导读: 木模板主要用于异形部位;特殊部位及预制混凝土构件采用定型钢模板。 (1)模板支架应支撑在坚实的地基和老混凝土面上,并有足够的支撑面积,斜撑要防止滑动。 (2)模板加固所用的对拉螺杆不弯曲,直径大于12mm,

木模板主要用于异形部位;特殊部位及预制混凝土构件采用定型钢模板。

(1)模板支架应支撑在坚实的地基和老混凝土面上,并有足够的支撑面积,斜撑要防止滑动。

(2)模板加固所用的对拉螺杆不弯曲,直径大于12mm,预埋在下层混凝土中的锚件应有足够的锚固强度。

(3)模板施工过程中,要校正上下层偏差,避免错台。 (4)为便于脱模,模板内表面涂刷脱模剂。 5.3.4 混凝土浇筑

混凝土由搅拌机生产,人力推胶轮车运输入仓,人工平仓,软轴插入式振捣器振捣密实,组合钢模立模浇筑。浇筑前模板全部安装好,并检查其是否合格,支撑是否牢固,模板内是否干净;浇筑时不得任意加水:对大体积(蓄水池)混凝土必须用振捣器逐层进行振捣,直至混凝土表面浮现出一层薄砂浆为止;混凝土的浇筑垂直高度不得大于1.5m,否则需用溜槽溜下,以免砂浆与石子分离;混凝土浇筑暂停,应按施工缝处理,将表面凿毛、冲洗干净,铺一层砂浆后再进行浇筑。

地基基础为砂砾石,承载力均可达到设计要求;基础为壤土时,浇筑前应将基面清理干净,进行50cm换基,碾压合格后,按设计图纸要求进行施工。

5.3.5 混凝土施工缝

在浇筑混凝土前,对前期混凝土进行凿毛、冲洗、洁净后铺

2—3cm的水泥砂浆,铺设的砂浆强度与混凝土浇筑强度相适应。已浇好的混凝土,强度在未达到2.5MPa前,不得进行上一层混凝土浇筑的准备工作。

5.3.6 混凝土养护和表面保护

(1)混凝土浇筑完毕后,6—18h内开始洒水养护,其养护期不少于14d,在干燥炎热气候条件下,应延长养护时间至28天以上。

(2)混凝土养护由专人负责,并作好养护记录。

(3)在低温季节和气温骤降季节,对混凝土进行表面保护。浇筑面顶部保护至气温骤降结束或上层混凝土开始浇筑前。

5.3.7 雨天施工

小雨时应适当减少水灰比,并及时排除仓面积水,作好表面保护工作。在大雨和暴雨时,应立即停止施工,并覆盖砌筑面。雨后应清理表面软弱层。继续浇筑时,应先浇筑一层水泥砂浆;如间歇时间超过规定,应按施工缝处理。

5.3.8 低温施工

室外日平均气温连续5天低于5℃的冷天施工按照低温施工进行,由于本工程施工工期在7月—9月,天气处于常温,因而不采取低温施工措施。

5.3.9 资源配置

设2个混凝土拌和站,配2台L350型混凝土搅拌机。另外配2台5t小型自卸车用于混凝土的运输。

共配置3个劳务队同时施工,每队配置劳力20人,共配置60

人,分别布置在引水口、蓄水池、供水房等3个施工点上。

5.3.10抹灰工程

(1)抹灰前应安装电缆绝缘托架、检修梯的支架物件等,并将墙上的孔洞堵塞严密。

(2)各种砂浆的抹灰层,在凝结前,应防止快干、冻结、撞击和振动,凝结后采取措施防止损坏。

(3)水泥砂浆的抹灰层应在湿润的情况下养护。 5.4 管材、配件安装工程

本工程管材安装包括DN100通气钢管、PE?100冲砂管、PE?300渗水管、?75UPVC管、?110PE管?90PE管?63PE管、?40PE管等;配件安装包括?75- ?40闸阀、法兰、三通、螺栓、水表等。按设计图纸要求选择管材、配件的型号,购买合格厂家产品。

(1)加强现场管理,施工前进行专业培训,包括管理人员、质检人员、施工人员、作业人员等,经考试合格后上岗。从施工组织上加强施工的管理。

(2)管材、配件的型式、尺寸、埋设位置和材料的品种、规格应符合工程施工图纸的要求。

(3)管材安装完,浇筑前应固定牢固,以免移位。

(4)主管、支管在运行前应进行扫孔,扫孔后填满卵砾石,以免运行期堵塞。

5、无论采用何种运输方式,装运时货物层间均用方木隔衬,以防磕碰。

5.4.1 资源配备

建筑与装修计划安排1台L 350混凝土搅拌机,1台ZL50装载机,装修工10名,普工20名。

5.5 浆砌石工程

本工程浆砌石包括M7.5浆砌石墙及M7.5浆砌石井壁等。 5.5.1 施工方法

采用人工砌筑浆砌石,座浆法分层砌筑,铺浆厚度3-5cm,随铺浆随砌筑。具体要求是平整、稳定、密实和错缝。分层砌筑,同一层面要大致砌平,相邻砌石块高差不宜太大,石块安置稳定,大面朝下,适当振动或敲击,使其平稳。严禁石块直接接触,竖缝填塞砂浆后插捣,防止缝间被大骨料架空。当竖缝较宽时可填浆后塞片石。同一砌筑层内,相邻石块应错缝砌筑,不得存在顺流向通缝,上下相邻砌筑的石块,也应错缝搭接,避免竖向通缝。砌石体转角处和交叉处应同时砌筑,对不能同时砌筑的面,留置临时间断处,砌成斜槎。石料使用前清除表面泥土、水锈和杂质。砌筑完后应及时养护,保持外露面的湿润。养护期为14天。

5.5.2 水泥砂浆勾缝

5.5.2.1 水泥砂浆勾缝采用M10砂浆,单独拌制。 5.5.2.2 水泥采用合格普通硅酸盐水泥。

5.5.2.3 清缝在料石砌筑24h后进行,缝宽不小于砌线宽度,缝深不小于缝宽的2倍,勾缝前将槽缝冲洗干净,不残留灰渣和积水,并保持缝面湿润。

5.6.2.4当勾缝完成和砂浆初凝后,砌体表面刷洗干净,用浸润

物覆盖保持14天,在养护期间经常洒水,使砌体保持湿润,避免碰撞和振动。

5.5.3劳力配置

安排40人,每20人为1个施工队,共2个施工队,每个施工队承担相应的施工任务。

5.7 完工清场

在各项工程完工后,即着手开始局部的清理,全部工程完成后,从弃渣处理,场地平整、清扫各个环节按照监理工程师的要求做好每一项的清理工作,确保文明施工。

6 施工质量管理 6.1.施工质量保证体系 6.1.1施工质量管理组织机构

为了保证该工程的施工质量,我公司建立健全了一套完整的质量检测控制、检查机构,工程质量组织机构。

项目经理组织领导该工程施工的一切工作,对本工程产生的质量活动全面负责,为本局承担该工程项目的第一负责者。设立项目技术负责人,主管工地的施工技术和质量安全,主持制定生产技术方案、质量安全管理办法细则、组织领导工程施工组织设计评审、工程质量验收、协调有关部门的工作。分局配备专职质检员成立质检组,其直接受分局总工领导,对工程质量负直接责任,在施工中进行全过程的工程质量控制与检查,提出建议和解决办法,对不符合质量标准、不满足规范要求的施工工艺及行为有权制止。项目部试验室为一专职试验部门,其管理工作直接受局试验室领导,负责整个工程必须的各种试验检测工作,负责向局总工提供科学、

…… 此处隐藏:794字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
西宁市火烧沟西山绿通绿化区水利配套设施建设工程施工管理工作报(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/442892.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)