导读: 图15-1为某车间电气照明平面图。车间里设有6台照明配电箱,即AL11~AL16,从每台配电箱引出电源向各自的回路供电。如AL13箱引出WL1~WL4四个回路,均为BV-2×2.5-S15-CEC,表示2根截面为2.5mm的铜芯塑料绝缘导线穿

图15-1为某车间电气照明平面图。车间里设有6台照明配电箱,即AL11~AL16,从每台配电箱引出电源向各自的回路供电。如AL13箱引出WL1~WL4四个回路,均为BV-2×2.5-S15-CEC,表示2根截面为2.5mm的铜芯塑料绝缘导线穿直径为15 mm的钢管,沿顶棚暗敷设。灯具的标注格式22200P表示灯具数量为22个,每个灯泡的4容量为200W,安装高度4m,吊管安装。

四、电气动力平面图

2

图15-2为某车间电气动力平面图。车间里设有4台动力配电箱,即AL1~AL4。其中AL1

2

2

XL?204.8表示配电箱的

编号为AL1,其型号为XL-20,配电箱的容量为4.8kW。 由AL1箱引出三个回路,均为BV-3×1.5+PE1.5-SC20-FC,表示3根相线截面为1.5mm,PE线截面为1.5mm,均为铜芯塑料绝缘导线,穿直径为20mm的焊接钢管,沿地暗敷设。配电箱引出回路给各自的设备供电,其中11表示设备编号为1,设备容量为 1.1kW。 .1

五、电气系统图 1. 配电箱系统图

图15-3表示配电箱系统图。引入配电箱的干线为BV-4×25+16-SC40-WC;干线开关为DZ216-63/3P-C32A;回路开关为DZ216-63/1P-C10A和DZ216-63/2P-16A-30mA;支线为BV-2×2.5-SC15-CC及BV-3×2.5-SC15-FC。回路编号为N1~N13;相别为AN、BN、CN、PE等。配电箱的参数为:设备容量Pe=8.16kW;需用系数Kx=0.8;功率因数cosΦ=0.8;计算容量Pjs=6.53kW;计算电流Ijs=13.22A。

6 / 14

图15-3配电箱系统图

2. 配电干线系统图

配电干线系统图表示各配电干线与配电箱之间的联系方式。图15-4表示某住宅楼配电干线系统图。 (1)本工程电源由室外采用电缆穿管直埋敷设引入本楼的总配电箱,总配电箱的编号为AL-1-1。

(2)由总配电箱引出4组干线回路1L、2L、3L和4L,分别送至一单元、二单元、三单元一层电气计量箱和TV箱,即AL-1-2箱、AL-1-3箱、AL-1-4箱和电视前端设备箱TV。1L、2L、3L至一层计量箱的干线均为3×25+2×16-SC50-FC、WC。4L回路至电视前端设备箱TV为3×2.5-SC15-WC。总开关为GM225H-3300/160A,干线开关为GM100H-3300/63A和XA10-1/2-C6A。

(3)1L、2L、3L回路均由一层计量箱再分别送至本单元的二层至六层计量箱,并受一层计量箱中XA10-3P-50A的空气开关的控制和保护。1L、2L、3L回路由一层至二层的干线为BV-5×16-SC40-WC;由二层至三、四层的干线为BV-4×16-SC40-WC;由四层至五、六层的干线为BV-3×16-SC40-WC。

(4)除一层计量箱引出3L、BV-3×2.5-SC15-WC公共照明支路和4L三表数据采集支路外,所有计量箱均引出1L和2L支路接至每户的开关箱L。

(5)由开关箱L向每户供电。开关箱L引出一条照明回路和两条插座回路,其空气开关为XA10-1/2-C16A和XA10LE-1/2-16A[30mA]。

7 / 14

8 / 14

第二节 智能建筑电气工程施工图

一、 火灾自动报警系统施工图

火灾自动报警系统施工图是现代建筑电气施工图的重要组成部分,包括火灾自动报警系统图和火灾自动报警平面图。主要介绍火灾自动报警系统图,如图15-5所示。

图15-5 火灾自动报警系统图

火灾自动报警系统图反映系统的基本组成、设备和元件之间的相互关系。由图可知在各层均装有感烟、感温探测器及手动报警按钮、报警电铃、控制模块、输入模块、水流指示器、信号阀等。一层设有报警控制器为2N905型,控制方式为联动控制。地下室设有防火卷闸门控制器,每层信号线进线均采用总线隔离器。当火灾发生时报警控制器2N905接收到感烟、感温探测器或手动报警按钮的报警信号后,联动部分动作,通过电铃报警并启动消防设备灭火。

二、共用天线电视系统施工图

共用天线电视系统施工图包括共用天线电视系统图和共用天线电视平面图。主要介绍共用天线电视系统图,如图15-6所示。

共用天线电视系统图反映网络系统的连接;系统设备与器件的型号、规格;同轴电缆的型号、规格、敷设方式及穿管管径;前端箱设置、编号等。由图15-6可知,从前端箱系统分四组分别送至一号、二号、三号、四号用户区。其中二号用户区通过四分配器将电视信号传输给四个单元,采用SYKV-75-9同轴电缆传输,经分支器把电视信号传输到每层的用户。

9 / 14

图15-6 共用天线电视系统图

二、 电话通信系统施工图

电话通信系统施工图包括电话通信系统图和电话通信平面图。图15-7所示为电话通信系统图。由图可知电话进户HYA200×(2×0.5)S70由市政电话网引来,电话交接箱分三路干线,干线为HYA50×(2×0.5)S40等,再由电话支线将信号分别传输到每层的电话分线盒。

10 / 14

…… 此处隐藏:312字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
建筑电气施工图实例图解(图例、符号、含义)(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/442711.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)