2.严格审核基建程序,坚决搞好竣工验收工作。尤其应注意隐蔽工程方面的问题,如电气安装、电缆敷设、静电接地、油罐及管道的连接安装、消防设施等。 3.加强日常的防火监督管理、稽查工作力度,积极开展经常性的防火检查。及时消除火灾隐患。
第三节 燃气工程
?
燃气工程消防安全
1.中心城区远期规划使用“西气东输”天然气为气源,近期要完善从“西气东输”豫北支线卫辉分输站至长垣天然气门站的输气工程,使中心城区天然气门站能够投入使用,天然气门站占地2公顷。
2. 城区燃气输配管网采用中压(A)一级压力级制,管网起点压力0.4MPa,末端压力不小于0.05MPa。
3. 地下燃气管道宜设在城区道路的慢车道或人行道下,同时应符合管线综合间距等规定和有关安全规范。地下燃气管道不得从建筑和构筑物的下面穿越,燃气管道严禁在堆积易燃、易爆物品和有腐蚀性液体的场地下通过,并不宜与其它管道或电缆同沟敷设。严禁在城区输气干管上方修建任何建(构)筑物或堆放物资。 4. 偏远乡镇或中心城区居民密集的城市旧区等,可采用液化气的瓶装供应方式。供气规模以5000-7000户为宜。当供应站较多时,几个供应站中可设一个中心站。供应站的液化石油气总储量一般不超过10m3。
瓶装供应站的供应半径一般不宜超过0.5-1.0km。瓶装供应站的瓶库与站外建、构筑物的防火间距应符合规范要求,同时要有便于运瓶汽车出入的道路。
第四节 高层建筑
?
高层建筑消防安全
1.高层建筑的周围应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,当建筑的沿街长度超过150m 或总长度超过220m 时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。消防车道的宽度不应小于4.00m。消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m 以下范围内不应有障碍物。尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m×15m。大型消防车的回车场不宜小于18m×18m。
2. 高层建筑应该严格按《高层民用建筑设计防火规范》的要求布置室内外消火栓系统、气体灭火系统、自动喷淋灭火系统、水喷雾灭火系统、防烟排烟系统、火灾应急广播等消防设施。同时应对室外消防水池、消防给水管道、建筑物防火间距、消防通道等强化管理,控制周围建筑群的密度,便于扑救火灾时消防人员和消防车能迅捷方便地接近高层建筑主体。
3.对高层建筑中的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所;歌舞娱乐放映游艺场所;托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所的消防安全要进行重点监管。
第五节 旧城改造
?
旧城改造消防安全
1.加大执法力度,依法坚决拆除违法、违章建筑;
2.打通区内消防通道,增设消防车回车场地;加密路网,改善区内交通环境; 3.改造供水管网,补充完善、加密设置消火栓,提高供水保证率;改造建筑密集区供电线路,提高用电安全性;
4.对局部地区暂时无改造计划或无法改造的,视具体情况,增设地下消防水池,移动消防设施,如灭火器等。
5.对于长条形旧区和棚户区,宜每隔100至120米开避和拓宽防火道,其宽度不应小于6米。
6.对于面积大,建筑耐火等级低的旧区或棚户区,可划分防火分区,分片改造,每个防火分区用地面积不宜超过2000平方米,各分片之间留出不小于6-8米的防火间距。
第六节 重点保护单位
?
重点保护单位消防安全
1.重点保护单位名单应随着城市建设的发展,及时进行补充更新。规划建议将浩丰铝业有限公司、雪林涂料有限公司、新乡市金鸡化工有限公司、新乡市华瑞精细化工有限公司、蒲陵防腐材料、开元化工有限公司、河南省远洋铝业有限公司纳入到重点保护单位名单。
2.各消防站应明确其责任区内重点保护单位的名称、位置、单位建筑使用性质,建筑现状和内外部消防设施情况,确保灾时灭火与救助工作的顺利开展。
3.对重点保护单位应严格执法检查,加强消防监督管理工作,对各单位负责消防安全的有关管理人员进行定期培训,提高消防法制观念和消防管理水平;严格建筑工程消防审核、验收程序,按标准配套相应的消防设施; 4.近期内应加强消防队站与重点保护单位的消防专线通讯联系。
第三章 消防站布局规划及消防装备规
划
?
消防站布局与选址原则
1.城市规划区内消防站的布局,一般应以接到出动指令后5分钟内消防队可以到达辖区边缘为原则确定。
2.消防站的辖区面积按下列原则确定
普通消防站一般不宜大于7平方公里;设在近郊区的普通消防站仍以接到出动指令后5分钟内消防队可以到达辖区边缘为原则确定辖区面积,其辖区面积不应大于15平方公里。
特勤消防站兼有辖区消防任务的,其辖区面积同普通消防站。 3.消防站的选址应符合下列条件
(1)应设在辖区内适中位置和便于车辆迅速出动的临街地段,其用地应满足业务训练的需要。
(2)消防站执勤车辆主出入口两侧宜设置交通讯号灯、标志、标线等设施,距医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院、商场、体育场馆、展览馆等公共建筑的主要疏散出口不应小于50m。
(3)辖区内有生产、贮存危险化学品单位的,消防站应设置在常年主导风向的上风或侧风处,其边界距上述危险部位一般不宜小于200m。
(4)消防站车库门应朝向城市道路,至道路红线的距离不小于15米。 4. 消防站不宜设在综合性建筑物中。特殊情况下,设在综合性建筑物中的消防站应自成一区,并有专用出入口。
5. 根据城市总体规划确定的用地布局、结构和各个组团的功能定位,消防站采取均衡布局与重点保护相结合的布局结构。 6. 坚持统一规划、分期实施、远近期结合的原则。
7. 重点突出消防规划实施的可操作性,具体落实并有效控制城市消防站(设施)的建设用地。
消防站建设标准
?
1.各类消防站建设用地面积应符合下列规定:一级普通消防站3900m2~5600m2、二级普通消防站2300m2~3800m2、特勤消防站5600m2~7200m2; 2.消防站的建筑面积指标应符合下列规定:一级普通消防站2700~4000平方米,二级普通消防站1800~2700平方米,特勤消防站4000~5600平方米; 3.消防站建筑物的耐火等级不应低于二级; 4.长垣的抗震设防烈度为7度,相应的消防站建筑物应按乙类建筑进行抗震设计; 5.消防站应设必要的业务训练与体能训练设施; 6.消防站应设置给水、排水系统。消防站的供电负荷等级不宜低于二级,并应设置配电室。 ? 消防站布局规划 1.至2030年,新建8座一级普通消防站,1座特勤消防站,扩建现有特勤站并增加消防指挥调度中心与综合培训中心。使中心城区消防站总数达到10座。建立与新乡市消防队伍、延津县消防队伍、封丘县消防队伍、滑县消防队伍的联系,实现重特大火灾的相互增援。 序号 名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 蒲西站 警民东路站 西大街站 匡城东路站 南蒲站 修德路站 宏力大道南站 纬八路站 纬十四路站 蒲北站 规划中心城区消防站一览表 位置 用地面积(m2) 备注 人民路与亿隆大道交叉口西5140(+3860)现状特勤站与扩南角 =9000 建 规划 一级普通警民路东段 3763 站 人民路与桂陵大道交叉口东规划 一级普通3706 北角 站 规划 一级普通匡城路东段 4486 站 德邻大道与崇德路交叉口西规划 一级普通3085 南角 站 修德路与城大路交叉口东南规划 一级普通4060 角 站 宏力大道与阳泽路交叉口西规 …… 此处隐藏:2402字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣