教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

10KV高压线防护方案

来源:网络收集 时间:2026-05-23
导读: 安全生产管理 GUANGSHACONSTRUCTION 广 厦 建 设 10KV高压线防护方案 1 工程概况 西飞航飞小区8#、9#楼工程,由西安飞机工业(集团)有限责任公司投资兴建,西北综合勘察设计研究院设计,广厦建设集团有限责任公司西安公司承建。 9#楼工程,总建筑面积12320

安全生产管理

GUANGSHACONSTRUCTION 广 厦 建 设

10KV高压线防护方案

1 工程概况

西飞航飞小区8#、9#楼工程,由西安飞机工业(集团)有限责任公司投资兴建,西北综合勘察设计研究院设计,广厦建设集团有限责任公司西安公司承建。

9#楼工程,总建筑面积12320㎡,系地下一层,地上十四层,建筑高度为44.4米,相对标高±0.000相对于绝对标高393.10。8#楼工程,总建筑面积13827㎡,系地下一层,地上十二层,建筑高度为38.6米。两栋楼均为剪力墙结构。为630天。

2 施工概况

1、工程名称:西安飞机工业(集团)五区住宅楼8#、9#楼工程 2、建设地点:西安市阎良区凤凰南路东侧 3、施工单位:广厦建设集团西安公司 4、监理单位:陕西建筑工程建设监理公司

5、建设单位:西安飞机工业(集团)有限责任公司

3 防范与依据

为了确保安全生产和贯彻执行安全生产的“安全第一、预防为主、综合治理”方针,防范于未然,在特定的环境条件下保证人身安全和顺利的施工,根据中华人民共和国行业标准JGJ46-2005、J40-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第4.1.2条规定:在建工程(含脚手架)

1

安 全 责 任 重 于 泰 山

安全生产管理

GUANGSHACONSTRUCTION 广 厦 建 设

的周边与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离1~10KV为6m,第4.1.6条规定:当达不到本规范4.1.2规定时,必须采取绝缘隔栏防护措施,并应是挂醒目的警示标志。架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。防护设施与外电线路之间的安全距离不应少于:10KV为1.7m。防护设施应坚固、稳定,且对外线电路的隔离防护应达到IP30线等规定。依据国家行业规定和施工现场的实际情况及安全生产的需要特制定本方案。

4 10KV高压线防护架搭设施工方法 4.1材料

4.1.1防护架(隔栏)采用?150UPVC阻燃绝缘管壁厚为2.5~3mm,作为立横杆。

4.1.2防护架立横杆接头采用配套?150UPVC阻燃绝燃管接头,用UPVC管接头胶连接。

4.1.3防护架外侧张挂二道防护,第一道(外侧)采用阻燃绝缘绿色安全密目网,第二道(贴立管)采用2.5×2.5cm绝缘纤维阻燃防护网,防护网与架体采用绝缘包装带连接。

4.2防护架布设:立杆采用?150-2.5绝缘阻燃UPVC管三排六跨,横距1.5m,步距1.5m,纵距1.2-2.5m不等,搭设高度10-16m间,详见附图1、2。

4.3防护架地基处理:3:7灰土夯实,基础施工完成后经

2

安 全 责 任 重 于 泰 山

安全生产管理

GUANGSHACONSTRUCTION 广 厦 建 设

验收合格,然后采用C20厚200mm混凝土浇筑,宽度为防护架边外300mm,砼外边做好150mm半圆型排水沟,防止雨雪侵入基坑造成坍陷,发生防护倾斜变形。

4.4防护架与施工架搭设与拆除顺序:

4.4.1 200㎜厚C20砼作为架体立杆基础即垫板。 4.4.1 本方案严格执行JGJ59-99施工安全检查标准施工指南及行业标准JGJ46-2005、J40-2005要求,进行搭设与拆除。

4.4.3搭拆防护架时均应停电施工。

4.4.4应搭设施工操作架进行施工,操作架为扣件式三排四纵钢管脚手架,材料φ48×3.5钢管。立杆横距1.5m,纵距1.8m,步距1.8m,共6-9步高(变压器范围内两跨6步共10.8m高,高电线杆范围内两跨9步共16.2m高),操作架两边各设置连续剪刀撑一道及抛撑各两道,抛撑为6m钢管,支撑牢固,以保证操作架的稳定性,操作架立杆与防护架立杆错开搭设。操作架搭拆顺序及要求应符合JGJ130-2001标准及企业施工操作规程规定。

4.4.5防护架搭设顺序:搭设操作钢管架→立杆与三通接头连接→立杆与大横杆胶结→立杆与纵杆胶结→架体外侧挂2.5cm安全防护网→张挂绿色绝缘密目安全网→挂警示牌→拆除操作钢管架(挂完一部分拆一部分操作架)。

5 安全组织技术措施及施工注意事项

5.1成立现场安全生产管理小组,项目经理任组长,专职

3

安 全 责 任 重 于 泰 山

安全生产管理

GUANGSHACONSTRUCTION 广 厦 建 设

安全员为副组长,建立包括项目各专业工长、施工作业队班组长的安全职能体系。

5.2提高施工人员的安全生产思想,通过经常性的教育使施工人员牢固树立“安全为了生产,生产必须安全”、“安全第一,预防为主、综合治理”的思想方针。在施工过程中,施工人员不仅要注意本人的安全,更要注意周围其它人员的安全。

5.3加强安全帽、安全网、安全带的安全“三宝”使用要求加强对劳务作业班组的安全技术交底,特别是架子工的脚手架搭设,木工的外墙模板支设,混凝土工在外墙浇筑砼,塔吊的吊运材料等。在架体防护区域地面高处施工应严禁抛丢材料、工具及废弃物,材料应轻拿轻放避免应滑落而造成事故。

5.4塔吊的设置及使用必须严格遵守《建筑机械使用安全技术规范》的有关规定。设置防护罩,限位装置及漏电保护装置等安全防护设备必须齐全、有效,并按照各施工机械设备的使用要求与有关规定进行保养与维修,操作人员必须持证上岗,禁止无证人员操作,操作时要随时注意高压线。

5.5架体地基与基础必须坚实,无塌陷,必须大于等于200㎜厚C20砼地面作为垫板,并做好排水沟、集水井及时排水,不得雨水侵入地基,地基回填土必须采用3:7灰土夯实,合格后方可进行砼地面浇筑。

5.6地面砼强度符合要求时,方可实施施工。

5.7搭设材料材质必须符合规范标准要求,UPVC管材质、

4

安 全 责 任 重 于 泰 山

安全生产管理

GUANGSHACONSTRUCTION 广 厦 建 设

胶液必须有产品合格证,并相配套的合格产品,严禁使用伪劣产品。

5.8操作人员必须持证上岗,戴好安全帽,系好安全带,并进行安全技术交底后方可上岗,上岗人员具有一定技术水平和操作熟练及责任心强的人员进行搭设,严禁无证上岗及非熟练工上岗操作。

5.9架体搭设必须专业安全技术人员监管,指挥及责任监护人员在场监护,严禁非作业人进入此区域操作施工。

5.10防护架搭设材料必须绝缘,不得使用铁丝或其他可导电体绑扎防护,安全网或绑捆绝缘立 …… 此处隐藏:1094字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

10KV高压线防护方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/442622.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)