临汾市残联石化经营部

加油站工程

安全设施工情况报告

第一章 工程概况

第一节 项目概况

1.1本工程为临汾市残联石化经营部加油站工程,位于临汾市尧都区霍候一级路旁; 1.2工程主要项目为:

1、站房建筑面积:442.0㎡,建筑层数:2层,建筑高度:7.7米; 2、罩棚建筑面积:340.0㎡,建筑层数:1层,建筑高度:7.8米; 3、25立方米汽油储罐3台,25立方米柴油罐1座、4台加油机,总罐容100立方米,合汽油容积75立方米,

4、动力、照明、通风、液位仪管线及防雷防静电接地网敷设,照明灯具安装。

5、给排水管道敷设及钢筋混凝土场地浇捣。 1.3编制依据及施工应执行的技术规范及质量标准 1)、编制依据:

(1)临汾市残联石化经营部加油站施工合同; (2)临汾市残联石化经营部加油站施工图。 2)、应执行的技术规范及质量标准见如下所示。

(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 (3)《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 (5)《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2002

(6)《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2002 (7)《建筑地面工程施工及验收规范》 GB50209-2002 (8)《建筑装饰工程施工及验收规范》 GB50210-2001 (9)《给水排水及采暖工程施工及验收规范》 GB50242-2002 (10)《电气装置安装工程施工及验收规范》 BG50257-96 (11)《网架工程质量检验及评定标准》 DJ108-89-2000 (12)《汽车加油加气站设计及施工规范》 GB50156-2002

第二节 工程特点

临汾市残联石化经营部加油站工程为新建工程。施工安全、工程质量、工期保障和文明施工是该工程的特点。

第三节 施工主要技术

场地施工:加油场地需要换填部分,根据地勘及使用要求现场确定。换填材料采用土夹石,用激振压路机分层碾压,碾压后密实度≥95%。

消防设施:每2台加油机应设置不少于2具4kg手提式干粉灭火器或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器,加油机不足2台按2台计算。站内建筑的灭火器材配置按国家现行标准《建筑物灭火器配置及设计规范》GBJ140的规定执行。埋地卧式油罐设置35 kg推车式干粉灭火器1具;分别设置、配置灭火毯5块,砂子2m3。站房配置不少于5具2kg手提式干粉灭火器。 一、工艺技术要求

1、埋地油罐顶部设人孔、排气孔、量油孔、其中排气孔、量油

孔、出油孔应设在人孔盖上;

2、与油罐相连的进油管、通气管横管均应坡向油罐,坡度不小于2‰,并采用无缝钢管。连接方式除与加油机及储油罐接口采用法兰连接外,其余为焊接,焊缝外观要求光洁饱满;站内工艺管道应埋地敷设,且不得通过站内建筑物、构筑物。

3、管道埋地敷设,并符合《钢质管道及储油罐腐蚀控制工程设计规范》SYOO O7的有关规定,并采用不低于加强级(二布三油一膜)的防腐绝缘保护层,埋深不少于300㎜。

4、每座埋地油罐单独设通气管,管口设阻火器,高于地面4.5m,若在屋顶则需高于屋顶1.5m,与围墙间距不少于3m。

5、直埋地下油罐为加强级防腐,并符合《钢质管道级储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007的有关规定。油罐周围回填为干净的砂子或细土厚度为500;

6、直埋地式油罐的进油管为无缝钢管,伸至罐内距罐底200mm处。

7、直埋地下油罐附件安装测试完毕后,在人孔处做操作井; 8、汽车卸油为密闭卸油方式,卸油管与油罐进油耐油胶管的连接为专用快速接头;

9、埋地油罐的罐体、量油孔、阻火器等金属部件应进行电气连接并接地,油管线法兰处应用铜片跨接。 二、设备测试检验技术要求:

1、储油罐为卧式钢制油罐,并进行压力试验:试验压力为0.1Mpa,

介质为不低于5℃的洁净水,升压至0.1Mpa后,停压10min然后降至0.08Mpa,再停压30min,无泄露、无压降、无变形为合格;储油罐还应按国家技术监督部门要求,作无损探伤检测。

2、工艺管道试压合格后,应进行吹扫冲洗,并符合GB50156-2002中第12、5、11~12、5、12条规定。管道试压:介质为不低于5℃的洁净水,设计压力Pa=0.6Mpa,试验压力Ps=1.0Mpa ,保压时间30min,无泄露无压降为合格。管道应进行严密性试验,气压试验:试验压力为Ps=0.8Mpa,介质为压缩空气;

3、管道焊缝射线检测Ⅲ级合格。每个焊工焊接接头,射线检测不得低于10%;并且固定焊的焊接接头不得少于检测数量的40%,且不得少于1个;

动力照明配电(电源与城市共用电网相接)及信息化建设要求: 一、加油机、液位仪及独立电源电缆敷设要求:

1、电源专线:

1)穿线敷设要求:镀锌钢管,单管双线:一根电缆是PC机电源线;另一根电缆是液位仪控制箱的电源线:(线与线管和地线间的绝缘电阻不小于0.5MΩ);镀锌钢管两端接地。

2)电源要求:220V/5A 3×4mm2 三级防雷电源插座:PC机用3个;液位仪控制箱用1个;(火线,零线,机壳地)室内线穿镀锌钢管固定至插座处。

3)接地标准:设置独立接地装置;(用6㎜2铜芯线连接)接地电阻小于4Ω;

…… 此处隐藏:345字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
安全设施施工情况doc.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/442393.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)