教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

001#1机组甲引风机变频器小修文件包(3)

来源:网络收集 时间:2026-03-04
导读: 内蒙古华电乌达热电有限公司#1机组小修文件 内蒙古华电乌达 热电有限公司 # 1机组 #1炉甲引风机变频器 小修作业文件包 质量检验验收与技术监督计划 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 工 序 名 称 小修前准备工作 办理工

内蒙古华电乌达热电有限公司#1机组小修文件

内蒙古华电乌达 热电有限公司 # 1机组 #1炉甲引风机变频器 小修作业文件包 质量检验验收与技术监督计划 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 工 序 名 称 小修前准备工作 办理工作票 解体前准备 解体 功率单元检查 旁路接触器检查 组装 反充电及高压上电试验 押回工作票试运行 终结工作票 工时 质检点 W W H 技术监督项目 标 准 要 求 版次:1 2012年# 1机组小修使用有效 10

内蒙古华电乌达热电有限公司#1机组小修文件

内蒙古华电乌达 热电有限公司 # 1机组 #1炉甲引风机变频器 小修作业文件包 安全风险分析以及预防措施 版次:1 2012年# 1机组小修使用有效 工作名称 序号 工作内容 危险点分析 应采取的预防措施 措施执行情况 及执行人 1 工作负责人按照规定要求办理工 作票手续 2 隔离措施 核对检修设备名称,确认设备与防止误动其他运行设备 工作票内容相符合,确认隔离措 施已经执行 防止人身触电 设备的电源开关已停电,并悬挂 警示牌 3 4 着装装备 5 工作人员戴帽、着装不工作人员必须戴好安全帽,穿工 当,易造成自身保护、防作服 护能力不够 使用电动工具时,着装不使用电动工具时,戴绝缘手套 当易发生触电 工作现场照明充足 6 作业环境 7 8 9 10 材料、工器具、零部件定置管理, 防止高空落物 现场使用的临时电源盘要有合格 证,并在电源开关处悬挂标识牌 临时电源 防止人身触电 电源插座完整,固定牢固,电源 插头应完整 电源由专职人员接、拆线 设备停送电、拆接线时易设备停送电、拆设备停送电、拆接线时要先验电,11 发生触电或电源接地事接线 线头要包好 故 检修完毕送电时,应确保设备无防止人员触电及设备损人工作,送电并验电,设备应无 坏 异味,无异音,各电源指示灯工作正常 防止检修现场污染 工作完毕后,工作负责人终结工 作票,检修现场做到工完、料净、场地清 12 设备送电 13 文明检修 学习人员签字: 主持人: 时间:

11

内蒙古华电乌达热电有限公司#1机组小修文件

内蒙古华电乌达 热电有限公司 # 1机组 #1炉甲引风机变频器 小修作业文件包 检 修 程 序 版次:1 2012年# 1机组小修使用有效 1 概述: 本程序是根据《内蒙古华电乌达热电有限公司企业标准150MW机组设备检修工艺规程》、厂家资料、 安装资料、原检修工序卡,并参照各种规程、标准编写;适用于内蒙古华电乌达热电有限公司150MW#1机组甲引风机变频器的标准小修;本程序需经设备技术部审核、总工程师(生产副总经理)批准后方可使用;检修工作应严格按照本程序执行,确保修后各项指标符合程序的检修质量标准要求和检修工作保质、保量、按期完成。 2 开工前的准备工作确认 2.1 安全预防措施 □办理工作票,工作票内所列安全、隔离措施应全面、准确、完善。 □确认工作票所列安全措施及系统隔离措施得到可靠落实后,方可开工。 2.2 作业区 □工作现场照明充足,通风良好。 □工作作业区域围栏已围设整齐、布置完备;出、入口设置合理,警示明显。 □作业区信息牌悬挂规范。 □检修区域胶皮铺设整齐、卫生清洁。 2.3 工器具 □工器具已按计划准备齐全,满足使用。 2.4 材料和备品备件准备 □材料和备品备件已按计划准备齐全,满足使用。 3 检修工序与质量标准 □ W1点验收单 质检点名称 质量标准 检修描述 验收结论 检定人 工作负责人 设备部主任 H点验收单 质检点名称 质量标准 检修描述 验收结论 检验人 工作负责人 设备部主任 功率单元、旁路接触器检查 □修理 □更换 □调整 □保持原状态 核验人 点检员 时间 专业专工 变频器试运 □修理 □更换 □调整 □保持原状态 日期: # 1机组 #1炉甲引风机变频器 小修作业文件包 12

版次:1 2012年# 1机组小修使用有效 核验人 点检员 时间 专业专工 工作负责人签字: 内蒙古华电乌达 热电有限公司

内蒙古华电乌达热电有限公司#1机组小修文件

检 修 报 告 检修情况说明及设备检修 后健康状况分析 检修更换的主要备品备件 (名称、规格型号、数量) 检修使用的消耗性材料 检修所用工时(人×小时) 设备检修异常以及消除的 主要缺陷 尚未消除的缺陷及未消除 的原因 设备变更和改进情况 技术监督情况(监督项目名 称,监督结果,报告日期,监 督人) 您发现本检修作业 文件包存在那些问题 信息 反馈 您对本厂/公司设备管理、检修管理、质量 管理、工艺标准等方面的建议 程序 执行 检修程序已全部执行,无异常:是□ 否□ 情况 内蒙古华电乌达 热电有限公司

# 1机组 #1炉甲引风机变频器 小修作业文件包 13

版次:1 2012年# 1机组小修使用有效 内蒙古华电乌达热电有限公司#1机组小修文件

检 修 报 告 检修情况说明 序号 工序名称 检修基本情况 遇到的问题 解决的方法 应吸取的教训 结果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 工作负责人签字: 日期: 内蒙古华电乌达 热电有限公司 # 1机组 #1炉甲引风机变频器 小修作业文件包 版次:1 2012年#1机组小修使用有效 14

…… 此处隐藏:585字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
001#1机组甲引风机变频器小修文件包(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/442383.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)