4)消缺后公司组织现场自检。

5)自检结束,施工单位负责编写竣工验收报告、上报运行单位(施工监理),竣工资料和准备有关施工记录和文件。 6)准备接受甲方组织的验收。

7)甲方验收后如有缺陷,施工队要组织积极消缺。 8)再经甲方进行复检,合格后,准备投产运行。 5.2竣工资料及施工记录移交

竣工资料及施工记录的移交,按照 GB/T19001-ISO9001质量体系文件《竣工资料编制交付程序》进行。 工程竣工资料

1)工程开工、竣工报告。 2)竣工图纸及施工图会审纪要。

3)设计变更通知单,材料代用清单及签订。

4)自购材料的供货商资质证明、出厂质量合格证明及试验报告。 5)项目法人供应材料的资质证明、产品合格证及试验报告。 6)工程试验报告及试验记录。 7)未按设计施工的明细表急附图。 8)施工缺陷处理明细表及附图。 9)工程遗留问题记录。

10)项目法人、监理工程师及与项目部来往文件。

11)建设用地许可证、工程用地一次性赔偿及付款收据复印件。 资料验收移交程序

1)竣工资料和施工记录的移交工作由项目经理部工程部门负责,物资设备部、工程协调部门配合。

2)分部、分项工程完工后,由施工队质管员负责将原始施工记录收集、检查、整理、上交给项目经理部质管工程师审核、汇总,然后提交监理工程师审验。

3)监理工程师审验后,按照原始施工记录把数据输入计算机,并打印四份,再对照原始施工记录签字和经监理工程师签证。

21

4)工程全部完工后,由质检工程师按《输变电工程达标投产考核评定标准(2000年版)》及国家档案管理要求,把竣工资料、施工记录分别装订成册,一式四份(项目法人三份,施工单位存档一份)。

5)所有承包范围内的全部工程达到《输变电工程达标投产考核评定标准(2000年版)》的规定后,将竣工验收申请报告报给监理工程师,监理工程师复核确认具备竣工验收条件后,签署意见,并报项目法人批准。

6)竣工验收现场核查结束后,根据验收组提出的工程缺陷及修改意见,立即组织人员消除缺陷。消缺工作完成后,向项目法人提出复检申请。

7)工程复检合格后,由项目经理部向项目法人(或运行单位)交付全部工程资料,办理工程竣工资料移交手续。 对资料整理的要求。 1)竣工图的整理。

a.施工中没有变动的图纸,直接在图纸右下角盖工程竣工章,并填写相应的栏目和签名。 b.一般性设计更改应在收到设计变更后及时在原图上修改补充,并在变更旁加盖设计变更章,填写变更单号码、图纸修改人、修改日期。竣工资料内附上设计变更单,加盖工程竣工章。

c.较大的设计变更不能用原图修改时,与设计部门联系重新绘制竣工图,并加盖设计竣工章。

2)施工记录和检验记录的编制整理。

a.项目经理部技术部门将审校后的施工记录和检验记录分类装订成册,加装封面并签字。

b.项目经理、技术负责人复审施工记录和检验记录,确认无误后在相关位置签名,并加盖分公司公章。

3)产品合格证和试验报告的编制整理。

a.材料的产品合格证及原材料试验、化验报告整理并装订成册。 b.工程所做的各种试验的试验报告整理并装订。

c.项目经理部负责现场购置材料的产品合格证的收集、整理和装订。 4)其他竣工资料的整理

22

a.根据工程项目《质量计划》对竣工移交资料的规定,对应移交的其他竣工资料进行分类整理并装订成册。

b.对各类资料分册装订按《输变电工程达标投产考核评定标准(2000年版)》规定的分册目录进行。 6、其它相关说明

我单位本着想电力之所想,急甲方之所急,把为电力服务工作放到首位。严把施工安全、质量、工期以及后期服务关,真正做到让电力用户工程放心、服务满意,把向电力部门提供优质、经济、完善、创新性的服务,作为我们服务的目标。

在施工、验收等工程建设的各个环节,与甲方密切配合,随时随地提供全过程、全方位的服务,保证各项工作的顺利进行,力争为电力安全运行做出我们应有的贡献,这也是我们的态度同时也是我们的责任和义不容辞的义务。

高效运作、管理有力的组织机构,是实现我们诚信、高效、快捷、安全目标的的根本保证。所以不论施工遇到任何困难,本公司也要在保证安全的前提下,充分发挥我们公司全面、统一的管控能力,采取一切有效的相应措施,积极完成预定任务。严格遵守国家有关法规,合法经营,不折不扣按照国家和电力行业标准执行,按照行业流程行事,严格把控每个环节,是我们的服务始终处在“预控、能控、再控”的良好状态下。牢固树立“诚信、务实、责任、创新,团结、进取、自强、奉献”的公司企业形象。 中标后与甲方及时制定相应的合同,组织公司按照是签订合同事项积极响应其内容,配合工作,按照其质量和预定工期完成。

23

110kV架空输电线路进行防鸟刺安装维护检修 - 图文(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/442184.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)