导读: ? 钢筋笼加工采用箍筋成型法,即按照设计图纸在箍筋圈上标出主筋位置,同时在主筋 上标出箍筋位置,然后按钢筋上标志的位置的记录相互对准依次扶正箍并一一焊好。 ? 为使钢筋笼在吊运时不散架、不变形,在每个起吊

? 钢筋笼加工采用箍筋成型法,即按照设计图纸在箍筋圈上标出主筋位置,同时在主筋

上标出箍筋位置,然后按钢筋上标志的位置的记录相互对准依次扶正箍并一一焊好。 ? 为使钢筋笼在吊运时不散架、不变形,在每个起吊位置处焊“△”型吊装钢筋。 ? 钢筋笼分节现场制作,钢筋笼对接孔口进行 。 ? 钢筋笼制作使用专门支架。

? 在同一截面内钢筋接头不得多于主筋根数50%,两接头间的距离不得小于500mm。 ? Ⅰ级采用E43焊条,Ⅱ级钢筋采用E50焊条。 ? 钢筋笼的起吊,就位和对接

? 为确保钢筋起吊时不变形,采用两吊点起吊,第一吊点设在钢筋笼的上端,第二吊点

设在钢筋笼的中点到三分之一点之间。

? 同时起吊两个吊点,使钢筋笼离开地面2m左右,第二吊点停吊,继续起第一吊点,使

钢筋笼垂直,解除第二吊点,将钢筋笼徐徐放入钻孔中,并临时托卡于孔口,以便于第二节钢筋笼对接。解除起吊钢丝绳,用同样方法将第二节钢筋笼吊于孔口上方,然后采用帮条焊对接。为节省时间,帮条的一端先焊在钢筋笼上,在孔口处只完成帮条焊对的另一半,焊好后,将整个钢筋笼下入孔中。

4.1.2.8水下混凝土

? 导管

? 选用10mm厚无缝钢管制作,内径250mm,标准第度每节2.5m,另有0.5m~1.0m长的

辅助导管。接头用法兰盘接头,用8M29螺栓连接,法兰接头处理设置导向装置,防止挂住钢筋笼,导管按规定进行气密试验。气密试验按孔底水压的1.5倍进行,防止导管在混凝土浇筑过程中爆裂和漏水。 ? 料斗

? 钻孔灌注桩初灌量应满足设计及有关规范要求。 ? 在导管内布置球胆作为隔水栓。

? 施工时,用8mm钢板加工漏斗,漏斗体积必须确保首批混凝土使导管埋入混凝土2m以

上。

? 水下混凝土浇筑

? 钻孔桩水下混凝土初凝时间设计为4~6小时,坍落度为18~20cm,须检查坍落度和

均匀度、温度、含水量合格后才能放入漏斗。灌注水下混凝土时,导管和漏斗之间设置阀门关好,并将导管提高孔底30~40cm左右,然后将灌注漏斗和储料斗装满混凝

土之后方可打开阀门开始浇注水下混凝土。在混凝土灌注过程中,实测实量正在浇筑的混凝土面的标高,控制导管深在3~6m,最小不小于2m。混凝土灌注应连续进行不得中断。

? 桩的灌注时间不宜过大,严禁导管提出混凝土面造成事故。当出现堵塞情况时,可将

导管少量上下升降排队故障,但不得左右摇晃移动,当混凝土浇至钢筋笼底部时,应放慢混凝土入管速度,减少混凝土上升顶力对钢筋笼的影响,避免钢筋笼上浮,作好混凝土灌注记录备查。

4.1.3 桩身保护和质量检测

? 在水下混凝土灌注完毕以后24小时内,距离桩位5m以内不得进行钻孔桩施工或其他

具有振动性的作业,以保护新浇筑的砼。

? 当桩身砼强度达到80%以上时,即可开挖桩头,凿除多余部分,使桩面符合设计要求,

且须注意截桩时不能损坏桩身。

4.1.4 质量保证措施

? 在桩基施工中,钻孔灌注桩的施工质量最不容易控制,因此,严格按操作规程施工是

非常重要的,本工程中,重点应注意以下几点:

? 钢护筒埋设应准确、稳定,护筒中心与桩位中心的偏差不得大于30毫米。

? 钻机就位时,将底座转盘调整水平,起吊滑轮缘,转盘中心和护筒中心三者应位于同

一铅垂线上,偏差不得大于2cm。

? 采控制泥浆相对密度1.10~1.15左右,粘度16~18S,PH值8~10,配好的泥浆须通

过试验,确定其性能满足要求后方可使用。钻进过程中必须经常测定泥浆的各项指标,做好记录,及时调整,防止塌孔。泥浆测定仪器必须经常校核。

? 开钻时,钻机必须在泥浆循环正常后方可进尺,钻进开始后需连续不断地作业,直到

成孔。钻进过程中,采用减压钻进方法,以保证成孔的垂直度。

? 机组必须配备地质剖面图,根据钻进情况和地质剖面图掌握钻头所处地层以调整钻进

速度。在坚硬地层中进尺应平衡、缓慢,防止断钻、掉钻,在松软地层中可适当加快钻进速度。

? 钻进过程中,控制孔内泥浆面标高,以保证足够水头压力,维护砂层的安全。 ? 钻进到设计标高后进行一次清孔。一清控制泥浆指数:含砂率小于4%、泥浆比重1.10~

1.15,粘度16~18S。孔内沉渣厚度根据设计要求不大于10cm,提钻时注意钻头不得擦碰孔壁。

? 制作钢筋笼的钢筋要求顺直、光洁,不得锈蚀、夹带淤泥油污。

? 钢筋笼应按图纸所示的位置准确地安装,钢筋长度和间距必须满足制作安装质量标准。

纵向主筋间隔错位,保证同一截面主筋接头截面积占钢筋总截面积不大于50%。 ? 钢筋笼对接要求保证搭接长度(10d单面焊),焊缝饱满,箍筋跳点点焊。耳朵筋、吊

筋必须可靠焊接于主筋上,吊筋上端焊接固定于钢护筒上,并用Φ48×3.5钢管焊接钢筋笼和护筒,防止钢筋笼在混凝土灌注时上浮。

? 导管下至离孔底50cm左右,即开始二次清孔,若孔底沉渣过厚,可将导管下至孔底并

上下提放,提高清孔效果。二次清孔必须使泥浆指标达到要求,并经监理认可方可浇灌混凝土。

4.1.5钻孔灌注桩常见质量故障之预防与处理 4.1.5.1孔斜预防措施

? 钻具要保持垂直度、刚度、同心度,钻头须具有保径装置,钻机就位必须准确平稳,

确保机座处在稳固的地坪上。开钻前,为防止钻孔倾斜,首先钻机在轨上移行就位后,调整钻机转盘的水平,保持钻塔天车转盘中心、桩孔中心在同一铅垂线上。 ? 由于本工程钻孔深度较深,桩径较小,开孔时大钩要求吊紧,保持泥浆泵量、轻压慢

转,钻头在吊紧状态下钻进。

? 本工程桩基成孔深度较大,施工时,每班应利用水平管或水准仪至少校核转盘、钻机

水平一次,发现钻机倾斜时应及时采取纠正措施。

4.1.5.2防止坍孔措施

? 桩基施工过程中一旦发生坍孔,轻则影响成孔进度,严重时直接影响工程质量和整个

工程的进度,给工程带来巨大的经济损失。施工时应采取如下措施防止坍孔: ? 合理安排施工顺序,做到跳孔施工,防止相邻孔施工过程中的泥浆串孔。相邻桩施工

须距4倍桩径以上或间隔36h以上。

? 在不同的地层采用合理的转速和转压,减少由此对孔壁稳定性产生的影响。 4.1.5.3缩径与糊钻之预防措施

? 在钻进时,易发生缩径、糊钻现象,应采取一些相应的预防措施:

? 改进钻头结构:调整刀具的角度、高度,提高钻头的切削能力,提高排渣能力,从而

提高钻进效率。

? 在保证孔壁稳定的前提下,在易糊钻的地层钻进时,调整泥浆性能、钻进参数等措施

以减少糊钻。

? 改进钻进操作方法,可以采取每钻完一根钻杆,上下串拉和重新扫孔防止。 ? 在易缩径的地层中钻进时,可适当抬高水头高度以及增大泥浆的粘度和比重的方法来

增加泥浆对孔壁的压力,减少缩径。

4.1.5.4钻进过程中常见故障之原因及处理方法

序号 现 象 在粘土层中钻进进尺很慢、憋泵 原 因 1、泥浆粘度过大 2、糊钻 3、钻头磨钝 处理方法 1、调整泥浆性能 2、冲洗钻头 3、修理或更换钻头 加大泵量增大泥浆上返流速;清除钻渣 使用导向钻头过胶结层,使用抽砂筒或冲抓锥捞除石块 提出钻具检查打捞 1 在砂层中钻进进尺泥浆上返速度小,钻渣不能2 缓慢、钻头磨损大 …… 此处隐藏:2647字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

工业区综合管廊基坑排桩支护开挖及结构工程施工方案(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/438682.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)