消音器使用说明书
消 音 器
(使用说明书)
江苏火电电力设备制造有限公司
RY系列消声器使用说明书
1、产品简介
RY系列消声器根据大孔降压、小孔喷注理论设计制造,它适用于 火力发电厂各种参数的锅炉、安全阀蒸汽排放时的消声需要,也适用于冶金、化工等工业安全阀蒸汽排放时的消声的需要。
本产品严格按JB/T9623-1999《火力发电厂排汽消声器技术条件》 以及国家相关标准进行制造、检验。
2、工作原理
工作原理:锅炉、安全阀排放的气体通过均流管缓解了气流冲击 力,气流通过消声器内部及时降压后,气流再通过消声筒小孔使气流的声频移至超声低,起到消声作用。
3、安装
3.1 安装消声器前应在安全阀管道最低处设有疏水装置,以免阀门突然排放时引起水击。
3.2 对于有承插结构的安全阀排放管系其排放管的受力点的力要增加,务请注意。
3.3 消声器安装前仔细检查消声器各处联接是否牢固,防爆片是否完好,并消除杂质,应达到内部无杂物,小孔无堵塞。
3.4 安全阀消声器依照用户提供的介质参数、管道系统结构、阀门型号等进行专门计算与设计,提供的消声器仅与原提供上述数据的管系匹配,不可将匹配的消声器挪作它用。
3.5 消声器安装前,应对安全阀向空排汽管道系统进行认真冲洗,消除管内一切杂物和氧化皮,这是保证消声效果及安全运行的重要措施。 3.6消声器为承压容器,除焊接接口外,其它部位禁焊.
3.7消声器应垂直炉顶安装,安装消声器的排汽管的直管段应装设管道固定支架和滑动支架,滑动支架建议尽量设在接近消声器接管管道处,确保消声器不承受管道作用力.
3.8排汽量超过40T/H的大型消声器,其重量不得直接作用在其联接管道上,应增设相应支架或其它支撑.
3.9消声器与排汽管联接时,排汽管可直接与配套的一只法兰焊接.
4、使用与维护
4.1建议在消声器处装设扶梯平台,方便消声器的检查。
4.2消声器切忌小孔堵塞,使用单位应定期检查小孔堵塞情况,当有20%左右的小孔堵塞时,应用钢针捅通小孔,必要时锯下消声器进行彻底清理.
4.3当消声量严重降低时应检查筒体、封头及焊缝的完好情况. 4.4每年安全大修检查和设备大修时, 消声器应列入检查项目.检查内容包括:小孔通畅情况和焊缝情况,对焊缝的检查可用放大镜或着色探伤详细检查焊缝应完好.
4.5使用过程中,若发现防爆膜片破膜,应及时更换.
相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍