教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 建筑文档 >

钢框架计算书 - 图文(4)

来源:网络收集 时间:2026-01-16
导读: CABR-PKPM 图8-6 地震各工况最终采用的剪重比调整系数简图 5. 偶然偏心信息 Ecx,Ecy: X、Y向偶然偏心 表8-6 偶然偏心 层号 Ecx Ecy 1-3 0.05 0.05 九. 结构体系指标及二道防线调整 1. 竖向构件倾覆力矩及百分比(抗

CABR-PKPM

图8-6 地震各工况最终采用的剪重比调整系数简图

5. 偶然偏心信息

Ecx,Ecy: X、Y向偶然偏心

表8-6 偶然偏心

层号 Ecx Ecy 1-3 0.05 0.05

九. 结构体系指标及二道防线调整

1. 竖向构件倾覆力矩及百分比(抗规方式)

表9-1 X静震工况下的倾覆力矩(单位 kN.m)

层号 框架柱 短肢墙 普通墙 斜撑 总弯矩 3 528.2 0.0 0.0 0.0 528.2 2 3721.2 0.0 0.0 0.0 3721.2 1 12358.0 0.0 0.0 0.0 12358.0

表9-2 X静震工况下的倾覆力矩百分比

层号 框架柱 短肢墙 普通墙 斜撑 1-3 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

表9-3 Y静震工况下的倾覆力矩(单位 kN.m)

层号 框架柱 短肢墙 普通墙 斜撑 总弯矩 3 510.0 0.0 0.0 0.0 510.0 2 3597.8 0.0 0.0 0.0 3597.8 1 11952.1 0.0 0.0 0.0 11952.1

表9-4 Y静震工况下的倾覆力矩百分比

层号 框架柱 短肢墙 普通墙 斜撑 1-3 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

图9-1 X静震下倾覆力矩简图

- 16 -

CABR-PKPM

图9-2 Y静震下倾覆力矩简图

2. 竖向构件地震剪力及百分比

表9-5 X向地震工况下的剪力(单位 kN)

层号 框架柱 墙及支撑 总剪力 3 264.1 0.0 264.1 2 1064.3 0.0 1064.3 1 1877.6 0.0 1877.6

表9-6 X向地震工况下的剪力百分比

层号 框架柱 墙及支撑 1-3 100.0% 0.0%

表9-7 Y向地震工况下的剪力(单位 kN)

层号 框架柱 墙及支撑 总剪力 3 255.0 0.0 255.0 层号 框架柱 墙及支撑 总剪力 2 1029.3 0.0 1029.3 1 1816.1 0.0 1816.1

表9-8 Y向地震工况下的剪力百分比

层号 框架柱 墙及支撑 1-3 100.0% 0.0%

图9-3 X向地震下剪力简图

- 17 -

CABR-PKPM

图9-4 Y向地震下剪力简图

十. 变形验算

1. 普通结构楼层位移指标统计

表10-1 X向地震工况的楼层位移

层号 最大位移(mm) 位移比 3 19.15 1.06 2 17.43 1.09 1 11.56 1.20 本工况下全楼最大楼层位移= 19.15(发生在3层1塔) 本工况下全楼最大位移比 = 1.20(发生在1层1塔)

表10-2 X向地震工况的楼层层间位移

层号 最大层间位移角 位移比 3 1/672 1.86 层号 最大层间位移角 位移比 2 1/443 1.25 1 1/398 1.20 本工况下全楼最大层间位移角= 1/398(发生在1层1塔) 本工况下全楼最大层间位移比= 1.86(发生在3层1塔)

表10-3 Y向地震工况的楼层位移

层号 最大位移(mm) 位移比 3 21.54 1.16 2 19.71 1.16 1 13.11 1.17 本工况下全楼最大楼层位移= 21.54(发生在3层1塔) 本工况下全楼最大位移比 = 1.17(发生在1层1塔)

表10-4 Y向地震工况的楼层层间位移

层号 最大层间位移角 位移比 3 1/1092 1.10 2 1/454 1.15 1 1/350 1.17 本工况下全楼最大层间位移角= 1/350(发生在1层1塔) 本工况下全楼最大层间位移比= 1.17(发生在1层1塔)

表10-5 X向风荷载工况的楼层位移

层号 最大位移(mm) 位移比 3 1.47 1.07 2 1.30 1.06 1 0.85 1.06 本工况下全楼最大楼层位移= 1.47(发生在3层1塔) 本工况下全楼最大位移比 = 1.07(发生在3层1塔)

- 18 -

CABR-PKPM

表10-6 X向风荷载工况的楼层层间位移

层号 最大层间位移角 位移比 3 1/9999 1.46 2 1/5574 1.26 1 1/5427 1.06 本工况下全楼最大层间位移角= 1/5427(发生在1层1塔) 本工况下全楼最大层间位移比= 1.46(发生在3层1塔)

表10-7 Y向风荷载工况的楼层位移

层号 最大位移(mm) 位移比 3 2.84 1.01 2 2.55 1.01 1 1.69 1.02 本工况下全楼最大楼层位移= 2.84(发生在3层1塔) 本工况下全楼最大位移比 = 1.02(发生在1层1塔)

表10-8 Y向风荷载工况的楼层层间位移

层号 最大层间位移角 位移比 3 1/6107 1.18 2 1/3434 1.00 1 1/2726 1.02 本工况下全楼最大层间位移角= 1/2726(发生在1层1塔) 本工况下全楼最大层间位移比= 1.18(发生在3层1塔)

表10-9 X静震P工况的楼层位移

层号 最大位移(mm) 位移比 3 18.54 1.02 2 16.70 1.04 1 10.98 1.14 本工况下全楼最大楼层位移= 18.54(发生在3层1塔)

本工况下全楼最大位移比 = 1.14(发生在1层1塔)

表10-10 X静震P工况的楼层层间位移

层号 最大层间位移角 位移比 3 1/644 1.91 2 1/421 1.30 1 1/419 1.14 本工况下全楼最大层间位移角= 1/419(发生在1层1塔)

本工况下全楼最大层间位移比= 1.91(发生在3层1塔)

表10-11 X静震M工况的楼层位移

层号 最大位移(mm) 位移比 3 19.08 1.07 2 17.31 1.08 1 11.48 1.18 本工况下全楼最大楼层位移= 19.08(发生在3层1塔)

本工况下全楼最大位移比 = 1.18(发生在1层1塔)

表10-12 X静震M工况的楼层层间位移

层号 最大层间位移角 位移比 3 1/706 1.79 2 1/449 1.23 1 1/400 1.18 本工况下全楼最大层间位移角= 1/400(发生在1层1塔)

本工况下全楼最大层间位移比= 1.79(发生在3层1塔)

表10-13 Y静震P工况的楼层位移

层号 最大位移(mm) 位移比 3 21.27 1.31 2 19.50 1.31 - 19 -

CABR-PKPM

层号 最大位移(mm) 位移比 1 12.98 1.32 本工况下全楼最大楼层位移= 21.27(发生在3层1塔) 本工况下全楼最大位移比 = 1.32(发生在1层1塔)

表10-14 Y静震P工况的楼层层间位移

层号 最大层间位移角 位移比 3 1/1128 1.22 2 1/460 1.30 1 1/354 1.32 本工况下全楼最大层间位移角= 1/354(发生在1层1塔) 本工况下全楼最大层间位移比= 1.32(发生在1层1塔)

表10-15 Y静震M工况的楼层位移

层号 最大位移(mm) 位移比 3 19.00 1.10 2 17.31 1.09 1 11.32 1.08 本工况下全楼最大楼层位移= 19.00(发生在3层1塔) 本工况下全楼最大位移比 = 1.10(发生在3层1塔)

表10-16 Y静震M工况的楼层层间位移

层号 最大层间位移角 位移比 3 1/1145 1.12 2 1/501 1.11 1 1/406 1.08 本工况下全楼最大层间位移角= 1/406(发生在1层1塔) 本工况下全楼最大层间位移比= 1.12(发生在3层1塔)

- 20 -

图10-1 最大位移简图

图10-2 最大层间位移角简图

…… 此处隐藏:1530字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
钢框架计算书 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/438607.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)