钢框架计算书 - 图文(3)
CABR-PKPM
图6-3 Y向风荷载下剪力简图
图6-4 Y向风荷载下弯矩简图
七. 立面规则性
1. 楼层侧向剪切刚度及刚度比
Ratx,Raty(刚度比): X,Y 方向本层塔剪切刚度与下一层相应塔剪切刚度的比值表7-1 楼层侧向剪切刚度比
层号 Ratx Raty 3 3.38 3.38 2 3.61 3.61 1 1.00 1.00
图7-1 多方向刚度比简图
- 11 -
CABR-PKPM
2. [楼层剪力/层间位移]刚度
Ratx1,Raty1(刚度比1):X、Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小(按抗规3.4.3;高规3.5.2-1)
表7-2 楼层刚度比
层号 Ratx1 Raty1 3 1.00 1.00 2 1.64 1.67 1 1.30 1.30
图7-2 多方向刚度比1简图
3. [楼层剪力/层间位移]刚度(强刚)
Ratx1,Raty1(刚度比1):X、Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小(按抗规3.4.3;高规3.5.2-1)
表7-3 楼层刚度比
层号 Ratx1 Raty1 3 1.00 1.00 2 1.61 1.63 1 1.29 1.28
图7-3 多方向刚度比1简图
4. 各楼层抗剪承载力及承载力比值
Vx(kN)、Vy(kN): 承载力X、Y方向
VX/VXP、VY/VYP: 本层/上层的X、Y方向比值
表7-4 各楼层抗剪承载力及承载力比值
层号 Vx(kN) Vy(kN) VX/VXP VY/VYP 比值判断 3 2.52e+4 2.52e+4 1.00 1.00 满足 2 1.68e+4 1.68e+4 0.87 0.87 满足 1 1.10e+4 1.10e+4 0.85 0.85 满足
- 12 -
CABR-PKPM
5. 楼层薄弱层调整系数
用户指定的薄弱层:在参数及多塔定义中指定的薄弱层 软弱层: 刚度比不满足规范要求的楼层
(软弱层判断原则:“楼层剪力/层间位移”刚度的刚度比1)
薄弱层: 抗剪承载力不满足规范要求的楼层
C_def: 默认的薄弱层调整系数(综合以上三项判断得到) C_user: 用户定义的薄弱层调整系数
C_final: 程序综合判断最终采用的薄弱层调整系数
表7-5 薄弱层调整系数
层号 方向 用户指定薄弱层 软弱层 薄弱层 C_def C_user C_final 3 X,Y 1.00 1.00 1,2 X,Y √ 1.00 1.00
八. 抗震分析及调整
1. 结构周期及振型方向
地震作用的最不利方向角: -19.92度
表8-1 结构周期及振型方向
振型号 周期(s) 方向角X侧振成Y侧振成总侧振(度) 类型 扭振成份 份 份 成份 阻尼比 1 0.5174 137.25 X 20% 44% 36% 80% 5.00% 2 0.5053 44.02 X 1% 51% 48% 99% 5.00% 3 0.4609 122.34 T 79% 6% 15% 21% 5.00% 4 0.2369 90.44 T 99% 0% 1% 1% 5.00% 5 0.2368 90.44 T 99% 0% 1% 1% 5.00% 6 0.1513 175.14 T 99% 1% 0% 1% 5.00%
图8-1 1-6振型周期简图
注: 图中蓝色表示侧振成份,红色表示扭振成份.
2. 结构周期及振型方向(强刚)
地震作用的最不利方向角: -19.92度
表8-2 结构周期及振型方向(强刚)
振型号 周期(s) 方向角(度) 类型 扭振成份 X侧振成Y侧振成总侧振成
份 份 份 1 0.5164 135.50 X 20% 41% 39% 80% 2 0.5039 42.97 X 1% 53% 46% 99% 3 0.4602 123.16 T 79% 6% 15% 21% 4 0.1348 135.71 X 24% 39% 37% 76% 5 0.1309 44.33 X 0% 51% 49% 100% 6
0.1204
129.93
T
76%
10%
14%
24%
- 13 -
CABR-PKPM
图8-2 1-6振型周期简图
注: 图中蓝色表示侧振成份,红色表示扭振成份.
3. 各地震方向参与振型的有效质量系数
表8-3 各地震方向参与振型的有效质量系数
振型号 EX EY 振型号 EX EY 1 41.59% 35.11% 4 0.00% 0.07% 2 48.36% 45.57% 5 0.00% 0.06% 3 5.25% 14.58% 6 0.00% 0.00% 第 1 地震方向 EX 的有效质量系数为 95.20%,参与振型足够 第 2 地震方向 EY 的有效质量系数为 95.39%,参与振型足够
4. 地震作用下结构剪重比及其调整
Vx(kN): X 向地震作用下结构楼层的剪力 RSW: 剪重比
Coef1: 用户定义的剪重比调整系数
Coef2: 按抗规(5.2.5)条计算的剪重比调整系数
Coef_RSWx: 程序综合考虑最终采用的剪重比调整系数(如果用户定义了则采用用户定义值)
表8-4 EX工况下指标
层号 Vx(kN) RSW Coef1 Coef2 Coef_RSWx 3 264.1 28.02% 1.00 1.00 2 1064.3 25.89% 1.00 1.00 1 1877.6 20.89% 1.00 1.00 EX工况下的剪重比限值为6.400%
Vy(kN): Y 向地震作用下结构楼层的剪力 RSW: 剪重比
Coef1: 用户定义的剪重比调整系数
Coef2: 按抗规(5.2.5)条计算的剪重比调整系数
Coef_RSWy: 程序综合考虑最终采用的剪重比调整系数(如果用户定义了则采用用户定义值)
表8-5 EY工况下指标
层号 Vy(kN) RSW Coef1 Coef2 Coef_RSWy 3 255.0 27.06% 1.00 1.00 2 1029.3 25.04% 1.00 1.00 1 1816.1 20.21% 1.00 1.00 EY工况下的剪重比限值为6.400%
- 14 -
CABR-PKPM
图8-3 地震各工况楼层剪力简图
图8-4 X向地震下剪重比指标统计简图
图8-5 Y向地震下剪重比指标统计简图
- 15 -
…… 此处隐藏:1019字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍