教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 建筑文档 >

消防自动报警系统毕业论文(3)

来源:网络收集 时间:2025-09-20
导读: 消防自动报警系统毕业论文 (2)火灾信息的显示功能。实现误报和火灾信息的实时显示。 第三、火灾报警与处理。主控制器设备实时监控商场各区域的火灾信息,根据火灾探测器、手动报警按钮的信息,完成信息逻辑判断和

消防自动报警系统毕业论文

(2)火灾信息的显示功能。实现误报和火灾信息的实时显示。

第三、火灾报警与处理。主控制器设备实时监控商场各区域的火灾信息,根据火灾探测器、手动报警按钮的信息,完成信息逻辑判断和启动响应的消防联动模块;根据消防管网的水流信息、防火卷帘位置反馈消防联动模块的响应。 商场消防报警系统可按三个功能要求分别予以设计、实现,达到准确探测火灾、判断火灾、有效启动消防联动设备的要求。

2.2商场消防报警系统总体设计

根据商场的消防工程需求分析以及工程建筑规模较大、保护对象类别多的特点,配备消防控制设备和消防控制室,采用集中式火灾报警系统,设置区域控制器,设计商场消防报警系统,分为火灾报警信息采集与处理模块、主控制器和消防联动模块。其中火灾报警信息采集与处理模块承担该消防报警系统信息采集、火灾警示以及火灾信息报送功能;区域控制器直接连接火灾探测器,处理本楼层的各种火灾报警信息,同时还与集中型火灾报警相连接,具有向主控制器传递信息的功能。区域型火灾报警控制器与集中型火灾报警控制器构

成大型火灾自动报警场合。主控制器承担该消防报警系统火灾信息接受、逻辑判断、消防信息的管理与记录以及控制消防联动模块功能;消防联动模块承担该消防报警系统的防火、灭火功能。消防报警系统总体框图如图2-2所示。

消防自动报警系统毕业论文

图2-2 消防报警系统总体框图

火灾报警信息采集与处理模块需要采集商场各区域环境包括温度、烟雾信息,可选用相应类型的探测器完成信息采集,并报送采集信息到区域控制器;设置手动报警按钮,完善火警的报送机制,弥补不足。各类型探测器报送的火灾信息需要经主控制器确认后发出声光报警,手动报警按钮报送的火灾信息需直接启动声光报警。

主控制器围绕火灾数据管理和显示处置信息、消防联动模块控制进行选型,同时可以对消防联动设备以自动/手动两种控制模式进行启动/停止控制。

本消防报警系统的消防联动模块根据建筑防火设计规范和建筑防火灭火要求,设置火灾应急广播、室内消火栓单元、自动喷淋单元、防火门/防火卷帘单元、防/排烟单元等五部分,各部分功能如表2-1所示。

序号 1 2 3 4 5 消防联动设施设备 火灾应急广播 室内消火栓单元 自动喷淋单元 防火门/防火卷帘单元 防/排烟单元 设备 火灾发生时警示或疏散人员离开 灭火 灭火 火灾时实施防火分隔,防止火灾蔓延 防止烟气蔓延,提供安全救生保障 表2-1 消防联动模块各单元功能表

第三章 消防报警系统各模块设计

3.1火灾报警信息采集与处理模块设计

火灾报警信息采集与处理模块肩负消防报警系统采集商场各区域温度、烟雾等环境信息任务,其信息准确度直接影响到消防报警系统的可靠性。商场按功能区分为办公区、会议室、数据中心和实验室,选择适合环境的火灾探测器有利于提高火灾报警的准确度,可选用相应类型的火灾探测器和区域控制器。 3.1.1火灾探测器选择

火灾探测器是消防报警系统中,对现场进行探查,发现火灾的设备,按对现场的信息采集类型分为:感烟火灾探测器、感温火灾探测器、火焰探测器,特殊气体探测器和复合式火灾探测器等多种类型

消防自动报警系统毕业论文

第一、感温式火灾探测器。火灾时物质的燃烧产生大量的热量,使周围温度发生变化。感温式火灾探测器是对警戒范围中某一点或某一线路周围温度变化时响应的火灾探测器。它是将温度的变化转换为电信号以达到报警目的。根据监测温度参数的不同,一般用于工业和民用建筑中的感温式火灾探测器有定温式、差温式、差定温式等几种。温度上升到预定值时响应的火灾探测器称为定温式火灾探测器。环境温度的温升速度超过一定值时响应的火灾探测器称为差温式火灾探测器。兼有定温、差温功能的火灾探测器称为差定温式火灾探测器。感温探测器对火灾发生时温度参数的敏感,其关键是由组成探测器核心部件一热敏元件决定。定温、差定温探头各级灵敏度探头的动作温度分别不大于1级62 ℃ , 2级70 ℃ , 3级78 ℃。感温式火灾探测器适宜安装于起火后产生烟雾较小的场所。

第二、感烟式火灾探测器。感烟式火灾探测器是对烟雾粒子响应的火灾探测器,它将探测部位烟雾浓度的变化信息转换为电信号实现报警。感烟式火灾探测器有离子感烟式、光电感烟式、激光感烟式等几种型式。离子感烟式探测器是点型探测器,它是在电离室内含有少量放射性物质(媚-241),可使电离室内空气成为导体,当烟粒子进入电离化区域时,它们由于与离子相接合而降低了空气的导电性。当导电性低于预定值时,探测器发出警报。光电感烟探测器也是点型探测器,它利用起火时产生的烟雾能够改变光的传播特性这一基本性质而研制的。

根据烟粒子对光线的吸收和散射作用。光电感烟探测器又分为遮光型和散光型两种。红外光束感烟探测器是线型探测器,它是对警戒范围内某一线状窄条周围烟气参数响应的火灾探测器,与前面两种点型感烟探测器的主要区别在于线型感烟探测器将光束发射器和光电接受器分为两个独立的部分,使用时分装相对的两处,中间用光束连接起来。红外光束感烟探测器又分为对射型和反射型两种。感烟式火灾探测器适宜安装在发生火灾后产生烟雾较大或容易产生阴燃的场所;它不宜安装在平时烟雾较大或通风速度较快的场所。

第三、复合探测器。复合探测器即通过来自一个传感器的多个火灾参量来克服单一参量误测可能导致的误报。现在,主要采用的是光电感烟、感温探测构成的二参量探测技术来改善火灾探测效果,复合火灾探测器显著提高火灾探测性能。

消防自动报警系统毕业论文

根据《火灾报警系统设计规范》( GB50116-2008 )要求,点型火灾探测器与房间高度的关系如图3-l,商场办公区域、数据中心、走廊等高度不高于6米的区

图3-1对不同高度的房间点型火灾探测器的选择

感烟、感温火灾探测器的保护面积和保护半径如图3 _2,商场楼层高度均不高于6米、屋顶坡度均小于15“的区域设置感烟探测器,每只感烟探测器的保护面积为60平方米,保护半径5.8米。设置面积小于50平方米的物流中心办公室选用一只感烟探测器,50100平方米的办公室设置两只感烟探测器;物流中心的数据中心每50平方米设置一只感烟探测器,走廊内间隔10米设置一只感烟探测器。

图3-2点型感烟探测器、点型感温探测器的保护面积和保护半径

3.1.2手动报警按钮选择

手动报警按钮设置于走廊及消火栓箱内。消火栓箱设有启泵按钮,火灾时可

消防自动报警系统毕业论文

按启泵按钮直接启动消防水泵。消防水泵也可由火警系统控制模块、火警联控台的多线启停按钮和现地控制箱启停按钮启动。

根据消防规范:每个防火分区应至少设置一只手动报警按扭,从一个防火分区内的任何位置到最近一个手动火灾报警按扭的步行距离不大于30m,手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的墙上,距地高度1. 5m,安装牢固并不应倾斜。当人工确认火灾发生后按下按钮上的有机玻璃片,可向火灾报警控制器(主控制器)发出火灾报警信号,主控制器接收到报警信号后,显示出报警按钮的编号 …… 此处隐藏:1759字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

消防自动报警系统毕业论文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/438496.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)