安全标准化体系文件 - 岗位责任制汇编(大吉山) - 图文(9)
新余锦博矿业有限责任公司各岗位安全操作规程及岗位责任制汇编
3)井下变配电所高压馈电线,应设检漏装置,低压母线及送至工作面的馈线,应设断开电源的检漏装置或指示器;
4)检漏装置必须灵敏可靠,每天应由值班人员对其运行情况进行一次检查,不得任意取消。
4、机电硐室。
1)井下永久性中央变配电所硐室,必须砌礅。采区变电所硐室,应用非可燃性材料支护。硐室的顶板和墙壁应不渗水。电缆沟应无积水;
中央变配电所的底面标高,应比其入口入的巷道底板标高高出0.5m;与水泵毗邻时,应高于水泵房底面0.3m。采区变电所及其他机电硐室的底面标高应比其入口处巷道底板标高高出0.2m。硐室的地坪面应向巷道等标高较低的方向倾斜,其坡度可为2?—3?;
2)长度超过6m的变配电硐室,应在两端各设一个出口,并装有向外开的铁栅铁栏门。在有淹没、水灾、爆炸危险的矿井、机电硐室都应设置防水或防水门;
3)变配电硐室装有带油的设备时,应在硐室出口入加筑高度不低于0.1m的斜坡挡,不得设集油坑;
4)硐室内各种电器设备的控制装置,必须注明编号和用途,并有停送电标志牌,硐室入口必须悬挂“非工作人员,禁止入内”的标志牌,高压电气设备必须悬挂“高压危险”的标志牌,并应有照明;
设有安排专人值班的硐室必须关门加锁。 5、照明、电话和信号。
1)井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道,都应有照明;
- 40 -
新余锦博矿业有限责任公司各岗位安全操作规程及岗位责任制汇编
2)采掘工作面可采用移动式电气照明。有爆炸危险的井巷和采掘工作面,应采用携带式蓄电池矿灯;
炸药库照明,应按CB6722中的规定执行;
3)从采区变电所到照明用变压器的380V/220V供电线路,应为专用线,不得与动力线共同。照明电源应从采区变电所的变压器低出线侧的自动开关这前引出;
4)井底车场、主要机电硐室、调度室和采区,均应安装电话。井下变电所、主要泵房和主扇风机房,必须有直通地面交换台或调度室的电话。主要运输巷道的各信号室之间,必须设直通电话;
5)井下电气信号,须能同时发场和发光。提升装置应有独立的信号系统,信号电源电压宜不超过127V,并由专用变压器供电。
6、保护接地。
1)井下所有电气设备的多属外壳及电缆的配件、金属外皮等,都应接地。巷道中接过电缆线路的金属构筑物等也应接地;
2)下列地点,应设置局部接地极:
①装有固电气设备的硐室和单独的高压配电装置; ②采区变电所和工作面配电点;
③铠装电缆每隔100米左右应就地接地一次,遇有接线盒时应接地。 3)矿井电气设备保护接地系统应形成接地网:
①所在需要接地的设备和局部接地极,都应与接地干线连接;接地干线应与主接地极连接;
②移动式和携带式电器设备,应采用橡套电缆的接地芯线接地,并与接地干线连接;
- 41 -
新余锦博矿业有限责任公司各岗位安全操作规程及岗位责任制汇编
③所有应接地的设备,应有单独的接地连接线,禁止将它们的接地连接线串联连接;
④所有电线的金属外皮,都应有可靠的电气连接和接地。无电缆金属外皮可利用时,应另敷设接地干线和接地极。
4)各中段的接地干线,都应与主接地极相接。敷设在钻孔中的电缆,如不能与井下接地干线连接,应将主接地极设在地面。钻孔套管可以用作接地极。
5)主接地极应设在井下水仓或积水坑中,且应不少于两组。局部接地极可设于各水坑、排水沟或其他适当地点。
6)接地极应符合下列要求:
①主接地极设置在水仓或水坑内时,应采用面积不小于075m2、厚度不小于5mm的钢板。
②局部接地极设置在排水沟中时,应采用面积不小于0.6m2、厚度不小于3.5mm的钢板,或具有同样面积的厚度不小于3.5mm的钢管,并应平放于水沟深处;
③局部接地极设置在其他地点时,应采用直径不小于35mm、长度不小于1.5m的钢管,并竖直埋人地下,钢管上至少应有20个直径不小于5mm的孔。
7)接地干线应采用截面积不小于100mm2、厚度不小于4mm的扁钢,或直径不小于12mm的圆钢;
电气设备的外壳与接地干线的连接线(采用电缆芯线接地的除外)、电缆接线盒两头的电缆金属连接线,应采用面积不小于48mm2、厚度不小于4mm的扁钢或直径不小于8mm的圆钢;
- 42 -
新余锦博矿业有限责任公司各岗位安全操作规程及岗位责任制汇编
8)接地装置所用的钢材必须镀锌或镀锡,接地装置的连接线应采取防腐措施;
9)每个主接地极的电组,由主接地极起至最远的就地接地装置止,不得大于2Ω;
每台移动式电气设备至接地干线的接地导线电阻,不得大于1Ω; 高压系统的单相接地电流大于20A,接地装置的最大接触电压应不大于40V;
接地线及其接处,须设在便于检查和试验的地方。 7、检查和维修
1)电气设备的检查、维护和调整等,应建立检查制度。检查中发现的问题应及时处理,并及时将检查结果记入记录薄;
2)变压器等电气设备使用的绝缘油,应每年进行一次理化性能及耐压试验,操作频繁的电气设备使用的绝缘油,必须每半年进行一次耐压试验。理化性能试验或耐压试验不合格的,必须更换;
补充到电气设备中的绝缘油,应与原用油的性质相同,并应事先经过耐压试验;
应定期检查油浸泡电气设备的绝缘油量,并保持规定的油量。 3)矿井电气工作人员,必须遵守下列规定:
①对重要线路和重要工作场所的停电和送电,以及对700V以上的电气设备的检修,须持有主管电气工程技术人员签发的工作票,方准进行作业。
②操作700V以上的电气设备,必须使用防护用具(绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫和绝缘台);
- 43 -
新余锦博矿业有限责任公司各岗位安全操作规程及岗位责任制汇编
③禁止带电检修电搬动任何带电设备(包括电缆和电线)。检修或搬动时,必须先切断电源,并将导体完全放电和接地;
④停电检修时,所有已切断的开关把手均要加锁,必须验电、放电和将线跑接地,并且悬挂“有人作业,严禁送电”的警示牌。只有执行这项工作的人员,才有权取下警示牌并送电;
⑤不得单人作业。、
4)供给移动式机械(装岩机、电钻等)电源的橡套电缆,靠近机械的一段,可沿地面敷设,但其长度不得大于45m,中间不得有接头,电缆应安放适当,使其不被运转机械损坏。
5)移动式机械工作结束后,司机离开机械时,应切断机械的工作电源。
6)橡套电缆的接头,其芯线须焊接或熔焊,接头的外层胶必须有硫化热补法进行补接。
七、防水排水安全操作规程
1、地面防水
1)必须查清矿区及其附近地表水流系统的汇水面积、河流沟渠汇水情况、疏水能力、各水区和水利工程情况,以及当地日最大降雨量,历年最高洪水位,并结合矿区特点建立和健全防水、排水系统。
2)每年雨季前一季度,应由主管矿长(经理)组织一次防水检查,并编制防水计划,其工程必须在雨季前竣工。
3)矿区及其附近积水或雨水有可能侵入井下时,必须根据具体情装饰品,采取下列措施:
①容易积水的地点应修筑泄水沟。泄水沟应避开矿层露头、裂缝和
- 44 -
…… 此处隐藏:1186字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍