新余锦博矿业有限责任公司各岗位安全操作规程及岗位责任制汇编

严密的通风假巷引流;

主要进风巷和回风巷,要经常维护,保持清洁和风流畅通,禁止堆放材料和设备。

3)进入矿井的空气不得受到物质的污染。放射性矿的出风井与入风井的间距应大于300m。从矿井排出的污风,不得对矿区环境造成危害;

4)各采掘工作面之间不得采用不符合本标准卫生要求的风流进行串联通风;

井下破碎硐室、主溜井等处的污风,应引入回风道;

井下炸药库和充电硐室,必须有独立的回风道。充电硐室空气中氧气的含量,不得超过0.5%(按体积计算);

井下所有机电硐室,都必须供给新鲜风流;

5)采场、二次破碎巷道和电耙巷道,应利用贯穿风流通风。电耙司机应位于风流的上风侧;

6)采空区必须及时密闭。采场开采结束后,应封闭所有现采空区相通的影响正常通风的巷道;

7)通风构筑物(风门、风桥、风窗、挡风墙等)必须由专人负责检查、维修,保持完好严密状态;

主要运输巷道应设两道风门,其间距应大于一列车的长度; 手动风门应与风流方向成80°—85°的夹角,并逆风开启; 8)风桥的构造和使用,必须符合下列规定:

①风量超过20m3/s时,应开绕道式风桥;风量为10—20m3/s时,可用砖、石、混凝土砌筑;风量小于10m3/s时,可用铁风筒;

②木制风桥只准临时使用;

- 35 -

新余锦博矿业有限责任公司各岗位安全操作规程及岗位责任制汇编

③风桥与巷道的连接处应做成弧形。 2、局部通风

1)掘进工作面和通风不良的采扬,必须安装局部通风设备。局扇有完善的保护装置;

2)局部通风的风筒口与工作面的距离:压入式通风不得超过10m,抽出式通风不得超过5m,混合式通风,压入风筒的出口不得超过10m,抽出风筒的入口应滞后压入风筒的出口5m以上;

3)人员进入独头工作面之前,必须开动局部通风设备并符合作业要求。独头工作面有人作业时,局扇必须连续运转。

4)停止作业并已拆除通风设备而又无贯穿风流通风的采场、独头上山或较长的独头巷道,应设栅栏和标志,防止人员进入。如需要重新进入,必须进行通风和分析空气成分,确认安全后方准进入;

5)风筒必须吊挂平直、牢固,接头严密,避免车碰和炮崩,并经常维护,以减少漏风,降低阻力。

3、防尘措施

1)凿岩必须采取湿式作业。缺水地区或温式作业有困难的地点,应采取干式捕尘或其他有效防尘措施;

2)温式凿岩时,凿岩机的最小供水量,应满足凿岩除尘的要求; 3)爆破后和装卸矿(岩)时,必须进行喷雾洒水。凿岩、出碴前,应清洗工作面10m内的巷壁。进风道二人行道及运输巷道的岩壁,应每季至少清洗一次。

4)防尘用水,应采用集中供水方式,水质应符合卫生标准要求,水中固体悬浮物应不大于150mg/1,PH值应为6.5—8.5。贮水池容量应不

- 36 -

新余锦博矿业有限责任公司各岗位安全操作规程及岗位责任制汇编

小于一个班的耗水量;

5)接尘作业人员必须佩戴防尘口罩。防尘口罩的阻尘率应达到I级标准要求(即对粒径不大于5um的粉,阻尘率大于99%)。

4、检查测定

1)矿山企业必须配备足够数量的测风仪表、测尘仪器和气体测定分析仪器等,并应按国家规定的进行校准;

2)矿井通风系统应每年测定一次(包括主要巷道的通风阻力测定),并经常检查局部通风和防尘设施,发现问题,及时处理;

3)矿井总进风量、总排风量和主要通道的风量,应每季度测定一次。主扇运转特性及工况,应每年测定两次。作业地点气象条件(温度、温度和风速等),每月至少测定一次;

4)定期测定井下各产尘点的空气含尘浓度,凿岩工作面应每月测定两次,其他工作面每月测定一次,并逐月进行统计分析、上报和向员工公布;

粉尘中游离二氧二化硅的含量,应每年测定一次;

5)防尘用水中的固体悬浮物及PH值,应每年测定两次(采用生活用水防尘可不测定);

6)矿井空气有害气体的浓度,应每月测定一次。井下空气成分的取样分析,应每半年进行一次;

进行大爆破和更换炸药时,应在爆前、后进行空气成分测定。

六、电气设施安全操作规程

1、供电

1)矿山企业各种电气设备或电力系统的设计、安装、验收、应参照

- 37 -

新余锦博矿业有限责任公司各岗位安全操作规程及岗位责任制汇编

GBJ70执行;

2)井下各级配电电压,应遵守下列规定: ①高压网路的配电电压,应不超过10KV; ②低压网路的配电电压,应不超过1140v;

③照明电压运输巷道、井底车场应不超过220V,采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间,应不超过36V;行灯电压应不超过36V;

④携带式电动工具的电压,应不超过12V;

⑤电机车供电电压,采用交流电源时应不超过400V;采用直流电源时,应不超过600V;

3)井下电气设备禁止接零,井下应采用矿变压器,若用普通变压器,禁止中性点直接接地。地面中性点直接接地点变压器或发电机,不得用于向井下供电;

4)向井下供电的断路器和井下中央变配电所各回路断路器,禁止安设自动重合闸装置。

2、电气线路。

1)水平巷道或倾角45°以上的巷道,应使用钢带铠装电缆。坚井或倾角大于45°的巷道,应使用钢丝铠装电缆;

移动式电力线路,应采用井下矿用橡套电缆;

井下信号和控制用线路,应使用铠装电缆。井下固定敷设的照明电缆,如有机械损伤可能,应采用钢带铠装电缆;

2)敷设在硐室或木支护巷道中的铠装电缆,必须将黄麻外皮剥除,并定期对铠装外壳加涂防锈防水油漆;

- 38 -

新余锦博矿业有限责任公司各岗位安全操作规程及岗位责任制汇编

3)必须在水平巷道的个别地段沿地面敷设电缆时,应且铁质或非可燃性材料覆盖。不得用木材覆盖电缆沟,不得在排水沟中敷设电缆;

4)敷设井下电缆,必须符合下列规定:

①在水平巷道或倾角45°以下的巷道内,电缆悬挂高度和位置,应保证其不致被车辆碰撞、压坏和掉下时落在轨道中间,电缆悬挂点的间距应不大于3m,与巷道周边最小争距不得小于50mm;

②不得将电缆悬挂在风、水管上;电缆上不准悬挂任何物件。电缆与风、水不定期平行敷设时,电缆应敷设在管子上方,其净距不得小于300mm;

③在坚井或倾角大于45°的巷道内,电缆悬挂点的间距:在倾斜巷道内不得超过3m,在竖井内不得超过6m,敷设电缆的夹子、卡箍或其他夹持装置,应能承受电缆重量,且不得损坏电缆的外皮;

④橡套电缆应有专供接地用的芯线,接地芯线不得兼作其他用途; ⑤高、低压电缆之间的净距不得小于100mm。 3、电器及保护

1)井下电力网的短路电流,不得超过保护用的断路器井下使用时允许的短路开断电流;

矿用高压油断路器使用于井下时的开断电流不得超过原额定开断电流值一半;

从井下中央变电所或采区配电所引出的低压馈电线,应额定开断电流保护的自动开关;

2)用架空线往下中央变配电所送电时,在井口线路终端及井下变配电所一次母线侧,都应设避雷装置;

- 39 -

…… 此处隐藏:1062字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
安全标准化体系文件 - 岗位责任制汇编(大吉山) - 图文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/438405.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)