三查四定未整改问题汇总

来源:网络收集 时间:2025-12-19
导读: 123 三查四定未整改问题汇总 一、纺练车间: 1、地面部分立管需做横担架(盛安) 2、不锈钢管防护垫片未完,焊口酸洗未完(盛安)。 二、软水站: 1、软水站压力表放在变径处(济南水处理) 2、电缆管口未封堵(压缩机)管子与管件不配套(宏润) 3、热力站

123

三查四定未整改问题汇总

一、纺练车间:

1、地面部分立管需做横担架(盛安)

2、不锈钢管防护垫片未完,焊口酸洗未完(盛安)。

二、软水站:

1、软水站压力表放在变径处(济南水处理)

2、电缆管口未封堵(压缩机)管子与管件不配套(宏润) 3、热力站弹簧吊架焊接不牢固,吊筋细(宏润)

4、压水泵出口加支撑(宏润)

5、热力站安全阀弯头过多,超过两个(需方案:宏润)

6、公用管廊管托滑动点不对,应改滑动点(宏润)

三、多介质车间:

1、外管支架管托无固定、偏少

四、酸碱罐区:(设备部)

1、罐底部防锈处理不到位

2、3#焊缝除锈不良

3、爬梯至地面不符合要求

123

五、酸碱罐区:(十三化建)

1、管道加管卡

2、地上管支架不符合要求

3、保温接头不符合要求

4、线管锁头未封

六、 酸站:

1、一层1—6轴给水管线未除锈

2、D线酸浴底槽泵进口膨胀节安装不规范

3、C线过滤器进酸总管膨胀节安装不规范

4、PE泵PV出口管线支撑不规范

5、131E01共6台,阀门无操作空间重新定位

6、脱气真空泵131B01,3台操作阀门无法操作,电气开关移位

七、脱盐水站:(整改单位不存在)

1、1#MB管道管道缺支架 U型夹偏细无胶垫

2、P2管卡无胶垫,附墙工艺管托缺少

3、排水管焊缝不饱满(不锈钢管道)

4、过滤器材质不符

5、高压泵进水管无偏心变径,焊缝不饱满

6、小泵房支撑管应封闭

7、全部电缆管缺锁卡

8、外管法兰落支架、无支架、无保温