发变组保护技术协议

来源:网络收集 时间:2026-08-07
导读: 国电吉林江南热电有限公司 2X330MW供热机组新建工程 发变组保护 设备采购技术协议 买 方: 国电吉林江南热电有限公司 卖 方: 南京南瑞继保工程技术有限公司 设 计 方: 吉林省电力勘测设计院 2009年7月 签字: 国电吉林江南热电有限公司: 代表: 吉林省电

国电吉林江南热电有限公司 2X330MW供热机组新建工程

发变组保护

设备采购技术协议

买 方: 国电吉林江南热电有限公司 卖 方: 南京南瑞继保工程技术有限公司 设 计 方: 吉林省电力勘测设计院

2009年7月

签字:

国电吉林江南热电有限公司:

代表:

吉林省电力勘测设计院:

代表:

南京南瑞继保工程技术有限公司:

代表:

目 录

1 总 则 2 技术要求 3 设备规范 4 供货范围 5 技术服务 6 买方工作 7 工作安排

8 备品备件及专用工具 9 质量保证和试验 10 包装、运输和储存

附录A:330MW发电机-变压器组保护装置保护配置图

1 总 则

1.1 本设备技术协议适用于国电吉林江南热电厂2x330MW机组新建工程两台330MW发电机-变压器组微机型继电保护装置,它提出了装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.3 供方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。

1.4 本设备技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5 本设备技术协议经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。

1.6 本设备技术协议未尽事宜,由买卖双方协商确定。

1.7 本工程采用KKS编码系统。供方根据买方提供的《KKS编码原则》完成供方供货范围内的设备的KKS编码。 2 技术要求

2.1 应遵循的主要现行标准

下列标准所包含的条文,通过本标准中引用而构成本标准的条文,在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB2423

电工电子产品基本环境试验规程 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性 静态继电器和保护装置的电气干扰试验 继电器及继电保护装置基本试验方法

GB/T13926 GB6162-85 GB7261-87

GB-2887-89 GB50171-92 GB/14537-93 GB50065-1994

计算机场地技术条件

电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验 交流电气装置的接地设计规范

GB/T14598.9-1995 辐射静电试验 GB/T14598.10-1996 GB/T14598.13-1998 GB/T14598.14-1998 DL/T671-1999 DL/T667-1999

快速瞬变干扰试验 1兆赫脉冲群干扰试验 静电放电试验

微机发电机变压器组保护装置通用技术条件 继电保护设备信息接口配套标准

DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T5044-2004 电力工程直流系统设计技术规程 GB14285-2006 DL/T553-1994 GB50065-1994 DL478-1992

继电保护和安全自动装置技术规程

220~500kV电力系统故障动态记录技术准则 交流电气装置的接地设计规范

静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 220~500kV电力系统故障动态记录检验准则

DL/T663-1999

DL/T873-2004 微机型发电机变压器组动态记录装置 2.2 使用环境条件 2.2.1 周围空气温度

最高温度: 最低温度:

36.2℃

-40.3℃ (运输、贮存:-40℃ )

2.2.2 环境相对湿度(在25℃时):

年平均值:

70 %

2.2.3 海拔高度: 2.2.4 地震烈度: 2.2.5 防护等级 2.3 工程条件 2.3.1 工程概况

< 1000 m 7 度(a=0.1g)

IP 30

1.发电机变压器组容量: 发电机 330 MW;

变压器 400 MVA;

2.系统额定电压: 高压侧: 220 kV;

发电机侧: 20 kV;

3.主变压器接线组别: YN,d11 4.励磁方式: 静态 5.厂用变压器电压:高压侧: 20 kV; 低压侧: 6.3 kV; 6.厂用变压器接线组别: D,yn1-yn1 7.厂用变压器容量: 50/31.5-31.5 MVA; 2.3.2 其他要求 2.4 基本技术条件 2.4.1 型式: 微机型。 2.4.2 交流电源

2.4.2.1 额定电压:220V;

2.4.2.2 允许偏差:-15%~+10%: 2.4.2.3 波形:正弦,波形畸变不大于5%: 2.4.2.4 频率: 2.4.3 直流电源

50Hz±0.5%。

2.4.3.1 额定电压: 110 V; 2.4.3.2 允许偏差: -20%~+10%; 2.4.3.3 波纹系数: 不大于5%。 2.5 主要设备技术参数 2.5.1 额定数据

2.5.1.1 CT变比: 高压侧: 2×1250 / 5A; 发电机侧: 15000 / 5A;

厂用变压器高压侧: 1500 / 5A; 厂用变压器低压侧: 3150 / 5A; 2.5.1.2 PT二次电压: 100 V; 2.5.1.3 频率: 50 Hz。

2.5.2 主变压器高压侧断路器参数:控制电压: 110 V;

合闸电流: 10 A; 跳闸电流: 10 A。

2.5.3 厂用变压器低压侧断路器参数:控制电压: 110 V;

合闸电流: 10 A; 跳闸电流: 10 A。

2.5.4 灭磁开关参数:

控制电压: 110 V; 合闸电流: 10 A; 跳闸电流: 10 A。

2.6 整套装置的主要功能

2.6.1 装置应具有独立性、完整性、成套性。被保护设备包括发电机、主变压器、励磁系统及高压厂用变压器等。在成套装置内应具有被保护设备所必需的保护功能。 2.6.2 装置的保护模块配置应合理。当装置出现单一硬件故障退出运行时,被保护设

备应能允许继续运行。

2.6.3 非电量保护可经装置触点转换出口或经装置延时后出口,装置应反映其信号。 2.6.4 装置中不同类型的保护,应设有方便的投退功能。 2.6.5 装置应具有必要的参数监视功能。

2.6.6 装置应具有必要的自动检测功能。当装置自检出元器件损坏时,应能发出装置异常信号,而装置不应误动。

2.6.7 装置应具有自复位功能,当软件工作不正常时应能通过自复位电路自动恢复正常工作。

2.6.8 装置各保护软件在任何情况下都不得相互影响。

2.6.9 装置每一个独立逆变稳压电源的输入应具有独立的保险功能,并设有失电报警。 2.6.10 装置应记录必要的信息(如故障波形数据),并通过接口送出;信息且不应丢失,并可重复输出,信息内容及输出方式由企业标准规定。

2.6.11 保护屏柜端子不允许与装置弱电系统(指CPU的电源系统)有直接电气上的联系。针对不同回路,应分别采用光电耦合、继电器转接、带屏蔽的变压器磁耦合等隔离措施。

2.6.12 装置应有独立的内部时钟,其误差每24h不应超过±5s,并应提供外部时钟同步接口。

2.7 各种保护功能的主要技术要求 2.7.1 差动保护

发电机-变压器组应装设差动保护作为主保护,共装设有以下差动保护装置: 1.发电机差动保护:保护发电机定子绕组及其引出线的相间短路故障。 2.主变压器差动保护:保护主变压器绕组及其引出线的相间短路故障。 3.厂用变压器差动保护:保护厂用变压器绕组及其引出线的 …… 此处隐藏:6149字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

发变组保护技术协议.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2326904.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)