发变组保护技术协议
国电吉林江南热电有限公司 2X330MW供热机组新建工程
发变组保护
设备采购技术协议
买 方: 国电吉林江南热电有限公司 卖 方: 南京南瑞继保工程技术有限公司 设 计 方: 吉林省电力勘测设计院
2009年7月
签字:
国电吉林江南热电有限公司:
代表:
吉林省电力勘测设计院:
代表:
南京南瑞继保工程技术有限公司:
代表:
目 录
1 总 则 2 技术要求 3 设备规范 4 供货范围 5 技术服务 6 买方工作 7 工作安排
8 备品备件及专用工具 9 质量保证和试验 10 包装、运输和储存
附录A:330MW发电机-变压器组保护装置保护配置图
1 总 则
1.1 本设备技术协议适用于国电吉林江南热电厂2x330MW机组新建工程两台330MW发电机-变压器组微机型继电保护装置,它提出了装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。
1.3 供方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。
1.4 本设备技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
1.5 本设备技术协议经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。
1.6 本设备技术协议未尽事宜,由买卖双方协商确定。
1.7 本工程采用KKS编码系统。供方根据买方提供的《KKS编码原则》完成供方供货范围内的设备的KKS编码。 2 技术要求
2.1 应遵循的主要现行标准
下列标准所包含的条文,通过本标准中引用而构成本标准的条文,在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB2423
电工电子产品基本环境试验规程 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性 静态继电器和保护装置的电气干扰试验 继电器及继电保护装置基本试验方法
GB/T13926 GB6162-85 GB7261-87
GB-2887-89 GB50171-92 GB/14537-93 GB50065-1994
计算机场地技术条件
电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验 交流电气装置的接地设计规范
GB/T14598.9-1995 辐射静电试验 GB/T14598.10-1996 GB/T14598.13-1998 GB/T14598.14-1998 DL/T671-1999 DL/T667-1999
快速瞬变干扰试验 1兆赫脉冲群干扰试验 静电放电试验
微机发电机变压器组保护装置通用技术条件 继电保护设备信息接口配套标准
DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T5044-2004 电力工程直流系统设计技术规程 GB14285-2006 DL/T553-1994 GB50065-1994 DL478-1992
继电保护和安全自动装置技术规程
220~500kV电力系统故障动态记录技术准则 交流电气装置的接地设计规范
静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 220~500kV电力系统故障动态记录检验准则
DL/T663-1999
DL/T873-2004 微机型发电机变压器组动态记录装置 2.2 使用环境条件 2.2.1 周围空气温度
最高温度: 最低温度:
36.2℃
-40.3℃ (运输、贮存:-40℃ )
2.2.2 环境相对湿度(在25℃时):
年平均值:
70 %
2.2.3 海拔高度: 2.2.4 地震烈度: 2.2.5 防护等级 2.3 工程条件 2.3.1 工程概况
< 1000 m 7 度(a=0.1g)
IP 30
1.发电机变压器组容量: 发电机 330 MW;
变压器 400 MVA;
2.系统额定电压: 高压侧: 220 kV;
发电机侧: 20 kV;
3.主变压器接线组别: YN,d11 4.励磁方式: 静态 5.厂用变压器电压:高压侧: 20 kV; 低压侧: 6.3 kV; 6.厂用变压器接线组别: D,yn1-yn1 7.厂用变压器容量: 50/31.5-31.5 MVA; 2.3.2 其他要求 2.4 基本技术条件 2.4.1 型式: 微机型。 2.4.2 交流电源
2.4.2.1 额定电压:220V;
2.4.2.2 允许偏差:-15%~+10%: 2.4.2.3 波形:正弦,波形畸变不大于5%: 2.4.2.4 频率: 2.4.3 直流电源
50Hz±0.5%。
2.4.3.1 额定电压: 110 V; 2.4.3.2 允许偏差: -20%~+10%; 2.4.3.3 波纹系数: 不大于5%。 2.5 主要设备技术参数 2.5.1 额定数据
2.5.1.1 CT变比: 高压侧: 2×1250 / 5A; 发电机侧: 15000 / 5A;
厂用变压器高压侧: 1500 / 5A; 厂用变压器低压侧: 3150 / 5A; 2.5.1.2 PT二次电压: 100 V; 2.5.1.3 频率: 50 Hz。
2.5.2 主变压器高压侧断路器参数:控制电压: 110 V;
合闸电流: 10 A; 跳闸电流: 10 A。
2.5.3 厂用变压器低压侧断路器参数:控制电压: 110 V;
合闸电流: 10 A; 跳闸电流: 10 A。
2.5.4 灭磁开关参数:
控制电压: 110 V; 合闸电流: 10 A; 跳闸电流: 10 A。
2.6 整套装置的主要功能
2.6.1 装置应具有独立性、完整性、成套性。被保护设备包括发电机、主变压器、励磁系统及高压厂用变压器等。在成套装置内应具有被保护设备所必需的保护功能。 2.6.2 装置的保护模块配置应合理。当装置出现单一硬件故障退出运行时,被保护设
备应能允许继续运行。
2.6.3 非电量保护可经装置触点转换出口或经装置延时后出口,装置应反映其信号。 2.6.4 装置中不同类型的保护,应设有方便的投退功能。 2.6.5 装置应具有必要的参数监视功能。
2.6.6 装置应具有必要的自动检测功能。当装置自检出元器件损坏时,应能发出装置异常信号,而装置不应误动。
2.6.7 装置应具有自复位功能,当软件工作不正常时应能通过自复位电路自动恢复正常工作。
2.6.8 装置各保护软件在任何情况下都不得相互影响。
2.6.9 装置每一个独立逆变稳压电源的输入应具有独立的保险功能,并设有失电报警。 2.6.10 装置应记录必要的信息(如故障波形数据),并通过接口送出;信息且不应丢失,并可重复输出,信息内容及输出方式由企业标准规定。
2.6.11 保护屏柜端子不允许与装置弱电系统(指CPU的电源系统)有直接电气上的联系。针对不同回路,应分别采用光电耦合、继电器转接、带屏蔽的变压器磁耦合等隔离措施。
2.6.12 装置应有独立的内部时钟,其误差每24h不应超过±5s,并应提供外部时钟同步接口。
2.7 各种保护功能的主要技术要求 2.7.1 差动保护
发电机-变压器组应装设差动保护作为主保护,共装设有以下差动保护装置: 1.发电机差动保护:保护发电机定子绕组及其引出线的相间短路故障。 2.主变压器差动保护:保护主变压器绕组及其引出线的相间短路故障。 3.厂用变压器差动保护:保护厂用变压器绕组及其引出线的 …… 此处隐藏:6149字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音