深圳地铁1号线续建工程35kv 供电系统世界之窗牵引降压变电所改造
世界之窗站供电改造工程将在世界之窗站增加两面35kvgis进线开关柜,开关柜采用的是abb公司的设备,与一期工程的设备一致.世界之窗站已预留了2面开关柜安装位置,改造工程包含设备拆卸工程,设备安装工程和设备的调试.
一廛围科蕉一
深圳地铁
1号
线续建工程
35KV供
电系统世界之窗牵引降压变电所改造方案浅析
王小飞
(深圳市地铁集团有限公司,广东深圳518026)
[}商要]世毋孓之窗站供电改造工程将在世界之窗站增加两面35kvGIs进线开关柜,开关柜采用的是ABB公司的设备。与一期工程的设备
一致。世界之窗站已预留了2面开关柜安装位置,改造工程包含设备拆卸工程,设备安装工程和设备的调试。
陕j键词]续建工程;改造方式;应对方案
深圳地铁一号线规划起于罗湖站,终至机场东站,其中一期工程为罗湖至世界之窗段,已于2004年12月28日开通。二期工程即—号线续建工程,从世界之窗向北延伸至深圳机场,其接口在世界之窗站,由于需要从世界之窗向白石州连接35KV环网电缆和差动保护光缆,所以要对既有的世界之窗降压变电所进行供电改造,以满足既有线与二期线路开通时能够无缝衔接。
世界之窗站供电改造工程将在世界之窗站增加两面35kVGIS进线
开关柜,开关柜采用的是ABB公司的设备,与一期工程的设备一致。世界之窗站已预留了2面开关柜安装位置,改造工程包含设备拆卸工程,设备安装工程和设备的调试。
1改造工程内容
1)拆卸工程:主体柜的拆卸、附件拆卸和一、二次电缆接线的拆卸。
2)设备安装:工地运输,开箱检查、主体安装、附件安装、柜间对接、操作拥构及传动机构调整、电气接线、电缆固定、孔洞封堵及清
理结尾等工作。
3)设备调试:拆卸的开关框|灰复安装后与一期相邻华侨城站的调试,新增加的开关柜安装后的调试。其中,35kVGIS开关柜还包括气
室检漏及检压。
2改造方式
1)世界之窗站降压变电所已预留了35KV开关柜的基础预埋件安装位置。增加35KV开关柜设备的改造,为了运营操作不混乱,原来的
柜号顺序不变,改造工程的方法是:拆卸H”和边柜一起左移,将新
增柜安装在H”,H12柜的中间,一段母线新增柜为H15号,安装完
电源,改造另一段;拆卸H21和边柜—起右移,再将新增柜安装在H21和H22之间,二段母线新增柜为
H25号,安装完威,恢复原来接线,对二段母线供电。
2)根据图纸要求,华桥城变电所到世界之窗的两路电缆按原方式分别接回到原安装柜体内,从白石洲变电所到世界之窗的两路线接到新增柜体上。
3方案可行性
由于本次改造仅增加两面进线柜,不改变其原的特性和功能,所
以改造后仅增加了两面高压柜将来用于引入白石州过来的35KV环网电
i生成任何影响,故本方案=--j-行。
4改造方案4.1改造总方案
1)世界之窗站降压变电所已预留了35KV开关柜的基础预埋件安增加35KV开关柜设备的改造,为了运营操作不混乱,原来的H”和边柜
H11,H12柜的中间,一段母线新增柜为
1
5号,安装完成,恢复原来接线后这段母线合上电源,改造另一段;H21和边柜一起右移,再将新增柜安装在H21和H22之间,二
H25号,安装完成,恢复原到头来接线,对二段母线
供电。
2)要求是华桥城变电所到世界之窗的两路电缆按原方式分别接回
到原安装柜体内,从白石洲变电所到世界之窗的两路线接到新增柜体
上。
3)安装完毕后,建筑结构板上的设备孔洞用防火材料封堵。4)新增H15,H25柜体需要安全接地,施工方法和材料与一期一
致。
4.2调整时间
我方将会跟据业主及运营方的要求选择合适的时间进行世界之窗的电缆改造工程,改造时24小时连续作业。
421既有线作业
由于世界之窗降压所已开通运行,所有设备均带电,且35KV断路器有可能会受到无线通讯设备和震动有影响。在进行柜体安装时,须
将相应母线断电作业,并设置保护装置。
422作业时间改造时为部份双边供电,尽量缩短改造时间。
423柜体对接
由于ABB35KV高压开关柜采用短铜棒作为母线,在柜体连接前
42A35KV环网电缆终端拆卸和安装
35KV环网电缆终端需从高压柜上卸下,放至夹层缕在电缆分支器
43应对方案43.1既有线作业
为了保证地铁安全运行,同时保证我方施工人员的安全。在不要
电区域做出e,q礴t,-y4,,o,,设立安全防护围栏,并派专
围内。由于35KV断路器有可能会受到无线通讯设备和震动有432作业时间后台联系
在改造过程中,有很多时间是部份,若作业时间不足,我方施工
数也相应增加,为了能尽快完成改造,我单位将进行每天24OCC批准作!止时间后方可进所施工。
433柜体对接
由于ABB35KV高压开关柜采用短铜棒作为母线,在柜体连接前
行过广州地铁一、二、四号线施工,具有丰富经验的技术工
行对接时,我
会派出具有多年丰富经验的技术工人进行施
o
43A35KV环网电缆终端拆卸和安装
223
须预先装上母线及其绝缘护套,在柜体对接时要求对接精度高。
上,待将柜体移动后,再将电缆从夹层穿入高压柜内并安装。
成,恢复原来接线后这段母线合上停电作业时,对于带职安全员进行监护。确保所有施工人员不会进入带电区域和未改造的那段母线范影响,在带电作业时,所有工作人员不得在高压室内使用无线通讯设备并关闭手机,也不得对高压柜产生震动,并以防高压断路器误动作。高
压柜设置维护接地,并将分断的电缆设置到维护接地,以防误送电。施工完成后,要仔细清理现场并及时拆除接地装置,以便恢复供电。
缆和差动保护光缆,对现有设备的功能和特性不进行改变,改造后不对
现有运行线路装位置。柜号顺序不变,改造工程的方法是:一断母线断电,拆卸的所需天小时连续作业。在运营调度部提交改造作业申请计划,作业申请通过后
在车站车控室请点,由运营须预先装上母线及其绝缘护套,在柜体对接时要求对接精度高。我方具有大量进~起左移,将新增柜安装在H人。在进工拆卸段母线新增柜为
…… 此处隐藏:663字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音