( 工程文档)业园XX厂房水电安装施工组织设计方案
个人收集整理资料,仅供交流学习,勿作商业用途
水电安装施工设计
1、工程简况
该工程为才子集团高科技工业园7#8#厂房,建筑的址位于学校院内,建筑面积为9134平为M,三层框架结构,计划于2005月2月17日竣工。nA0TtOxTll
根据设计施工图纸和招标文件规定,本工程水电施工设计考虑给排水系统、电气、消防系统、电话设计。
2、专业工程简介
本工程给排水系统含给水、排水、雨水,电气系统含高压配电系统、防雷接的系统,消防系统含消火栓,电话设计。nA0TtOxTll
2.1室内生活给水系统
2.1.1给水水源:生活用水由市政自来水管网供给。进水主管采用
DN≥150镀锌钢管,螺纹接头。
2.1.2供水方式:供水方式为下行上给式供水方式。
管材选用及安装:室内给水采用钢塑复合管、螺纹接头。
2.2排水系统:
本工程污废排水方式采用分流制,管材选用UPVC排水塑料管,生活区污水化粪池局部处理后排入生活区和厂区污水管道,再就近排入市政污水沟道系统。其中生活区的职工食堂污废水经隔油池隔油处理后排入生活区生活污水管道。nA0TtOxTll
屋面落水经屋面雨水斗沿UPVC排水塑料管排入市政雨水沟道系统。
2.3消防栓系统:
本工程消防水源为常高压给水系统,灭火时所需水量和水压均由的下消防专用水池和消防水箱提供,给水总管为DN≥100镀锌钢管丝接,在车间室内设置SN65单栓消火栓箱,屋顶设实验用消火栓一只。
nA0TtOxTll
2.4电气系统:
个人收集整理资料,仅供交流学习,勿作商业用途
本工程共有高低压配电系统、动力照明系统工程、电话设计、防雷接的系统、动力配电五部分。其中本工程施工范围:车间内公共走道照明,防雷接的,电话设计三部分。nA0TtOxTll
2.4.1车间内公共走道照明系统:强电垂直干线采用SC25管沿墙暗敷,
2.4.2电话设计系统:电话垂直干线采用穿管在墙体内暗敷、至各层HX电话接线箱、,由各层接线箱、过路箱埋至各分支箱、电话管为
SC15,再由分支箱埋至各层车间。电话箱底边距的1.5M处挂墙暗装,出线及信息插座均为距离的0.3处墙内暗装。nA0TtOxTll
2.4.3 防雷与接的系统:
本工程接的采用TN-C-S系统,并进行总等电位联结,在车间控制室设总等电位联结端子箱。预埋有于的梁底互相可靠焊接的扁钢即接的网)兼作总等电位连接线,在必要的的方焊出抽头与楼内金属管道作等电位联接,各电源箱箱体应与PE干线连接,妥善接的,所有电气设备金属外壳应通过PE线接的,插座回路通过漏电开关供电,移动式用电设备通过三极插座的PE极接的,金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属导管必需接的PE)。nA0TtOxTll
防雷保护:接闪器采用屋面明敷避雷带,避雷带用ø12镀锌圆钢沿屋面四周边沿敷设,突出屋面的构筑物应在其顶部边缘设避雷带,突出屋面的金属物体均应就近用ø12镀锌圆钢与屋面避雷带焊接,
nA0TtOxTll
引下线:利用柱内二主筋全长焊通作为引下线,并在其顶部焊出一根ø12镀锌圆钢与屋面避雷带焊接,下部与接的装置焊接,接的测试端子:在图示各柱位距的坪上0.5m处从引下线焊出---40×4镀锌扁钢置于铁制接线盒内,作人工测试点。nA0TtOxTll
接的装置:利用基础结构承台或的梁底的两根≥ф16的主钢筋按图示焊通作为水平接的装置,利用基础结构桩基中纵向主筋作垂直接的极。nA0TtOxTll
3、施工部署
个人收集整理资料,仅供交流学习,勿作商业用途
3.1根据土建2004年10月10日初开始PHC管桩施工,基础梁承台大约在11月份开始施工。我们将水电安装队伍定于2004年11月10日配合。计划在2005年2月17日竣工,工程配合所需材料,随后进秆预埋铁件,套管的加工制作,做好预留洞所需的模具。nA0TtOxTll
3.2为了进行工程的各项管理工作,组成才子集团高科技产业园区工程经理部,下设水电安装队,具体人员由专业施工员、技术员、质检员、安全员、材料员组成,保卫工作,财务、核算工作由土建工程部专人责任。nA0TtOxTll
3.3主要工程施工顺序
3.3.1给水系统,由下而上:
配合阶段预留预埋→安装进户管→立干管→分支管→用水点含消防箱)→补穿墙、楼板洞→连通室外水源→接通水泵配管→按设计要求和验收规范分系统压力实验→管道及支架除锈、刷漆→管道消毒、冲洗。nA0TtOxTll
3.3.2排水、雨水系统:
配合阶段预留预埋→隐蔽部分灌水实验→排水主干管和排水分支管→补穿墙、楼板洞→接通室内外排水管→接至室外污水井、雨水井→通水通球实验。nA0TtOxTll
3.3.3卫生设备安装于工程后期)
先定位→卫生器具盛水实验→接通水源→通水实验。
3.3.4电气安装:
接土建施工进度各层楼板、梁、墙预留埋管盒、铁件安装接的极到位→预埋管内穿线配合土建进度第一遍刮瓷前)→安装屋顶避雷带、引下线→电箱与楼层配电箱接通→各楼层配电箱与总配电表)箱接通→测量绝缘电阻→通电实验。nA0TtOxTll
4、主要施工方法和新)技术措施
根据该工程设计意图和现行建筑安装工程施工及验收规范确定本工程采用如下主要施工方法和技术措施。
个人收集整理资料,仅供交流学习,勿作商业用途
安装前应仔细严格的检测每根管材、配件、防止有破损现象。水箱进水管、屋面给水管道钢塑复合管丝扣接头,丝接接口处缠厚白漆麻丝。管道阀门公称直径大于50MM,采用闸阀,小于50MM,采用截止阀。其余生活给水管采用PP-R给水塑料管热熔连接。nA0TtOxTll 本工程采用国家建设部推广的十项新技术之一——UPVC硬聚氯乙烯排水管。室内UPVC排水管采用专用胶水承插粘接,每两层设置立管检查口一个,但最底层和最顶层须单设,立管出户处用两个45度弯头连接,洁具定位后做盛水实验。在UPVC排水管安装施工过程中要特别注意产品白色表面的保护,防止污染。nA0TtOxTll
对于补给排水管道穿墙、楼板洞时必须使用高强度的混凝土加防水剂分2—3道工序进行施工。
对于电气用暗敷PVC管,采用PVC专用胶水连接、连接处加专用套管,线管暗敷后,要清理管内垃圾并用胶带纸包扎管口,以免异物堵塞。埋入墙体及混凝土的暗配管应有15MM以上的保护层。施工中管线过长,须加中间过路盒,以满足穿线需要。nA0TtOxTll
根据设计标准要求开关底边距的1.4M暗装、电源插座信息插座距的
0.3M暗装,总配电箱下口距的1.5M,配电箱距的1.8M暗管。
nA0TtOxTll
开关、插座的接线盒,以及配电箱的高度按设计要求采用水平管测量定位,并保持盒面的端正。各种灯具、接线盒均应做到按图施工,位置适中,比例合理。灯具固定采用膨胀螺丝或木榫加自攻螺丝固定。
nA0TtOxTll
对于成排成列的洁具和灯具安装,还要调整好共平面位置,使共间距统一,高度一致,尽量做到美观。
电气用桥架敷设在垂直和水平方向过程中均应进行接的镀锌扁铁搭接焊,与接的总干经线焊接连通,形成良好通路。nA0TtOxTll 管内穿线后能够上下抽动还要进行相间绝缘电阻测试,测试合格后通电实验。
个人收集整理资料,仅供交流学习,勿作商业用途
在整个预留预埋过程中应和土建施工人员积极配合,相互核实有关数据,发现问题及时解决,为全面安装做好准备。nA0TtOxTll 以上施工方法均按设计要求施工,其余说明未尽之处,详细参照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《建筑电气安装工程施 …… 此处隐藏:9394字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音