宽城中医院迁址新建一期

基础防水施工方案

编制人: 审核人: 审批人:

施工单位:宽城满族自治县佳利建筑安装工程有限责任公司

2013.07.20

基础防水施工方案

一、编制依据:

1、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 2、《地下工程防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 3、《建筑施工手册》(第二版)

4、《地下建筑防水构造》标准设计图集02J301 5、 05J1图集

6、宽城县中医院迁址新建一期施工图纸 二、工程概况及工程特点

( 一) 工程概况

宽城县中医院迁址新建一期工程由宽城满族自治县佳利建筑安装工程有限责任公司承建。位置于教育园区北路神栗小区北侧,框架剪力墙结构,地下一层,地上12层,主体建筑高度56.25m,建筑总面积36536㎡。地下室连为一体。 1、地下室底板结构分为两大部分:

(1)、主楼范围内为独立基础及450mm厚钢筋混凝土迎水板。 (2)、主楼范围之外地下室底板为独立柱基,防水板厚300mm。 2、本工程地下室底板面积较大,后浇带较多,有2种后浇带。

(1)、第一种:沉降后浇带,设于主楼基础周边外侧迎水板上,起调节沉降差的作用。 (2)、第二种:温度后浇带,起伸缩作用。

3、独立基础下构造为:现浇混凝土防水保护混凝土、卷材防水层、混凝土垫层,防水及垫层总厚度为160mm。

4、地下室外墙为钢筋砼结构自防水,20厚1:2水泥砂浆找平层,刷基层处理剂一道,卷材防水层,50厚聚苯乙烯泡沫板保护层。

(二)本工程为地下一层结构,地下室外墙防水采用SBS改性沥青防水卷材,做法如下: 1、地下室底板 a、基础垫层

b、20mm厚水泥砂浆找平层

c、4mm厚SBS防水卷材1层,油粘1层 d、50厚细石混凝土保护层 1、地下室外墙(由里向外):

a、防水混凝土侧墙

b、25厚1:2.5水泥砂浆找平层(基层刷冷底子油) c、4mm厚SBS防水卷材1层、油粘1层 d、20厚1:2水泥砂浆保护层 e、5CM厚的挤塑板保护 f、回填土 三、施工准备 (一)、前期准备

1、 施工前认真审核图纸,了解地下防水细部底构造和要求;

2、 地下防水工程施工应按照各道工序要求进行验收,合格后方可进入下道工序的施工; 3、所使用的防水材料必须有出厂合格证书,材料必须符合设计要求; 4、防水材料进场后,应按规定进行现场取样复试。

5、SBS防水卷材规格为10m×1m,用于地下室,产品主要技术指标如下表所示: 产品主要技术指标

6、产品特点: a、不透水性能强

b、抗拉强度高,延伸率大,尺寸稳定性能好,对基层收缩变形和开裂适应能力强; c、耐高低温性能好,SBS适用于较低气温环境的建筑防水; d、耐穿刺、耐硌破、耐撕裂、耐腐蚀、耐霉变、耐候化性能好 e、施工方便,热熔法施工四级均可操作,接缝可靠。

防水卷材应直立堆放,高度不超过2层,短途运输平放时,不宜超过4层,贮存处应阴凉通风,避免日晒、雨淋或受潮。 7、施工工具及辅料:

a、清理防水基层的施工工具:铁锹、扫帚、吹风器、手锤、钢凿等。

b、卷材铺贴的施工工具:剪刀、卷尺、弹线盒、刮板、毛刷、压辊。 c、专用热熔机具:热熔喷枪或喷灯。 8、施工应用:

1)基层要求:基层必须平整、清洁、干燥、含水率应小于9%,然后用底子油均匀涂刷基层表面,待其干燥后方可施工。

2)卷材铺贴顺序方向:卷材铺贴顺序为先独立基础,而后为迎水板.

3)铺贴方法:热熔法:用火焰喷枪或其他加热工具对准卷材底面和基层均匀加热,待表面沥青开始融化并呈黑色光亮状态时,边烘烤边铺贴卷材,并用压轴压实。同时应注意调节火焰大小和速度,使沥青温度保持在200~250℃之间,施工完毕后应再用冷粘剂对搭接边进行密封处理。

4)搭接处理长边搭接时单层防水纵横向搭接宽度≧100mm,双层防水应≧100mm,短边搭接时单层应≧150,双层应≧150mm.同时,粘贴要均匀,不可漏熔或漏涂,应有少量多余的热熔沥青或冷粘剂挤出并形成条状。

5)检查验收施工完毕后进行详细检查,确保防水面无包鼓、皱折、脱落和大的起壳等现象,做到平整、美观,从而保证工程优良的防水效果。 (二)地下室外墙铺贴卷材作业条件准备

1、穿墙管道采用套管式防水法,套管加焊止水环;

2、墙面的预埋管件等应进行隐蔽工程的验收,使其符合设计和施工验收规范的要求; 3、外墙穿墙螺杆须加止水片,模板和螺杆拆除后,螺杆洞口采用高标号防水砂浆封实抹平; 4、砂浆找平层须达到一定的强度。 (三)技术及人员准备

施工前应对图纸审核,了解本工程施工图中的防水细部构造和技术要求,并根据防水工程施工方案或技术措施,做好上岗培训和技术交底,施工人员每组由7人组成,分工合作。 (五)工具准备

使用工具一览表

四、施工方法的选择

地下室外墙板及顶板防水卷材采用外防外贴法施工,施工工艺采用热熔实铺满粘法施工。

(一)、外墙板防水施工

1、作业条件:施工人员证件齐全。

2、操作工艺:结构面清理→拆除根部临时保护墙→20厚1:2.5水泥砂浆找平层(基层刷冷底子油)→4mm厚SBS卷材施工→50厚膨胀聚苯板 3、施工要点:

a、用角磨机和将钢模拉片头磨平,再将所留空洞浇水洗净,湿润后,用防水砂浆塞实、抹光、压光,对模板接缝处的水泥渣用磨光机磨平,对外墙表面水泥浆。 b、小心拆除根部临时保护墙,根部大放脚处涂刷JS防水涂料。

c、复杂部位增强处理:对阴阳角、管道根部以及变形缝等部位应做增强处理。 d、涂刷冷底子油,SBS防水卷材施工。 e、浇筑防水保护层 (三)、SBS防水卷材施工

1、防水卷材施工程序如图:

2、涂刷基层处理剂(冷底子油),在已经处理好的基层上涂刷基层处理剂,用长柄滚刷将基层处理剂涂刷在基层表面,要涂刷均匀,不得漏刷或露底,基层处理剂涂刷完毕,必须达到干燥程度(手摸不粘),方可施行热熔法施工,以避免失火。 3、细部增强处理

附加层采用满粘实铺。正式铺贴卷材前,先按细部形状将卷材剪好,视形状、尺寸合适后再将卷材的底面(有热熔胶的一面),用手持汽油喷灯烘烤,待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴在以涂刷基层处理剂的基层上,并压实牢靠。附加层的宽度大于500mm,每侧面不小250mm。预埋件、立墙穿墙套管增加附加层,必须粘贴牢固,仔细认真,不得空鼓。

4、弹粉线:确定铺贴方向弹基准线,在已处理好柄干燥的基层表面,按所选卷材的宽度留出搭接尺寸,将铺贴基准线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴。

5、热熔铺贴卷材:本工程地下室采用满粘,满粘采用“滚铺法”,先铺贴大面、后粘接搭接缝,这种方法可以保证卷材铺贴质量,优于卷材与基层及卷材搭接缝一次熔铺方法。 1)熔粘端部卷材:将整卷卷材(勿打开)置于铺贴起始端,按基层已弹好的粉线,滚展卷材约1m,由一人站在卷材正面,将卷材拉起,另一人站在卷材底面(有热熔胶)手持液化汽火焰喷枪,慢旋开关、点燃火焰,调成蓝色,使火焰对准卷材与基面交接处,同时加热卷材底面和基层面待卷材底面胶熔融后即进行铺粘,不得过分加热或烧穿卷材,再由一人以手持压棍对铺贴的卷材进行排气压实,不得有空鼓、折皱,当卷材端剩下约30cm时,将卷材端头翻放在隔热板上,再进行烘烤,最后将端部卷材铺牢压实。

2)粘贴立面卷材:当墙体混凝土施工完毕,并且基层充分干燥后,即 …… 此处隐藏:4356字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

SBS卷材防水施工方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1937024.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)