雨淋报警阀的操作规程

来源:网络收集 时间:2026-01-18
导读: 雨淋报警阀的操作规程 一:雨淋报警阀的结构组成 ZSFG型雨淋阀组主要由水源控制阀(蝶阀)、雨淋阀、手动应急装置、自动滴水阀、排水球阀、供水侧压力表、控制腔压力表等组成。 雨淋阀结构原理图 注:信号蝶阀(1)为防止火灾误报造成的损失一般处于关闭状态

雨淋报警阀的操作规程

一:雨淋报警阀的结构组成

ZSFG型雨淋阀组主要由水源控制阀(蝶阀)、雨淋阀、手动应急装置、自动滴水阀、排水球阀、供水侧压力表、控制腔压力表等组成。

雨淋阀结构原理图

注:信号蝶阀(1)为防止火灾误报造成的损失一般处于关闭状态,火灾发生时由专人启动该信号阀。

二:雨淋报警阀工作原理

三:雨淋报警阀的维护与保养 1.维护与保养

1)阀瓣密封件的清洗或更换:用不含腐蚀的洗涤剂清洗橡胶密封件,如发现密封件已经磨损应给予更换。

2)阀座的清洗和更换:必须对阀座进行清洗,并检查是否损坏,如发现有裂纹、划伤或压坑,损坏不严重的可用细研磨沙修复,损坏严重的应给予更换。  3)检查其他配套阀门是否泄漏或损坏,应对其修复或更换。 4)应保持配套过滤器清洁,经常对过滤器进行清洗。

5)对已动作过的雨淋阀应检查复位杆是否变形或松动,复位轴中的销子是否弯曲或损坏,"O"型密封圈是否损坏,如损坏应给予更换。

6)每年应检查一次密封件和阀座,清除污物,如有划伤用细砂纸打磨光滑,如有破损用备件更换,同时清洗过滤器。 7)

8)报警试验:

9)雨淋报警阀检修时间

2. 常见的问题及处理方法

定期试验及灭火工作后没有将系统 侧管内的余水排尽就有可能造成自 动滴水阀漏水 3.水质不洁很可能造成雨淋阀隔 膜球面中线密封处遗有施工时进入 管内的小杂物或脏水中的杂质(如 生料带、麻丝以及其它一些杂物) 而使球状密封面不能完全密封所致 2 防复位器不能复位 问题 长报警 一般是因水质过脏,有细小物质 进入防复位器密封面处而造成的 施工人员技术水平问题、可能没 有认真阅读使用说明书,操作时误 将试警铃球阀打开(本应常闭) 1.水中的杂质堵住了报警管道上 过滤器的过滤网或警铃进水口处的 喷嘴

启动雨淋阀让水流冲刷掉遗留在 密封面处的杂质便

拆下复位器清洗干净即可解决问 题。 按使用说明书操作便可解决。

3

将过滤器的过滤网及警铃拆下清 洗干净

4

不报警

认真检查警铃,入口处是否有垃 3. 压力开关有信号输出而警铃不 圾堵塞,铃锤是否齐全或铃锤卡死 响 等状况 1.防复位器问题 2.未按规定使用说明书进行操作, 隔膜室控制阀关闭(应常开),复 位球阀关闭(复位时应打开,复位 后应关闭) 3.如按使用说明书的规定操作,还 是不能进入正常伺应状态,可能是 水质不干净、有杂物,堵住进入隔 膜室的管道上的过滤器 修复防复位器

将这两个控制球阀打开

5

雨淋阀工作不能进 入伺应状态

将供水控制阀关闭,把过滤器的 过滤网拆下清洗干净

雨淋报警阀的操作规程.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1936790.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)