标准-GB50062-92 电力装置的继电保护和自动装置设计规范

来源:网络收集 时间:2026-03-01
导读: 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB50062-92 主编部门:中华人民共和国能源部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1992年12月1日 第一章 总则..............................................................................................

电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB50062-92

主编部门:中华人民共和国能源部

批准部门:中华人民共和国建设部

施行日期:1992年12月1日

第一章 总则.............................................................................................................................................................1

第二章 一般规定.....................................................................................................................................................2

第三章 发电机的保护..............................................................................................................................................3

第四章 电力变压器的保护......................................................................................................................................5

第五章 3~63KV中性点非直接接地电力网中线路的保护..................................................................................7

第六章 110KV中性点直接接地电力网中线路的保护..........................................................................................8

第七章 母线的保护.................................................................................................................................................9

第八章 电力电容器的保护......................................................................................................................................9

第九章 3KV及以上电动机的保护.......................................................................................................................10

第十章 自动重合闸...............................................................................................................................................11

第十一章 备用电源和备用设备的自动投入装置................................................................................................12

第十二章 自动低频减载装置................................................................................................................................12

第十三章 同步并列及解列....................................................................................................................................12

第十四章 二次回路...............................................................................................................................................13

附录一 名词解释...................................................................................................................................................14

附录二 同步电机和变压器在自同步和非同步合闸时允许的冲击电流倍数.....................................................15

附录三 本规范用词说明........................................................................................................................................15

第一章 总则

第1.0.1条 为了在电力装置的继电保护和自动装置的设计中,贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全可靠、技术先进和经济合理,制定本规范。

第1.0.2条 本规范适用于各行业3~110kV电力线路和设备,单机容量为25MW及以下发电机,63MVA及以下电力变压器等电力装置的继电保护和自动装置的设计。

第1.0.3条 继电保护和自动装置的设计应选用按国家规定鉴定合格的产品。

第1.0.4条 电力装置的继电保护和自动装置设计,除应执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定。

第二章 一般规定

第2.0.1条 电力网中的电力设备和线路,应装设反应短路故障和异常运行的继电保护和自动装置。继电保护和自动装置应能尽快地切除短路故障和恢复供电。

第2.0.2条 电力设备和线路应有主保护、后备保护和异常运行保护,必要时可增设辅助保护。

第2.0.3条 继电保护和自动装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求,并应符合下列规定:

一、继电保护和自动装置应简单可靠,使用的元件和接点应尽量少,接线回路简单,运行维护方便,在能够满足要求的前提下宜采用最简单的保护。

二、对相邻设备和线路有配合要求的保护,前后两级之间的灵敏性和动作时间应相互配合。

三、当被保护设备或线路范围内发生故障时,应具有必要的灵敏系数。

四、保护装置应能尽快地切除短路故障。当需要加速切除短路故障时,可允许保护装置无选择性地动作,但应利用自动重合闸或备用电源自动投入装置,缩小停电范围。

第2.0.4条 保护装置的灵敏系数,应根据不利正常运行方式和不利故障类型进行计算,必要时,应计及短路电流衰减的影响。各类继电保护的最小灵敏系数,应符合表2.0.4的要求。 第2.0.5条 装有管型避雷器的线路,保护装置的动作时间不应大于0.08s;保护装置起动元件的返回时间不应小于0.02s。

第2.0.6条 在正常运行情况下,当电压互感器二次回路断线或其它故障能使保护装置误动作时,应装设断线闭锁装置;当保护装置不致误动作时,应装设电压回路断线信号装置。 表2.0.4 继电保护的最小灵敏系数 保护分类 保护类型

带方向的电流或电压保护

发电机、变压器、线路及电

动机纵联差动保护

平行线路横差方向和电流

护 平衡保护 母线完全差动保护 距离保护

电流保护和电压保护

母线不完全差动保护

平行线路横差方向和电流

平衡保护

主保

护的

个别

元件 中性点非直接接地保护 距离保护 平行线路横差方向保护 组成元件 零序、负序方向元件差电流元件 电压或电流启动元件 差电流元件 距离启动元件 距离测量元件 电流和电压元件 差电流元件 电流元件 电流元件 负序或零序增量(或实变量)启动元件 零序方向元件 计算条件 按被保护区末端金属性短路计算 按被保护区末端金属性短路计算 线路两侧均未断开前,其中一侧保护按线路中性点金属性短路计算 按金属性短路计算 按被保护区末端金属性短路计算 按被保护区末端金属性短路计算 按金属性短路计算 线路一侧断开后,按另一侧对端金属性短路计算 按被保护区末端金属性短路计算 按被保护区末端金属性短路计算 线路两侧均未断开前,其中一侧按

保护线路中间金属性短路计算 最小灵敏系数2 2 2 2 1.5 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 4 4

规范

线路一侧断开后,另一侧保护按对

侧金属性短路计算

后备

保护 电流保护和电压保护 电流、电压元件 按相邻电力设备和线路末端金属

性短路计算 2.5 1.2

第2.0.7条 在保护装置内应设置由信号继电器或其它元件等构成的指示信号。指示信号应符合下列要求:

一、在直流电压消失时不自动复归,或在直流恢复时仍能维持原动 …… 此处隐藏:20227字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

标准-GB50062-92 电力装置的继电保护和自动装置设计规范.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1936444.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)