导读: 第 卷 增年 刊月 制冷与空调一一 多台不同制冷量冷水机组并联的节能运行方案及群控策略傅斌,’ ,, 赵炜 ‘ 李海峰’ 华润深圳有限公司 约克北亚有限公司,, 摘 要 针对多台不同制冷量冷水机组并联运行的情况分析影响系统能耗的因素结合实例对比不同运,。 行方

增年

刊月

制冷与空调一一

多台不同制冷量冷水机组并联的节能运行方案及群控策略傅斌,’

,,

赵炜

李海峰’

华润深圳有限公司

约克北亚有限公司,,

针对多台不同制冷量冷水机组并联运行的情况分析影响系统能耗的因素结合实例对比不同运,。

行方案的能耗提出制定节能运行方案的方法,

并对冷机群控的逻辑判据进行分析从兼顾节能效果和设。

,

备使用寿命的角度提出将节能运行方案与负荷变化趋势预测相结合的群控策略关键词

冷水机组

节能

运行方案

群控策略

,

,’

,

,

随着建筑节能理念的普及越来越多的空调,

水机组合中制冷量较大的冷机简称为大机制冷,

系统设计中采用了多台不同制冷量冷水机组并联运行的方案以使系统能够更好地适应实际运行,

量较小的冷机简称为小机系统运行方案分析,

中负荷的变化降低冷源部分的能耗,,

但是要真,,

要实现节能运行首先必须弄清楚如何运行

正在实际运行中达到很好的节能效果仅有简单

才节能简单的节能设计只是为节能运行提供了,

的节能设计是远远不够的必须借助与之相应的运行方案和群控策略来实现。

可能并不能使运行人员明确在什么样的情况下,

应该采用什么样的冷水机组合来实现节能,,

多台相同制冷量冷水机组并联运行的群控策略川对于多台不同制冷量冷水机组并联运行的情况并不适用。

此必须首先制定节能运行方案用以指导实际运行。

前者的群控策略所要解决的主要问,

实际运行工况下的冷水机组效率在制定运行方案的过程中必须充分注意到,

题是投人运行的冷水机台数而后者的群控策略所要解决的主要问题不仅是投人运行的冷水机台

冷水机组实际运行效率与标定效率的不同品牌,、

以某

数还有所要投人的冷水机组合问题这远比前者,,

离心式冷、

复杂

水机组为例满负荷部分负荷标定效率及相对应、

笔者仅针对冷却水定流量冷冻水一次侧定流量二次侧变流量且并联冷水机组中仅有型的系统运行方案及群控策略进行讨论。

的冷冻冷却

水进出水温度如表从表满负荷下的,

所示一

种机以下冷

可以看出部分负荷下的尸

值高于

值尤其是

,

的负荷率

傅斌等多台不同制冷量冷水机组并联的节能运行方案及群控策略

所对应的,

值较满负荷提高约

但应当注,

中所列一致而在实际运行中冷却水温往往无法,

意的是不同的负荷率也对应着不同的工况部分

达到如此之低的温度

通过调查发现实际运行,

负荷的标定工况与满负荷标定工况存在很大差异主要是冷却水进出水温度的变化,。

中部分负荷近于满负荷况下的尸尸,

所能达到的

值接

要达到表

值实际运行所示。

值与标定工

中所列的部分负荷对应的

值水温必须与表,

值的对比如图

表负荷率叨

某品牌冷冻水进水℃

离心式冷水机组参数冷冻水出水℃冷却水进水℃冷却水出水℃尸

输出冷量了‘,}曰钊们内}艺‘门气,〕,,声民』}

输人功率凡』}‘』曰飞货〕勺 )了】,飞工内

工飞,}

如果只考虑冷水机组的能耗通常,

冷水机的,

会比

冷水机的

略高一些似乎运行节能。

台、

冷水机更为、

如果综合考虑冷水机组冷冻水循环一次泵,、

冷却水循环泵及冷却塔的能耗根据该项目实际选用设备的耗电量该项目选用冷冻水循环泵冷负荷率禺

却水循环泵及冷却塔的运行耗电量如表可以计算得出运行

所示,

,

图,

〔刀

值随负荷率的变化,

台,、

冷机每台负

因此对于这台冷水机组而言部分负荷运行

荷率为为“、

,

供冷量,

每台冷机的耗电量,

时的耗电量只能按照,

来近似计算。

加上水泵冷却塔耗电量总耗电量运行

于其他冷水机组而言部分负荷运行时的耗电量也只能按照满负荷尸

冷机和。。

值来近似计算,

冷机总耗电量为”,

结论是,

制定运行方案过程中需要考虑的因素在制定运行方案的过程中必须综合考虑冷水机组冷冻水循环一次泵冷却水循环泵及冷却塔的运行耗电量确定节能运行方案,。、、

采用大小冷机搭配运行的方式更为节能

可见仅通过冷水机组的能耗确定运行方案

将得出错误的结论,,

而实际上许多运行管理人,

甚至是设计人员都认为制冷量较大的冷机效

例如某项目采用水机组与行要实现,,

台,

离心式冷台冷

率较高夏季应该尽可能运行大机小机只在过渡,

离心式冷水机组并联运的冷量输出可以运行

季节才能派上用场应有的节能效果。

因此导致多台不同制冷量,

冷水机组的设计方案在实际运行中往往不能发挥在实际的运行管理中针对每一个具体项目,,

冷机也可以运行机和节能呢

冷机

选择哪种运行方式更

必须综合考虑冷水机组冷冻水循环泵表冷机及辅助设备运行耗电冷机输出时耗电量

冷却水循

冷机满负荷运行时耗电量

冷冻水循环泵耗电量乙伪八

冷却水循环泵耗电量

冷却塔

耗电量

冷机及辅助设备耗电量冷机及辅助设备耗电量

第四届中国制冷空调行业信息大会论文集

环泵及冷却塔的能耗确定对应每种冷量输出的,

冷机组合即制定节能运行方案才能充分发挥不,,

同制冷量冷水机组并联运行的优势真正实现节,

‘}‘妇,,

』}了月亡、峙勺日

能运行

多钾咧寨沐

}

刀石

厂供冷量

制定合理运行方案的方法以深圳某实际项目为例进行说明设计冷负荷,

,

采用

台,

离心式冷水机。

撇比较

组与

台℃

离心式冷水机组并联运行。、

设、

计冷冻水供回水温度为水温度为

℃设计冷却水供回

冷水机组冷冻水一次泵冷所示。

种运行模式下的设备耗电

却水循环泵及冷却塔的运行耗电量如表考虑种运行模式,

模式

是大小搭配的运

表供冷量运行模式运行模式

种运行模式对比

台小机台大机

台大机台大机

台大机台大机

台大机台大机

大大,

台大机,

台大机

行模式模式,

是尽可能只开大机的运行模式运

制冷量的需求作为加载或卸载冷机的判据要根据系统特点寻找其他判据,。

行模式对应的各供冷量区间的冷机组 …… 此处隐藏:3888字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

多台不同制冷量冷水机组并联的节能运行方案及群控策略.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1936134.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)