建筑行业相关知识

本脱硫标段安装主要包括:吸收系统(吸收塔系统、吸收塔循环泵、氧化风机及氧化空气系统、吸收塔石膏排浆系统及其它辅助设备);烟气系统(烟道、挡板、补偿器、增压风机、GGH热交换器及原烟道改道等);石灰石粉储存、浆液制备及输送系统;石膏处理系统(石膏脱水、储存、废水处理系统);脱硫工程辅助系统;电器、仪控系统等。

1.2 根据本脱硫工程特点及工期安排情

况,在脱硫工程施工其间现场将配备一台CC600履带吊(140t)、一台KH-180履带吊(50t)一台25t汽车吊及25 t低驾平板载重

汽车等机械作为设备堆场到系统安装现场的设备、材料的装卸车、转运及现场设备组合、吊装使用。

1.3 电气施工方案

1.3.1 高、低压盘柜安装:高、低压盘柜计划采用汽车吊配

合汽车运输,室内采用滚杠或人力搬运就位。开关柜及配电柜一

般采用焊接固定,保护盘、控制盘等采用螺接固定。

1.3.2 高、低压电动机安装:高、低压电动机本体安装属于

机务工作范围,电气负责高、低压电动机的检查接线。电动机干

燥按照规范规定的要求进行。高压电动机干燥拟采用低电压干燥

法;低压电机采用烘燥法。

1.3.3 电缆构筑物安装:电缆桥架、支架安装通常采用焊接,

用拉线、水平软管等手段以保证同一水平、同一直线段的电缆构

筑物整齐美观。电缆桥架安装施焊部位补刷银粉漆。

1.3.4 电缆敷设:电缆敷设采用人力与机械相结合的方式敷

设。电缆敷设前由工程技术人员做出电缆敷设清单并根据设计通

道图编制出相应的电缆敷设断面图。无设计要求时按照规范规定

建筑行业相关知识

由下至上层敷设高压电缆、低压动缆、控制电缆、通讯及计算机电缆,做到正确、规范、排列整齐无交叉、绑扎牢固。

1.4 热控施工方案

池州电厂烟气脱硫工程采用单元DCS控制,在控制室内通过CRT

和键盘、等完成各种操作和参数显示。

1.4.1 技术人员先要消化图纸,施工期间要深入现场,指导

各细胞作业小组的施工,同时要注意设备开箱验收,在施工中对安全、质量、进度进行逐项交底并把关。

1.4.2 热控安装面广,在具体施工中要“见缝插针”,一旦

具备安装条件就应马上施工,变送器、热电阻、热电偶等就地仪表最好能提前单独供货,以便单体校验,给后期的安装调试工作以充裕的时间。

1.4.3 尽早拿到DCS机柜的尽寸图纸,制作机柜底座,以便

DCS机柜安装。控制室设备安装后,要注意防尘和控制温度,在

永久空调不具备投运条件时要装临时空调。

1.4.4 DCS机柜和工程师站安装到位后,安排施工人员敷设

电源电缆、通讯电缆和预制电缆,以便DCS装置进行受电恢复性试验和静态调试。

1.4.5 各种仪表管的使用原则要按照设计要求。管路采用小

集中、大分散、尽量靠近取源部件的标准来敷设。

1.4.6 在电缆主通道通畅和就地仪表设备安装位置确定的情

况下,安排施工人员进行电缆敷设,为接线、查线留出足够的时间。

建筑行业相关知识

1.4.7 成立专门接线小组,确保电缆头制作统一、规范,线

芯弧度一致,为了保证电缆接线的正确性,要求控制电缆芯线绝缘层上打印阿拉伯数字。

总体施工方案概述.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1935880.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)