本工程是对地下一层,地上十二层,局部十五层的综合楼供配电系统进行全面设计,保证系统安全、可靠、优质、经济地运行,必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。

设计内容包括确定大楼的设备电气负荷等级,进行负荷计算,选择变压器的容量、类型及台数,各个楼层供电线路中的短路电流的计算,供配电系统的主接线方式、高低压设备和导线电缆的选择及校验,防雷接地的设计。设计过程中需要绘图的部分使用AutoCAD绘图,最后将整个设计过程整理、总结设计文档报告。

关键词:综合楼 供配电 计算负荷 设备选择 防雷接地

目录

一、工程概况 ............................................................................................................... 1

1.1 概况: .............................................................................................................. 1 1.2 消费设计: ...................................................................................................... 1 1.3 设计依据: ...................................................................................................... 1 二、负荷分级、负荷计算及无功功率补偿 ............................................................... 1

2.1 负荷分级 .......................................................................................................... 1 2.2 负荷数据: ...................................................................................................... 2 2.3 负荷计算书 ...................................................................................................... 4 三、供电电源、电压选择与电能质量 ....................................................................... 9

3.1供电电源 ........................................................................................................... 9 3.2电压选择 ........................................................................................................... 9 四、电力变压器选择 ................................................................................................. 10

4.1 变压器型号及台数选择 ................................................................................ 10 4.2 变压器容量选择 ............................................................................................ 10 五、高低压配电接线设计及配电系统要求 ............................................................. 11

5.1 10KV配电要求: .......................................................................................... 11 5.2 220V/380V配电系统及负荷分级: ............................................................. 11 六、短路电流计算及设备和导线的选择 ................................................................. 12

6.1 短路电流计算 ................................................................................................ 12 6.2 设备选择 ........................................................................................................ 13 6.3 低压断路器选择 ............................................................................................ 15 6.4 低压断路器的选择参数 ................................................................................ 16 6.5 电流互感器的选择 ........................................................................................ 16 6.6 导线和电缆的选择 ........................................................................................ 17 七、防雷与接地系统设计 ......................................................................................... 19

7.1 防雷接地 ........................................................................................................ 19 7.2 等电位联结 .................................................................................................... 19 八、综合布线系统及有线电视系统 ......................................................................... 20 九、总结 ..................................................................................................................... 21 参考文献 ..................................................................................................................... 22

某商贸集团综合楼高低压供配电系统设计

一、工程概况

1.1 概况:

本工程为综合楼,地下一层,地上十二层,局部十五层,总面积约16000平方米,地下层为设备用房,一、二层为公寓,十三至十五层为办公用房及设备用房。

1.2 消费设计:

该建筑属一类高层综合建筑,属一级保护对象。

1.3 设计依据:

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T13-92);《高出民用建筑设计防火规范》(GB50045-95);《现代建筑设计规范大全》(修订缩印本)2002版;《住宅设计规范》(BG50096-1999)2003版;一级甲方和相关专业提供的资料。

二、负荷分级、负荷计算及无功功率补

2.1 负荷分级

该工程属一类高层建筑,用电多为一、二级负荷,用电负荷分级如下:

一类负荷:各层公共照明、乘客电梯及消防电梯、排污泵,消防负荷包括应急照明及平时照明、电话机房、消防控制室、消防泵及泵房、喷淋泵、送风机、轴流风机、排烟风机、提污泵等。

二类负荷:平时照明、乘客电梯及消防电梯、生活泵、空调机组、商铺、写字楼及公寓供电等。

三级负荷:设备房照明、储藏室照明、用电插座、空调水泵等。

2.2 负荷数据:

供配电课程设计说明书 本工程电力负荷数据用电设 备名称 1~13 层 电梯 1~15 层 电梯 生活水 泵 轴流风 机 所在楼层 1~13F 1~15F -1F -1F 设备功率 24KW 41KW 31KW 7KW 功率因数 0.8 0.8 0.8 0.7 负荷分级 一级 一级 二级 一级 表二 备注 由电梯负荷计 算 由电梯负荷计 算 按单位功率法 预留功率 按单位功率法 预留功率

本工程消防负荷数据用电设备名称 -1 层应急照明 1 层应急照明 2~4 层应急照 明 5~14 层应急照 明 1~13 层电梯 1~15 层电梯 设备照明 消防泵 喷淋泵 提污泵 所在楼 层 -1F 1F 2~4F 5~14F 1~13F 1~15F -1F -1F -1F -1F 设备功率 6 1.5 6 6 24KW 41KW 20 KW 52KW 52KW 6.4KW 功率因 数 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 负荷分 级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级

表三 备注 由照明设计计 算 由照明设计计 算 由照明设计计 算 由照明设计计 算 由电梯负荷计 算 由电梯负荷计 算 由照明负荷计 算 按单位功率法 预留功率 按单位功率法 预留功率 按单位功率法 …… 此处隐藏:5466字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

某高层建筑高低压供配电系统设计说明书.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1935787.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)