《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)

继电保护专业重点实施要求

国家电力调度通信中心

二〇〇五年十一月

18项反措之继电保护部分

目 录

1 总则.........................................................................................................................1 2 规划、设计与配置.................................................................................................1 3 线路保护.................................................................................................................2 4 母线与断路器失灵保护.........................................................................................3 5 变压器与发变组保护.............................................................................................4 6 二次回路与抗干扰.................................................................................................6 7 运行与检修.............................................................................................................8 8 与相关专业的配合和要求.....................................................................................9 附录:《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护相关专业条

款摘录…………………………………………………………………….…………12

18项反措之继电保护部分

1 总则

1.1 为贯彻落实《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)〔 国家电网生技

[2005] 400号文〕,保障电网安全、稳定运行,特制定《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求(以下简称《重点要求》)。

1.2 《重点要求》是在《继电保护和安全自动装置技术规程》、《继电保护及安全自动装置运行管理规程》、《继电保护及安全自动装置检验条例》、《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)等有关技术标准和规程、规定基础上,依据《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》等反事故措施文件,汇总近年来继电保护装置安全运行方面的经验制定的。

1.3 《重点要求》强调了电网重大反事故措施的原则和重点要求,但并未涵盖全部继电保护反事故措施,也不是继电保护反事故措施应有的全部内容。有些内容在已颁发的技术标准和规程、规定中已有明确规定,但为了强调有关内容再次重复列出。因此,在贯彻落实《重点要求》的过程中仍应严格执行相关的技术标准和规程、规定。

1.4 《重点要求》将《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)中继电保护相关专业条款摘录附后。

1.5 220kV及以上电压等级的新建、扩建和技改等工程均应执行《重点要求》。对变电站、发电厂已投入运行的继电保护装置,凡严重威胁安全运行的必须立即改进,其余的可分轻重缓急,有计划地更新或改造,不能满足要求的应结合设备大修加速更换。而对不满足上述要求又不能更改的,应组织设计、制造和运行等单位共同研究、解决。110kV及以下电压等级的新建、扩建和技改工程及已投入运行的变电站、发电厂可参照《重点要求》中相关的技术原则予以解决。

1.6 各有关部门都应在遵循《重点要求》的基础上,进一步紧密结合本单位的实际情况制定具体的反事故技术措施和实施细则。认真对本单位的各项反事故措施落实情况进行全面检查、总结,制定适合本单位具体情况的执行计划。

2 规划、设计与配置

2.1 继电保护是电网的重要组成部分。涉及电网安全、稳定运行的发、输、配及重要用电设备的继电保护装置应纳入电网统一规划、设计、运行、管理和技术监督。

2.2 在一次系统规划建设中,应充分考虑继电保护的适应性,避免出现特殊接线方式造成继电保护配置和整定计算困难,为继电保护安全、可靠运行创造良好条件。

2.3 继电保护的配置和选型应符合《继电保护和安全自动装置技术规程》及国家、行业技术标准。应优先采用取得成功运行经验的保护装置,未按规定的要求和程序进行检测或鉴定的保护装置不允许入网运行。

18项反措之继电保护部分

2.4 继电保护的制造、配置和整定计算都应充分考虑系统可能出现的不利情况,尽量避免在复杂、多重故障的情况下继电保护不正确动作,同时还应考虑系统运行方式变化对继电保护带来的不利影响;当遇到电网结构变化复杂、整定计算不能满足系统运行要求的情况下,应按整定规程进行取舍,侧重防止保护拒动,备案注明并报主管领导批准。

2.5 继电保护配置的原则要求

2.5.1 应根据电网结构、一次设备的接线方式,以及运行、检修和管理的实际效果,遵循“强化主保护,简化后备保护和二次回路” 的原则进行保护配置、选型与整定。

2.5.2 保护双重化配置应满足以下要求:

1) 每套完整、独立的保护装置应能处理可能发生的所有类型的故障。两套保护之

间不应有任何电气联系,当一套保护退出时不应影响另一套保护的运行。

2) 两套主保护的电压回路宜分别接入电压互感器的不同二次绕组。电流回路应分

别取自电流互感器互相独立的绕组,并合理分配电流互感器二次绕组,避免可

能出现的保护死区。分配接入保护的互感器二次绕组时,还应特别注意避免运

行中一套保护退出时可能出现的电流互感器内部故障死区问题。

3) 双重化配置保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段。

4) 两套保护的跳闸回路应与断路器的两个跳圈分别一一对应。

5) 双重化的线路保护应配置两套独立的通信设备(含复用光纤通道、独立光芯、

微波、载波等通道及加工设备等),两套通信设备应分别使用独立的电源。

6) 双重化配置保护与其他保护、设备配合的回路应遵循相互独立的原则。

7) 双重化配置的线路、变压器和单元制接线方式的发变组应使用主、后一体化的

保护装置;对非单元制接线或特殊接线方式的发变组则应根据主设备的一次接

线方式,按双重化的要求进行保护配置。

2.6 各发电公司(厂)应重视和完善与电网运行关系密切的保护选型、配置,在保证主设备安全的情况下,还必须满足电网安全运行的要求。

2.7 220kV及以上电压等级的断路器均应配置断路器本体的三相位置不一致保护。 3 线路保护

3.1 220kV及以上电压等级的线路保护应按双重化配置。联络线的每套保护应能对全线路内发生的各种类型故障均快速动作切除。对于要求实现单相重合闸的线路,在线路发生单相经高阻接地故障时,应能正确选相并动作跳闸。

18项反措之继电保护部分

3.2 对双母线接线按近后备原则配置的两套主保护,当合用电压互感器的同一二次绕组时,至少应配置一套分相电流差动保护。

3.3 220kV及以上电压等级联络线不允许无全线速动的纵联保护运行,一旦出现上述情况,应立即向调度部门汇报,并采取必要的应急措施。

3.4 对于远距离、重负荷线路及事故过负荷等情况,宜采用设置负荷电阻线或其他方法避免相间、接地距离保护的后备段保护误动作。

3.5 应采取措施,防止由于零序功率方向元件的电压死 …… 此处隐藏:13215字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1935444.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)