瓦斯员操作规程

第一节 瓦斯员职责

1、负责本人专职地区各测点的瓦斯检查,检查次数符合要求,检查结果记入瓦斯巡回检查图表并填写在检查地点的记录牌上,升井后核对瓦斯班报及瓦斯调度记录。做到无空班、漏检及假检。

2、根据《煤矿安全规程》中瓦斯浓度限度的规定,负有检查监督和处理瓦斯的责任。检查中,发现停风、违章放炮、违章开机、或瓦斯超限、积聚时,有权停止工作,撤出人员,切断电源,及时向通风调度值班人员汇报,并在通风值班人员指挥下进行处理。严禁擅自处理。3、对本专职地区的通风系统、通风设施、防尘设施、通风安全检测设备、机电硐室和通风巷道等情况,每班进行检查,发现问题及时向通风调度值班人员汇报,并在通风值班人员的指挥下进行处理。

4、认真执行在井下指定地点交接班制度,严禁脱岗。

5、认真执行请示报告制度,一般地区每班至少汇报三次,瓦斯涌出异常地区按措施规定执行。

6、瓦斯员必须熟悉和遵守《煤矿安全规程》规定,掌握通风、瓦斯理论知识,熟悉本区域的避灾路线,能画出本人所在地区的通风系统示意图。

第二节 入井前的准备

1、入井前必须携带瓦斯检定器、加长杆、圆珠笔、白板笔和瓦斯检查图表。瓦斯检定器必须配有不少于2米长的胶管。

2、入井前,必须按下述要求进行详细检查发现问题立即更换或处理。

检查“三路”

①检查电路:按上部按钮看小数灯泡,按下部按钮从目镜看整数灯泡,不忽闪,不失明,清晰明亮。

② 检查光路:按下部按钮看光谱及分划板,清晰、不歪扭。

③检查气路:将胶皮球捏动五至六次,光谱左右摆动,证明气路畅通。用手指堵住进气嘴,捏扁气球,一分钟内不鼓起表明不漏气。

检查“两药”,粒度适中,一般三至五毫米,不粉化,不粘结。

3、检查精度

将光谱第一条黑基线和分划板零刻度线对准,第五条彩色线应与7%刻度线相对,表明精度符合要求。

4、检查零部件是否齐全完好。

第三节 仪器使用注意事项

瓦斯检定器的使用规定

1、瓦斯检定器必须固定专人使用。使用者必须经过专门培训,会使用会检查。

2、要爱护瓦斯检定器,不得浸水、淋水和碰撞。

3、瓦斯检定器发生故障时,必须交回通风仪表修理室维修,不得私自拆卸,更不准在井下拆卸。

4、瓦斯检定器换气对零,必须在井下规定的新鲜风流中进行,换气地点和检查地点的空气温度差不得超过10℃。换气时,将气球捏动7-8次,将小数刻度盘调整到零位,再将光谱的第一条黑基线对准零位。

5、检查CH4要在巷道的上部进行,检查CO2,要在巷道的下部进行,捏动气

球7-8次,然后读数。CO2时,要拔掉外药管先检查混合气体的浓度,然后接上

外药管在同一位置检查CH4浓度。两着之差即为CO2浓度,精确计算时,还要

乘以系数0.955。

6、读数时,要在确认沼气浓度低于2%的地点进行。

7、瓦斯员不得进入长度超过六米的盲巷进行检查。

8、检查局部瓦斯或巷道冒落区瓦斯时,必须使用长胶管进行。

9、井下几台瓦斯检定器在同一地点检查读数不统一时,应以最大测定值为处理标准。

一氧化碳检定器的使用规定:

1、使用前,在新鲜风流中将三通气门手把旋转至与气筒平行,抽压气筒活塞几次,然后将要检查的气体吸入筒内,将三通把手关闭;

2、将检定管两头的玻璃头打开,插入垂直气筒的三通口上;

3、将气筒活塞按规定时间均匀推入;

4、观测鉴定管的变色长度,读出一氧化碳含量。

用硫化氢检定管、氧气检定管、二氧化硫检定管分别检验硫化氢、氧气、二氧化硫等气体的含量时,其测定方法,步骤同上。

第四节 循环检查制

1、掘进工作面需测定甲烷及二氧化碳的地点有

①、风机吸风流:指局扇吸风侧的进风巷道风流;(局扇通风机前后各10 米以内的风流)

②、工作面风流:风筒出口到工作面煤壁巷道风流;(风筒相对侧)

③、工作面回风流;绕道口以里15米处的风流。

以上三个测点必须详细检查。检查结果填写在循环图表上。

2、采煤工作面需测定甲烷和二氧化碳的地点有

① 工作面进风流(指进风顺槽至工作面煤壁线以外的风流);

②工作面风流(指距煤壁、顶、底板各20 厘米和以采空区切顶线为界空间风流); ③上隅角(指采煤工作面回风侧最后一架棚落山侧1 米处);

④ 工作面回风流(绕道口往里15米处的风流);

⑤尾巷(指高瓦斯与瓦斯突出矿井采煤工作面专用于排放瓦斯的巷道)栅栏处。

3、矿井总回风或一翼回风流中的甲烷和二氧化碳的测定在各测风站内进行;

4、采区回风流中的甲烷和二氧化碳的测定在该采区各分区风流汇合后的测风站内进行;

5、硐室的甲烷、二氧化碳及其他有害气体的测定在各硐室内进行;

6、设置有电动机(如小绞车、水泵、采煤机、掘进机、移动变电所等)的采掘工作面进风流中的甲烷和二氧化碳的检查应在以电动机为中心的进回风两端各20 米范围内的巷道内进行;

7、放炮地点检查瓦斯的部位有

①采煤工作面放炮地点的瓦斯检查应在沿工作面煤壁上下各20 米范围内的风流中进行;

②掘进工作面放炮地点的瓦斯检查应在该点向外20 米范围内的巷道风流中及本范围内局部瓦斯积聚处进行。

8.循环检查瓦斯的次数和顺序是

(1)瓦斯检查次数按有关规定执行;

(2)循环检查瓦斯的顺序和有关规定如下

①采煤工作面是从进风巷开始,经采煤工作面、上隅角、回风巷、尾巷栅栏处等为一次循环检查;

②双巷掘进工作面由一名瓦斯检查员检查时,一次循环检查瓦斯应从进风侧掘进而开始到回风侧掘进面;

③循环检查中,应在采掘工作面上、下次检查的间隔时间里确定无人工作区或其他检查点的检查时间;

④采掘工作面检查瓦斯的间隔时间要均匀,在正常情况下,每班检查3 次的,其相隔时间不允许过大或过小,每班检查2 次的,其相隔时间要求不允许半班内完成一班的检查次数。

9.每次检查瓦斯后,必须填写瓦斯记录手册、板牌,并随时向调度站汇报。

10.局部瓦斯积聚或临时停风的盲巷内积聚瓦斯时,在瓦斯浓度不超过2 %的情况下,可由通风值班干部安排瓦斯员按照制定的排放措施就地排放,排放完后汇报调度;当积聚的瓦斯浓度不超过3%时,由通风部长提出解决措施,指定通风干部或班组长按照要求进行排放;当积聚的瓦斯超过3%时,由通风部门编制专项措施,报矿总工程师审批后,由矿山救护队按措施进行排放。

11.瓦斯检查记录牌板的吊挂位置,对于回采工作面应挂在回风巷距工作面30-50米处,有尾巷的挂在栅栏处;掘进面设在距工作面50-70米处,对于临时停工的掘进工作面、已采区、火区密闭墙、盲巷、硐室等应挂在顶板良好的栅栏处。

12.瓦斯检查牌板填写内容包括检查地点名称、甲烷及二氧化碳浓度、其他有害气体浓度、温度、检查日期、班次、时间、次数、瓦斯检查员姓名等。瓦斯检查记录牌板应随着检查点位置的变化而及时移动。

13.每班应对管辖范围内的传感器的数据进行校对和记录、对监测装置及电缆的外观进行检查,并将记录和检查结果报通风调度和监测值班员。

14.每个地区的瓦斯检查员和专职瓦斯检查员在发现本区域内“一通三防”方面中有异常情况时,应立即采取措施,并将情况向通风调度汇报。

< …… 此处隐藏:2254字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
瓦斯员操作规程[1].doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1934730.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)