五星级酒店给排水设计方案xcy
五星级酒店给排水设计方案 给排水设计包括以下系统: 1、给水系统 2、热水系统 3、排水及雨水系统 4、消火栓系统 5、自动喷淋系统 6、防排烟系统 (一)、给水系统
一、给水方式的选择
市政管网一般能提供的常年资用水头在0.3Mpa~0.5Mpa,而高级宾馆建筑总高度一般要在50m~100m之间或更高,因此市政管网远不能满足建筑内部用水要求,故考虑二次加压。经技术经济比较,下列两种给水方式比校经济:若外网水压经常水足且不允许直接抽水时,应选择设水池、水泵和水箱的联合供水方式;若外网水压经常或间断不足,外网允许直接抽水,选择设水泵、水箱联合供水方式比较经济。这样室内给水系统拟采用分区减压给水方式,由水泵统一加压,在屋顶设置水箱,下区供水利用减压阀减压。该方式具有供水可靠,设备及管材较少,投资省,中间各区不占水箱面积,设备布置集中,便于维护管理等优点。
根据卫生器具给水配件处的最大静水压力为300~350Kpa,高级宾馆内给水系统一般要分三~四区。第一区可由室外市政管网直接供水,给水管网采用下行上给式;为了供水的安全,其他的分区供水干管均要成环,给水管网采用上行下给式,给水管网的干管可设在客房走廊的天花内,供水引至屋顶水箱,通过各干管减压阀供水。最高区用水由屋顶水箱直接供水。 二、给水管道的布置与安装
1、根据高级宾馆的装修等要求,管材可选用铜管或PP-R给水管,这两种管
材卫生要求都比较高,耐碱耐酸的腐蚀性能好,且质量较轻,便于安装等优点,所以这两种管材是合适之选。各层的给水管道均采用暗装敷设,主干管走天花内,竖管均走管道井内。
2、管道外壁距墙面不小于150mm,离梁、柱及设备之间的距离为50mm,
立管外壁距墙、梁、柱净距不小于50mm。支管距墙梁净距为20~25mm。 3、给水管与排水管道平行、交叉时,其距离分别大于0.5m和0.15m,交叉
给水管在排水管上面。给水管与热水管道平行时,给水管在热水管下面100m。
三、给水设计流量计算的参数:
1、用水定额:
a、 宾馆客房:每床每日:500~600L;小时变化系数:2,使用时间:24h。 b、餐饮业:每顾客每次:15~20L;小时变化系数:2.0~1.5h;使用时间:12~16h。
2、最高日用水量计算:
建筑物最高日生活用水量按下式计算: Qd=mqd/1000(m3/d)
式中:Qd---最高日生活用水量(m3/d);
m---设计单位数(人、床、病床、m2等);
qd---单位用水定额(L/人·d,L/床·d,L/病床·d,L/M2·d) 高级宾馆是由旅馆、商场、餐饮、洗浴等的组合,因此,应分别按不同建筑的用水量标准计算各部分的最高日用水量,然后将同时使用的部分合理叠加,取最大一组用水量作为整个建筑的最高日用水量。
3、最大小时生活用水量
最大小时生活用水量应根据最高日生活用水量,每天使用时间和时变化系数按下式计算: Qh=KhQd/T
式中:Qh---最大小时生活用水量(m3/h) Qd---最高日生活用水量(m3/d) T—每日使用时间(h/d) Kh---时变化系数
4、生活给水设计秒流量 高级宾馆按下式计算:
qg=0.2αsqrt( Ng)+kNg
式中:qg---计算管段的给水设计秒流量(L/S)
Ng—计算管段的卫生器具给水当量总数
α,k—根据建筑物用伤害而定的系数,在高级宾馆中,分别取2.5,0。
当建筑物内除基本的生活用水外,若有其他用水如采暖或空调补水等,在确定总的秒流量时,应考虑其同时使用的可能性,并增加适当的百分比。
5、未预见用水量:按日用水量的15%计算。 (二)、热水系统 一、热水供应方式的选择
1、热水供应系统的选择,应根据使用要求、耗热量及用水分布情况,结合热源条件确定。
2、热水系统采取与冷水相同的分区方式。以保证同一供水点冷热水压力基本相同。各区均设水加热器,贮水器,其进水,均应由同区的给水系统供应。 3、五星级洒店可设燃油蒸汽锅炉作热源,置于地下设备室。 4、热水供应系统的热水在加热前,应根据水质情况进行软化处理。
5、热水供应为全日供应热水系统,必须设置循环管道,不但需要保证干管中的热水循环,且还应保证支管中的热水循环。
6、其它用水量较大的集中浴室,桑拿房,洗衣房,厨房,宜设置单独的热水管网。
7、热水锅炉或交换器热水出口应设自动温度调节装置,保证热水出水温度小于75度,且配水点温度大于60度。 二、热水管道的安装和敷设
1、热水管道如有条件可采用铜管、聚丁烯管、铝塑管,热水管不能采用焊接钢管。
2、热水管道系统,应有补偿管道温度伸缩的措施。 3、下行上给式热水系统,应利用最高点放气。
4、热水管穿过建筑物顶棚、楼板、墙壁和基础处,应加套管。 三、热水设计流量计算的参数: 1、用水定额:
a、 宾馆客房:每床每日:150~200L;小时变化系数根据设计的床位数确定:一般4~6;使用时间:24h。
b、全日设计小时耗热量可根据用水单位人数,热水用水定额,冷热水温度及小时变化系数,再按设计规范公式计算。
(三)排水及雨水系统 一、排水方式的选择
1、排水方式的选择应根据污水性质,污染程度,结合室外排水制度和有利于综合利用与处理要求确定。一般生活废水与粪便污水分流排出。 二、排水管道的安装
1、大便器、小便器均设置自动感应式冲洗阀。
2、所有地漏采用不锈钢地漏且带水封,水封深度不少于50mm。
3、由于五星级酒店卫生间较多,管道一般在管道井、管沟或吊顶内暗设。且应便于安装和检修。
4、管道不得穿越卧室、贮藏柜、烟道、风道、沉降缝、伸缩缝、防火墙等设施。 5、管径等于或大于110mm的明设立管,在穿越井内楼层楼板处应有防止火灾贯穿的措施。
三、排水设计流量计算的参数
1、生活污水排水定额及小时变化系数与生活用定额相同。
2、屋面的雨水的汇水面积,应按屋面的水平投影面积计算,窗井、高层建筑裙房应附加高层侧墙面积的1/2折算为屋面的汇水面积。
3、卫生器具的排水的流量,当量和排水管的管径,最小坡度,应按给排水设计规范下表的规定。
4、为平衡污水管道系统的压力和安全起见,每隔8~10层设结合通气管与污水立管相接。且能保证在污水管(立管)被堵塞时,其污水不得泛入通气立管。 5、排水管道设计秒流量的计算系数应取2.0~2.5之间,且应当满足室内噪声为37dB(A)时,其噪音增量不大于2dB(A)。 (六)防排烟系统 一、防排烟方式的选择
正压送风和机械排烟相结合的方式。对防烟楼梯和消防电梯厅,采用正压送风方式保证火灾时的烟气不进入;为了降低超量气压,在每一座楼梯的上部安装泄压阀,以便于顺利开启楼梯间的门,保证安全疏散;对需要排烟的房间、走廊,采用机械排烟,为安全疏散和消防扑救创造条件。 二、防排烟的设计的部位
1、高层建筑的防烟楼梯间其及前室、消防电梯前室或两者的合用前室、封闭避难层,应设置机械加压送风的防烟方式或采取设有可开启外窗(或阳台、凹廊)进行自然排烟。 2、中庭。
3、长度超过20米的内走道。
4、面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地面房间。
5、各房间总的使用面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留的地下室,但利用窗井等开窗进行自然排烟的房间除外。
6、高层建筑应采用防火墙划分防火分区、每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过1000m2。
…… 此处隐藏:2445字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣