37. 民用机场目视助航设施施工及验收-部分
民用机场
2 民用机场目视助航设施施工及验收
2.1 灯具及标记牌的安装及验收
2.1.1 应按设计文件的要求,正确确定灯具的朝向、发光颜色及易拆件。
2.1.2 电气接点的接触面应预先擦洗干净,接线应正确,接触应良好,导线连接后应不承受拉力或扭曲力,灯具上导线的进出口应密封。
2.1.3 灯具密封圈的沟槽应保持干净,灯具压紧时,密封圈位置应正确。
2.1.4 安装过程中,不得损坏灯具及其防腐层。
2.1.5 坡度灯混凝土基础应稳定、牢固,尺寸、标高应符合设计文件的要求。
2.1.6 应根据灯具的排列位置,按照设计要求正确正灯具的仰角,仰角允许偏差为±1/2。。
2.1.7 倾斜开关在其规定的动作范围内应可靠动作,并作好记录。
2.1.8 飞行区内的标记牌应在可靠动作,并应用铁链条与基础连接。
2.1.9 灯具安装后的位置,应重新测量,做好记录,并应满足以下要求:
1 直线上的灯具应具有直线性,用经纬仪应看不出有任何灯具偏在视线的一侧;
2 转弯处的灯具应能显示出设计确定的飞机转弯轨迹,应无灯具偏在转弯轨迹的一侧。
3 进近灯光系统的中心线与跑道中心线的延长线应相吻合,其允许偏差为±15’。
2.1.10 横排灯与段排灯应与进近灯光系统的中心线相垂直,其允许偏差为±1/2。。
2.1.11各种灯具的支柱安装应垂直,不存在目力克察觉的倾斜。
2.1.12 灯具应水平安装。在安装带水平基准面的灯具时,用水平尺在两个相互垂直的方向上测量,气泡应居中;如灯具无明显的水平基准面,可通过间接方法确定其水平度。
2.1.13 调整灯具的仰角与水平角,允许偏差±1/2。,但坡度灯的仰角调整允许偏差间规范(MH5012)3.2.9。
2.1.14 在验收时,应按下列要求进行检查:
1 检查灯具的发光颜色及朝向应正确,玻璃罩(片)及光学部件没有破裂,位置正确,灯泡规格型号正确;
2 检查顺序闪光灯的闪光顺序应正确,不同亮度等级的光强应有明显变化,各灯具在同一亮度等级下,应无目力可察的明暗部俊,闪光频率应符合设计要求,无漏闪现象;
3 检查在灯具的有效法广范围内,应无遮挡物。
2.2 灯箱及灯盘的安装及验收
2.2.1 灯箱在安装前应按每批订货量的5%坐水密性抽查,以历时24小时不渗漏为合格。
2.2.2 灯箱进出管口必须做到不渗水,灯箱密封槽应清扫干净,密封垫圈尺寸选用应恰当。箱体与箱盖之间
民用机场
的密封应良好。
2.2.3 灯箱与保护接地线必须可靠连接。
2.2.4 在验收时,应按下列要求进行检查:
1 灯箱、灯盘应无损坏,油漆应完好;
2 灯箱内部清洁,接地可靠;
3 按3%抽查灯箱的密封应良好;
4 按3%抽查灯箱箱盖及灯盘的螺栓应紧固,无短缺情况。
2.3 隔离变压器及熔断器的安装及验收
2.3.1 隔离变压器在安装前应测量其绝缘电阻并按总数的5%进行耐压试验。隔离变压器初级绝缘采用
2500V兆欧表测量,其绝缘电阻应不大于2000MΩ;次级绝缘采用500V兆欧表测量,其绝缘电阻应不大于750 MΩ。隔离变压器初级耐压试验电压采用直流15kV,试验时间1min,应无击穿现象。
2.3.2 隔离变压器的插头与插座均应插接牢靠,并有密封措施。
2.3.3 隔离变压器接地端子与保护接地线应可靠连接。
2.3.4 在验收时,应按下列要求进行检查:
1 按3%抽查隔离变压器插头密封良好,外壳无裂纹,无机械损伤;
2 隔离变压器的绝缘电阻和耐压实压记录。
2.4 灯光电缆线路施工及验收
2.4.1 设计无规定时,进出灯箱的电缆宜盘留1.5m。
2.4.2 灯光电缆不得在灯箱与灯箱之间或深桶式灯具之间作中间街头。
2.4.3 灯光电缆在下列所应打一组接地桩,接地电阻小于10Ω,并作记录:
1 灯光电缆在进入第一个灯箱及最后一个灯箱处;
2 长距离灯光电缆在中间接头处。
2.4.4 单芯灯光电缆终端头必须严格按照安装说明书进行制作,并应满足以下要求:
1 密封圈型号尺寸要使用恰当,保证插头(座)与主电缆连接处的水密性良好;
2 插头与插座应接触良好,插拔力适中,符合产品技术要求;
3 接头与插座的接地线必须可靠连接。
2.4.5 灯光电缆终端头的接地线与保护接地必须可靠连接。
2.4.6 电缆回路试验
1 并联灯光回路应按GB50150—91的要求进行绝对测量,用500V兆欧表,绝缘电阻应不大于0.5 MΩ;
民用机场
2 测量串联灯光回路的绝缘电阻,用2500V兆欧表,绝缘电阻应大于4 MΩ。
3 在验收时,应提交下列资料和技术文件:
1)设计资料图纸,电缆清册和竣工图。图上必须标明各线路的相对位置和标桩为止,并有标明地下管线交叉处的剖面图;
2)隐蔽工程的技术记录;
3)每个灯光回路电缆的型号,规格及其实际敷设长度。
4)每项测试及试验纪录。
2.5 调光柜、计算机监控柜、升压变压器的安装与验收
2.5.1 调光柜、计算机监控在到达现场时应即时作下列外观检查:
1 设备应有铭牌,型号规格符合设计要求,零部件齐全、无缺损;
2 柜体盘面平整无碰伤或变形,表面喷涂无明显损伤;
3 固定和接线用的紧固件、接线端子、操作标志完好无损,无锈浊;
4 所有机械紧固件与电气接插牢固;
5 出厂试验报告等技术文件齐全。
2.5.2 升压变压器在到达现场时应即时作下外观检查:
1 接线端子牢固,绝缘瓷件清洁无裂痕。附装的电流互感器外观完整,附件齐全,固定牢靠; 2 出厂实验报告等技术文件齐全。
2.5.3 安装
1 调光柜安装应符合GB50171—92中第二、第三、第四章的规定。
2 升压变压器的安装应符合GBJ148—90中第二章的规定。
2.5.4 验收
1 调光柜的验收应按GB50171—92中第五章的规定执行。
2 升压变压器的验收应按GBJ148—90中第二章及GB50150—91第六章的规定执行。
2.6 目视助航灯光系统调试
2.6.1 并联灯光回路调试:
1 要求对回路进行绝缘电阻测量合格。
2 回路待全部负荷通电运行4小时,应能正常运行,无异常情况。
2.6.2 串联灯光回路调试:
1 电缆回路绝缘电阻测量值、直流耐压试验及泄漏电流的测量值,均应符合规范(MH5012)标6.5.2
民用机场
的要求;对施工后放置60天以上的回路,可采用5kV直流试验电压进行直流耐压试验。
2 升压变压器的耐压、绝缘试验,空载和闸试验合格。
3 电源至调光器、调光器至升压器的低压1kV电缆绝缘试验合格。
4 调光控制单元连同升压变压器,在升压变压器输出端短接或带20%额外容量的纯阻性假负荷载,在不同的亮度等级下,调节调光控制单元,应使升压变压器的输出电流值满足表2.6.2的要求,电流波动范围不大于±0.1A。
调光器各级输出电流(A) 表2.6.2
5 调光控制单元连同升压变压器,在电源允许波动范围内,带实际灯光回路调 试按下列要求进行,并作好调光器的测试记录:
1)按产品的技术规范要求,调试调光控制单元的开路、短路保护及报警功能;
2)检查带有主备机的调光柜的切换时间应符合产品技术要求。
6 回路带全部负荷连续通电运行4小时,应能正常运行,无异常现象。外场灯 具应能全部点亮,无目力可察的亮暗不均,并 …… 此处隐藏:2657字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣