料仓隔墙设计计算书原版
搅拌站料仓隔墙设计计算书
料仓隔墙设计计算书
一、工程概况
根据本标段混凝土使用地为乐平互通式立体交叉、龙眼园高架桥、三花路高架桥、太院高架桥、芦泡涌大桥、卫东高架桥及涵洞和附属工程,为满足混凝土质量和施工需求,结和现场实际施工情况现于西二环MK62+50位置的线路右侧建立混凝土拌和站,共占地约11000m2。料仓8个约2800m2,拟设置两座拌和楼,HZS120型,每座拌和楼每小时理论产量可达120m³。
按拌合站配料要求,不同粒径、不同品种分仓存放,不得混堆或交叉堆放,分料仓应采用50cm砼砌筑,2.5m高,采用水泥砂浆抹面,料仓内硬化C20砼浇筑20cm。隔墙底部采用与之同宽的砼条形基础。
二、设计参数
挡墙高度H=2.5m,挡墙厚度B=50cm,墙身采用C25砼浇筑成。基础采用C25浇筑成的条形基础。C25混凝土抗压强度设计值fc=11.9N/mm2,混凝土抗拉强度设计值ft=1.27 (N/mm2),混凝土弹性模量Ec=28000 (N/mm2), 砼强度系数 βc=1.00。
初步设计:条形基础采用500mm×400mm的C25砼浇筑,即b=500mm。取挡墙钢筋混凝土:25~26KN/M3;每米挡墙荷载N=2.5×0.5×25=31.25KN/m。初步考虑条形基础底部承载力为200KPa。
即:b=500mm,h=400mm,考虑保护层ca=35mm,得h0=h-ca=365mm。
三、条形基础计算
1、配筋计算
(1)、主筋验算
取受弯钢筋为4@φ16,得As=804mm2,N=4,φ=16mm;
ρ=As/(b*h0)=804/(500*365)=0.44%
受拉钢筋为4@φ12,得Asy=452mm2,Ny=4,φy=12mm;
ρy=Asy/(b*h0)=452/(500*365)=0.25%
得ξ=ρ*fy/(α1*fc)=0.049<ξb=0.55…………………(α1=1.00) 得受压区高度x=ξ*h0=0.049*365=18mm<2ca,满足要求。
搅拌站料仓隔墙设计计算书
4@φ12
4@φ
16
图1 条形基础配筋示意图
图1 条形基础配筋示意图(箍筋按照构造进行配筋,计算如下)
(2)、箍筋计算
如上图1所示进行配筋,初步考虑为2道箍筋,采用φ10@150mm进行布置。 即S=150mm,N=2,φ=10mm;
得:实际配筋率ρsv=Nsv1/Sb=0.209%>ρsvmin=4*ft/fyv=0.145%,满足最小配筋率要求。
2、软弱地基承载力验算
a、设计条件
考虑基础长度L=13000mm,基础底面宽度B=500mm,基础高度为h=400mm,荷载Fk=N=2.5×0.5×25=31.25KN/m,地基承载力特征值fak=200Kpa,地基承载力深度修正系数ηd=1.2,基础砼容重γc=25kN/m,软弱下卧层埋置深度dz初步考虑为2.0m,基础埋置深度为0.5m。第一层土(持力层上面)土层厚度d1=500mm,第一层土的重度γ1=18kN/m^3,持力层土的重度γ2=18kN/m^3,下层土(软弱下卧层)压缩模量Es2=4Mpa,地下水埋深dw=1.5m。
b、计算
根据以上条件,可得下卧层顶面以上平均重度γm=15.5KN/m;
软弱下卧层顶面处经深度修正后地基承载力特征值faz=200+1.2*15.5(2-0.5)=227.9kPa
基础自重Gk = Gk1 + Gk2= γc * Vc =γc * L * B * h+γ1 * L * B * ( d - h)=76.7KN。
Es1/Es2=1.75
搅拌站料仓隔墙设计计算书
基础埋深比较浅,取地基扩散角取0。
pk = (Fk + Gk) / A=16.61KPa;
pc = γ1 * d1 + γ2 * (d - d1)=9.00KPa;
pz=L*B*(pk-pc)/[(B+2*z*tanθ)*(L+2*z*tanθ)]=7.61KPa;
pcz = γm * dz=31kpa;
pz + pcz =38.61<faz=227.90 kpa,满足要求。
3、承载力计算
根据上述计算:
条形基础抗弯承载力Mu=α1*fc*b*h0^2*ξ*(1-0.5*ξ)+fy*Asy*(h0-ca))/1000000=79.6KN*m
Mu> N=2.5×0.5×25=31.25KN/m,满足隔墙自身受力要求。
需要的承载力为Ny= Mu*b=39.8Kpa<地基承载力N=200Kpa,满足地基承载力要求。
四、挡墙计算
相关参数:查得砂堆积密度1.4~1.7吨/立方,碎石堆积1.4~1.5吨/立方。取最大堆积密度为1.7吨/立方,堆积高度为2.5m,支挡高度为1.25m,长度为
1.5m,宽度为30cm
,每隔3m布置一个。挡墙做法如下图所示。
图2 挡墙构造示意图
砂石堆积方式计算方法同土压力计算,本计算采用朗金主动土压力来进行计算。根据挡墙的构造图,可得在装满材料时的受力示意图如下:
搅拌站料仓隔墙设计计算书
图3挡墙受力示意图
主动土压力系数:
200
2Ka tan(45 ) tan(45 ) 0.70021 0.4922 20 220
根据力矩平衡方程 Mb 0得:
每延米主动土压力大小: 1 2.52Ka Ea1=226.03KN(砂压力)
按照每3m布置一道支档墙,换算成集中荷载进行转换计算,带入到力矩平衡方程中就可以得到
Ea1*3*2.5*2/3=F*1.25/2
可得F=208.24KN
按照挡墙不滑移进行计算,可得支挡墙的力矩平衡,支挡墙底部长度L=1.5m考虑,由平衡公式可得:
qL2/2=F*1.25/2
可得支挡墙底部均布荷载为q=185.1KN/m
地基承载力NZ=qA=83.3MPa<N=200Kpa,满足承载力抗滑移要求。
…… 此处隐藏:611字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣