2018 电工作业-高压电工-判断题(国家题库) 118.122.114.164
2018高压电工国家题库判断题
“禁止攀登,高压危险!”属于禁止类标示牌(×)
“禁止合闸,有人工作!”属于禁止类标示牌(√)
“注意安全!”属于警告类标示牌(√)
“止步,高压危险!”属于警告类标示牌(√)
TN系统中,固定式电气设备的接地故障允许持续时间不应超过5s(√)
500KVA及以上的油浸式变压器应设置瓦斯保护(√)
PEN线断线后,如果没有设备漏电,设备不会带危险电压(×)
JDJ-10电压互感器,额定电压为10KV(√)
II类设备本身不需要接地或接零(√)
F2避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所设备的防雷保护(√) 380V的配电网是二次配网(√)
2000KW及以上人容量的高压电动机,常采用过流速断保护(×)
10KV相供电系统一般采用中性点不接地或高电阻接地方式(√)
10KV架空线路的线间距离在档距40m及以下时一般为0.6m(√)
10KV架空线路导线与地面最小距离,在不同的区域可有所不同,在居民区最小是7.5米,在非居民区最小是 5.5m(×)
10KV及以下架空线路的面耐张段的长度不宜大于5米(×)
10KV及以上架空线路,严禁跨越火灾和爆炸危险环境(×)
1-10KV线路导线过引线、引下线对电杆构件、拉线、电杆间的净空距离,不应小于0.3m (×)
1-10KV线路与弱电线路交跨时的距离(在最大计算弧垂情况下)不小于 2.5m(×)
1-10KV架空配电线路通过林区应砍伐出通道,通道净宽度为导线边线向外侧水平延伸5m,当采取绝缘导线时不应小于 2.5m(×)
高峰负荷是指电网或用户在一天时间内所发生的最高负荷值(√)
高压(1-10KV)引下线与低压(1KV以下)线间的距离,不应小于0.2m(√)
高压验电必须戴绝缘手套(√)
高压验电器的结构分为指示器和支持器两部分(√)
高压验电器每6个月要进行一次预防性试验(√)
高压验电器一般每半年试验一次(√)
高压隔离开关不能用来切断短路电流,但在合闸状态能可靠地通过负荷电流和短路电流(√)
高压输电线路正常运行时靠近导线第一片绝缘子上的分布电压最高,因此该片绝缘子绝缘易出现劣化(√)
高压负荷开关具有带负荷操作的功能,但不具备在故障情况下自动分闸的功能(√)
高压设备投运时,先投入一次设备,再投入相应的二次设备(×)
高压线路和设备的绝缘电阻一般不小于50MΩ(×)
高压电动机的零序电流保护主要反映的故障为相间短路故障(×)
高压检修工作的停电必须将工作范围的各方面进线电源断开,且各方面至少有一个明显的断开点(√)
高压架空线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离不应小于0.3m(×)
高压断路器是一次设备(√)
高压断路器必须与高压隔离开关或隔离插头串联使用(√)
高压断路器又叫高压开关,隔离开关又叫隔离刀闸(√)
高压开关柜之间送电的操作顺序是:计量柜一保护柜一电源柜一各馈出柜一电容补偿柜(√)
高压开关操作机构机械指示牌是观察开关状态的重要部分(√)
高低压同杆架设,在低压线路工作时,工作人员与最上层高压带电导线的垂直距离不得小于0.7m(√)
验电时必须戴绝缘手套,对于35KV以上的电气设备,在没有专用验电器的特殊情况下,也可以用绝缘棒代替验电器来验电(√)
验电时人体应与被验电设备保持相对应的距离,并设专人监护(√)
验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;上进行试验时,可用工频高压发生器等确证验电器良好。无法在有电设备(√)
风力超过6级时,禁止砍剪高出或接近导线的树木(×)
风力超过5级时,可以砍剪高出或接近导线的树木(×)
靠梯与地面的夹角应以约70°为宜(×)
非有效接地系统发生单相接地时,电压互感器的运行时间一般不得超过2h,且应监视电压互感器的发热程度(√)
静电电压较低,不会直接置人于死地(×)
静电电压可达到很高,有时可达数万伏,但静电能量较小,一般不会使人遭电击死亡,但其引发的火灾等二次事故则易使人死亡(√)
需要拆除全部或一部分接地线后才能进行的高压回路上的工作(如测量母线和电缆的绝缘电阻,检查开关触头是否同时接触等)需经特别许可(√)
雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针(√)
雷雨天气,严禁在室外进行设备的倒闸操作。系统有接地时严禁进行消弧线圈倒分头的操作(√)
雷电的机械效应破坏力强人,可使电力设施毁坏,使巨大的建筑物倒塌,造成电力中断,家毁人亡等(√)
雷电流通过避雷器时遇到很人的阻抗,借以阻断雷电流(×)
雷电时,应禁止屋外高空检修、试验等作业,若是正在作此类工作,除特殊情外应立即停止作业(×)
雷电可引起绝缘击穿,破坏设备造成大面积停电,还可威胁到人的生命对财产造成巨大损失(√)
雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,击穿绝缘子对导线放电而产生的过电压,称为雷电反击过电压(√)
零序电流互感器是电流型漏电保护装置的检测元件(√)
雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴(√)
集电极最大允许耗散功率与环境温度有关,环境温度愈高,则允许的最大允许耗散功率愈大(×)
隔离开关机构故障时,应尽快拉开隔离开关(×)
隔离开关和断路器分断后都有明显可见的断开点(×)
隔离开关只能用来将电器设备与带电体隔离(×)
隔离开关分闸时,先闭合接地闸刀,后断开主闸刀(×)
隔离开关主要用来隔断电源,不能用来操作电压互感器(×)
隔离开关与断路器之间的联锁,应保证断路器在合闸位置时不能拉开隔离开关(√)
隔离开关不允许带负荷合闸,如己发生误合闸,则不得再立即拉开(√)
降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压5%左右(√)
降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压10%左右(×)
防静电鞋和导电鞋在使用中每隔半年要重新测定电阻,符合要求方可继续使用(√)
防静电接地电阻原则上不得超过4Ω(×)
防静电安全帽可作为电力用安全帽使用(×)
防盗报警的电源;应急照明电源;公共场所的通道照明电源;消防设备的电源等场所不应安装漏电切断型保护装置(√)
防护用品具有消除事故的作用,所以工作中使用了防护用品就可以做到万无一失(×)
防带负荷操作隔离开关;防带接地线或接地隔离开关合闸;防带电挂接地线或合上接地隔离开关等属于高压开关柜的“五防”的功能(√)
阀型避雷器是防止雷电侵入波的防雷装置(√)
间接接触电击是人持有导电物件触及设备正常运行时带电的带电体发生的电击(×)
钳表铁芯内的剩磁只影响大电流测量,而对小电流测量无影响(×)
钳表是用电流互感器的原理制造的,所以只能用来测量交流电流(×)
钳表在测量的状态下转换量程开关有可能会对测量者产生伤害(√)
金属屏护装置必须有良好的接零或接地(√)
重复接地与工作接地在电气上是相通的(√)
采用止血带止血,止血带持续时间一般不超过1小时,太长可导致肌体坏死(√)
采用保护接零时,应在必要处所对其保护零线做重复接地(√)
配电装置的长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口其距离不宜大于20 …… 此处隐藏:22875字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣




