倒闸操作安全

倒闸操作把“六关”内容

一、操作准备关

填写操作票前,操作人员必须明确操作任务、目的、停电范围及运行方式的变更,同时要考虑保护与自动装置相应变化,并将操作中所需的安全工具准备好。

二、操作票填写关

填写操作票时,应将操作任务逐项填写在操作任务栏内,操作票原则上由副值填写,正值审查。遇有重大或复杂的操作,应再由队长审查操作票。

三、接令关

接令时,应认真听取调度命令,并复诵无误,调度同意后,方可执行操作。如操作对系统有关联时,应向调度询问明确,对操作有疑问时,应同调度员共同研究解决。

四、模拟预演关

模拟盘上所有元件接线要保持与实际运行方式相符。根据拟制好的操作票,在模拟盘上预演,核对无误后,再进行操作。对紧急命令可以不预演,但事后要变更模拟盘位置以符合实际方式。

五、操作监护关

操作时,监护人应对操作人连续不断的监护,并能及时纠正操作人的不正确动作。监护人唱票,操作人核对设备位置,操作时要手指被操作部位的编号重复命令,监护人认为正确后,答以“对”字后操作人方可执行操作。每操作完一项都要打上“√”。操作终了记录时间,立即向调度汇报,并在操作票最后一项下面盖“已执行”章,签上操作人、监护人姓名。操作过程中,严禁做与操作无关的工作,严禁失去监护,单人操作。

六、操作质量检查关

1、操作断路器时,应检查指示灯、表计、断路器位置。

2、拉隔离开关时,检查三相应打开,销子要锁好。合隔离开关时,检查三相要同期,接触要良好,对一经合闸即可送电的隔离开关,要将销子锁好。

3、装设接地线时,接触端应良好,接地点端要牢固,接地点不准用绑线缠绕,不允许用短路线代替接地线。棒试碰,无火花方可装设接地线。在对一经合闸即可送电的隔离开关,要将销子锁好。