10KV配电线路继电保护整定计算方案
35KV塘兴变电站10KV生活临建区线开关
继电保护定值整定计算
编制:——张 亮——
审核:———————
审定:———————
2013年04月28日
10KV生活临建区线开关继电保护定值
整定计算
1. 整定计算说明 1.1项目概述
本方案是为保证海南核电有限公司35KV塘兴变电站10KV生活临建区线安全、连续、可靠供电要求而设的具体专业措施,10KV生活临建区线为双电源1019开关和1026开关供电,所带负荷为7台箱变,其中1019开关取自10KV I段母线,1026开关取自10KV II段母线。正常运行时电源一用一备,箱变一次系统采用手拉手接线方式,电缆连接,箱变之间可通过箱变间联络开关灵活切换,最高带7台箱变,最低带1台箱变,现1019和1026开关保护装置型号均为WXH-822A微机保护,电流互感器为三相完全星形接线方式。箱变进线及联络开关为真空负荷开关,无保护功能,仅作为正常倒闸操作使用,变压器高压侧采用非限流型熔芯保护,低压侧为空气开关,带速断、过流及漏电保护。 1.2参考文献
1)电力系统继电保护与安全自动装置整定计算 2)电力系统继电保护实用技术问答 3)电力系统分析 4)电力网及电力系统 5)电力工程电力设计手册 6)许继微机保护测控装置说明书
2.线路及系统设备相关参数 2.1回路接线图
2.2系统设备参数表 2.2.1开关参数表
10KV开关参数表
0.38KV开关参数表
2.2.2变压器参数表
变压器参数表
2.2.3电缆电缆参数表
电缆参数表
2.2.4 电流互感器参数表主设备名称 型号 安装地点 额定电压 变流比 保护类型 接线方式 准确度等级 线路 LZZBJ9-10A5G 1019 开关 12 200/5 相间 三相完全星形 10P25/0.5/0.2S 线路 LZZBJ9-10A5G 1026 开关 12 200/5 相间 三相完全星形 10P25/0.5/0.2S 100/5 接地 三相穿心式 10P/5 线路 TY-LJK120 1019 开关 12 线路 TY-LJK120 1026 开关 12 100/5 接地 三相穿心式 10P/5
额定容量 出厂日期
15VA 2009 年 4 月
15VA 2009 年 4 月
10VA 2010 年 1 月 2133
10VA 2010 年 1 月
出厂编号
A03415/B03452/C03414
A06485/B03425/C03442
2135 北京华星 恒业
制造厂家
大连第二互感器厂
大连第二互感器厂
北京华星恒业
备注
系统电抗参数表(有名值Ω)
3.计算电路图
4.回路阻抗计算
解:确定基准值 Sj=100MVA,Uj1=10.5KV, Uj2=0.4KV。则 Ij1= Sj /√3*10.5=5.5KA Ij2= Sj /√3*0.4=144.34KA
1) 电力系统电抗标幺值
1. 由35KV昌塘线供电
最大运行方式X1﹡=1.96 最小运行方式X1﹡=2.345 2.由35KV南塘线供电
最大运行方式X10﹡=2.239最小运行方式X10﹡=2.429 2) 电缆电抗标幺值
X2﹡=X0L Sj/U p 2=0.08*0.545*100/10.52=0.040 X3﹡=X0L Sj/U p 2=0.08*0.135*100/10.52=0.010 X4﹡=X0L Sj/U p 2=0.08*0.131*100/10.52=0.010 X5﹡=X0L Sj/U p 2=0.08*0.265*100/10.52=0.020 X6﹡=X0L Sj/U p 2=0.08*0.130*100/10.52=0.010 X7﹡=X0L Sj/U p 2=0.08*0.163*100/10.52=0.012 X8﹡=X0L Sj/U p 2=0.08*0.205*100/10.52=0.015 X9﹡=X0L Sj/U p 2=0.08*0.560*100/10.52=0.041
3) 变压器电抗标幺值
X11﹡=△Uk% Sj/100SNt=5.82*100*103/100*1250=4.656 X12﹡=△Uk% Sj/100SNt=5.9*100*103/100*1250=4.720 X13﹡=△Uk% Sj/100SNt=5.79*100*103/100*1000=5.79 X14﹡=△Uk% Sj/100SNt=5.8*100*103/100*800=7.25 X15﹡=△Uk% Sj/100SNt=5.94*100*103/100*1250=4.752 X16﹡=△Uk% Sj/100SNt=5.78*100*103/100*1000=5.78
X17﹡=△Uk% Sj/100SNt=5.91*100*103/100*800=7.388
5.等值电路图
6短路电流计算 6.1 1019带全部负荷 1)最大运行方式 K1点三相短路电流
I(3)k1.max= Ij1/X∑K1= Ij1/X1+X2=5.5/0.04+1.96=2.75KA
K2点三相短路电流
I(3)k2.max= Ij1/X∑K2= Ij1/X1++X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8=5.5/2.077=2.70KA
K3点三相短路电流
I(3)k3.max= Ij2/X∑K3= Ij2/X1+X2+X11=144.34/6.656=21.69KA
K4点最大短路电流
I(3)k4.max= Ij2/X∑K4= Ij2/X1+X2+X3+X16=144.34/7.79=18.53KA
K5点最大短路电流
I(3)k5.max= Ij2/X∑K5= Ij2/X1+X2+X3+X4+X15=144.34/6.772=21.31KA
K6点最大短路电流
I(3)k6.max= Ij2/X∑K6= Ij2/ X1+X2+X3+X4+X5+X14=144.34/9.29=15.54KA
K7点三相短路电流
I(3)k7.max= Ij2/X∑K7= Ij2/X1+X2+X3+X4+X5+X6+X13=144.34/7.84=18.41KA
K8点最大短路电流
I(3)k8.max= Ij2/X∑K8= Ij2/ X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X17=144.34/9.45=15.27KA
K9点最大短路电流
I(3)k9.max= Ij2/X∑K9= Ij2/ X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X12=144.34/6.797=21.24KA
2)最小运行方式 K1点两相短路电流
I(2)k1.max=0.866 Ij1/X∑K1=0.866 Ij1/X1+X2=0.866*5.5/0.04+2.345=2KA
K2点两相短路电流
I(2)k2.max=0.866Ij1/XK2=0.866Ij1/ X1++X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8=0.866*5.5/2.421=1.97KA
K3点两相短路电流
I(2)k3.max= 0.866Ij2/X∑K3=0.866Ij2/X1+X2+X11 =0.866*144.34/7.041=17.75KA
K4点两相短路电流
K5点两相短路电流
I(2)k5.max= 0.866Ij2/X∑K5=0.866Ij2/X1+X2+X3+X4+X15=0.866*144.34/7.157=17.47KA
K6点两相短路电流
I(2)k6.max= 0.866Ij2/X∑K6=0.866Ij2/X1+X2+X3+X4+X5+X14=0.866*144.34/9.675=12.92KA
K7点两相短路电流
I(2)k7.max= 0.866Ij2/X∑K7=0.866Ij2/X1+X2+X3+X4+X5+X6+X13=0.866*144.34/8.225
=15.2KA
K8点两相短路电流
I(2)k8.max= 0.866Ij2/X∑K8=0.866Ij2/X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X17=0.866*144.34/9.835
=12.71KA
K9点两相短路电流
I(2)k9.max=0.866Ij2/X∑K9=0.866Ij2/X1+X2+X3+X4+X5+X6++X7+X8+X12=0.866*144.34/7.176
=17.42KA
3)最大母线剩余电压 K2点母线剩余电压
U max =U﹡×Uj1=I*×X*×10.5=2.70/5.5×(2.077-1.96) ×10.5=0.60KV 6.2 1026带全部负荷 1)最大运行方式 K2点三相短路电流
I(3)k2.max= Ij1/X∑K2= Ij1/X10+X9=5.5/0.041+2.239=2.41KA
K1点三相短路电流
K9点三相短路电流
I(3)k9.max= Ij2/X∑K9= Ij2/X10+X9+X12=144.34/7=20.62KA
K8点最大短路电流
I(3)k8.max= Ij2/X∑K8= Ij2/X10+X9+X8+X17=144.34/9.683=14.91KA
K7点最大短路电流
I(3)k7.max= Ij2/X∑K7= Ij2/X10+X9+X8+X7+X13=144.34/8.097=17.83KA
K6点最大短路电流
I(3)k6.max= Ij2/X∑K6= Ij2/ X10+X9+X8+X7+X6+X14=144.34/9.567=15.09KA
K5点三相短路电流
I(3)k7.max= Ij2/X∑K5= Ij2/ X10+X9+X8+X7+X6+X5+X15=144.34/7.089=20.36KA
K4点最大短路电流
I(3)k4.max= Ij2/X∑K4= Ij2/ X10+X9+X8+X7+X6+X5+X4+X16=144.34/8.127=17.76KA
K3点最大短路电流
I(3)k3.max= Ij2/X∑K3= Ij2/ X10+X9+X8+X7+X6+X5+X4+X3+X11=144.34/7.013=20.58KA
2)最小运行方式 K2点两相短路电流
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣