教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

10KV配电线路继电保护整定计算方案

来源:网络收集 时间:2026-09-16
导读: 35KV塘兴变电站10KV生活临建区线开关 继电保护定值整定计算 编制:——张 亮—— 审核:——————— 审定:——————— 2013年04月28日 10KV生活临建区线开关继电保护定值 整定计算 1. 整定计算说明 1.1项目概述 本方案是为保证海南核电有限公司35KV塘

35KV塘兴变电站10KV生活临建区线开关

继电保护定值整定计算

编制:——张 亮——

审核:———————

审定:———————

2013年04月28日

10KV生活临建区线开关继电保护定值

整定计算

1. 整定计算说明 1.1项目概述

本方案是为保证海南核电有限公司35KV塘兴变电站10KV生活临建区线安全、连续、可靠供电要求而设的具体专业措施,10KV生活临建区线为双电源1019开关和1026开关供电,所带负荷为7台箱变,其中1019开关取自10KV I段母线,1026开关取自10KV II段母线。正常运行时电源一用一备,箱变一次系统采用手拉手接线方式,电缆连接,箱变之间可通过箱变间联络开关灵活切换,最高带7台箱变,最低带1台箱变,现1019和1026开关保护装置型号均为WXH-822A微机保护,电流互感器为三相完全星形接线方式。箱变进线及联络开关为真空负荷开关,无保护功能,仅作为正常倒闸操作使用,变压器高压侧采用非限流型熔芯保护,低压侧为空气开关,带速断、过流及漏电保护。 1.2参考文献

1)电力系统继电保护与安全自动装置整定计算 2)电力系统继电保护实用技术问答 3)电力系统分析 4)电力网及电力系统 5)电力工程电力设计手册 6)许继微机保护测控装置说明书

2.线路及系统设备相关参数 2.1回路接线图

2.2系统设备参数表 2.2.1开关参数表

10KV开关参数表

0.38KV开关参数表

2.2.2变压器参数表

变压器参数表

2.2.3电缆电缆参数表

电缆参数表

2.2.4 电流互感器参数表主设备名称 型号 安装地点 额定电压 变流比 保护类型 接线方式 准确度等级 线路 LZZBJ9-10A5G 1019 开关 12 200/5 相间 三相完全星形 10P25/0.5/0.2S 线路 LZZBJ9-10A5G 1026 开关 12 200/5 相间 三相完全星形 10P25/0.5/0.2S 100/5 接地 三相穿心式 10P/5 线路 TY-LJK120 1019 开关 12 线路 TY-LJK120 1026 开关 12 100/5 接地 三相穿心式 10P/5

额定容量 出厂日期

15VA 2009 年 4 月

15VA 2009 年 4 月

10VA 2010 年 1 月 2133

10VA 2010 年 1 月

出厂编号

A03415/B03452/C03414

A06485/B03425/C03442

2135 北京华星 恒业

制造厂家

大连第二互感器厂

大连第二互感器厂

北京华星恒业

备注

系统电抗参数表(有名值Ω)

3.计算电路图

4.回路阻抗计算

解:确定基准值 Sj=100MVA,Uj1=10.5KV, Uj2=0.4KV。则 Ij1= Sj /√3*10.5=5.5KA Ij2= Sj /√3*0.4=144.34KA

1) 电力系统电抗标幺值

1. 由35KV昌塘线供电

最大运行方式X1﹡=1.96 最小运行方式X1﹡=2.345 2.由35KV南塘线供电

最大运行方式X10﹡=2.239最小运行方式X10﹡=2.429 2) 电缆电抗标幺值

X2﹡=X0L Sj/U p 2=0.08*0.545*100/10.52=0.040 X3﹡=X0L Sj/U p 2=0.08*0.135*100/10.52=0.010 X4﹡=X0L Sj/U p 2=0.08*0.131*100/10.52=0.010 X5﹡=X0L Sj/U p 2=0.08*0.265*100/10.52=0.020 X6﹡=X0L Sj/U p 2=0.08*0.130*100/10.52=0.010 X7﹡=X0L Sj/U p 2=0.08*0.163*100/10.52=0.012 X8﹡=X0L Sj/U p 2=0.08*0.205*100/10.52=0.015 X9﹡=X0L Sj/U p 2=0.08*0.560*100/10.52=0.041

3) 变压器电抗标幺值

X11﹡=△Uk% Sj/100SNt=5.82*100*103/100*1250=4.656 X12﹡=△Uk% Sj/100SNt=5.9*100*103/100*1250=4.720 X13﹡=△Uk% Sj/100SNt=5.79*100*103/100*1000=5.79 X14﹡=△Uk% Sj/100SNt=5.8*100*103/100*800=7.25 X15﹡=△Uk% Sj/100SNt=5.94*100*103/100*1250=4.752 X16﹡=△Uk% Sj/100SNt=5.78*100*103/100*1000=5.78

X17﹡=△Uk% Sj/100SNt=5.91*100*103/100*800=7.388

5.等值电路图

6短路电流计算 6.1 1019带全部负荷 1)最大运行方式 K1点三相短路电流

I(3)k1.max= Ij1/X∑K1= Ij1/X1+X2=5.5/0.04+1.96=2.75KA

K2点三相短路电流

I(3)k2.max= Ij1/X∑K2= Ij1/X1++X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8=5.5/2.077=2.70KA

K3点三相短路电流

I(3)k3.max= Ij2/X∑K3= Ij2/X1+X2+X11=144.34/6.656=21.69KA

K4点最大短路电流

I(3)k4.max= Ij2/X∑K4= Ij2/X1+X2+X3+X16=144.34/7.79=18.53KA

K5点最大短路电流

I(3)k5.max= Ij2/X∑K5= Ij2/X1+X2+X3+X4+X15=144.34/6.772=21.31KA

K6点最大短路电流

I(3)k6.max= Ij2/X∑K6= Ij2/ X1+X2+X3+X4+X5+X14=144.34/9.29=15.54KA

K7点三相短路电流

I(3)k7.max= Ij2/X∑K7= Ij2/X1+X2+X3+X4+X5+X6+X13=144.34/7.84=18.41KA

K8点最大短路电流

I(3)k8.max= Ij2/X∑K8= Ij2/ X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X17=144.34/9.45=15.27KA

K9点最大短路电流

I(3)k9.max= Ij2/X∑K9= Ij2/ X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X12=144.34/6.797=21.24KA

2)最小运行方式 K1点两相短路电流

I(2)k1.max=0.866 Ij1/X∑K1=0.866 Ij1/X1+X2=0.866*5.5/0.04+2.345=2KA

K2点两相短路电流

I(2)k2.max=0.866Ij1/XK2=0.866Ij1/ X1++X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8=0.866*5.5/2.421=1.97KA

K3点两相短路电流

I(2)k3.max= 0.866Ij2/X∑K3=0.866Ij2/X1+X2+X11 =0.866*144.34/7.041=17.75KA

K4点两相短路电流

K5点两相短路电流

I(2)k5.max= 0.866Ij2/X∑K5=0.866Ij2/X1+X2+X3+X4+X15=0.866*144.34/7.157=17.47KA

K6点两相短路电流

I(2)k6.max= 0.866Ij2/X∑K6=0.866Ij2/X1+X2+X3+X4+X5+X14=0.866*144.34/9.675=12.92KA

K7点两相短路电流

I(2)k7.max= 0.866Ij2/X∑K7=0.866Ij2/X1+X2+X3+X4+X5+X6+X13=0.866*144.34/8.225

=15.2KA

K8点两相短路电流

I(2)k8.max= 0.866Ij2/X∑K8=0.866Ij2/X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X17=0.866*144.34/9.835

=12.71KA

K9点两相短路电流

I(2)k9.max=0.866Ij2/X∑K9=0.866Ij2/X1+X2+X3+X4+X5+X6++X7+X8+X12=0.866*144.34/7.176

=17.42KA

3)最大母线剩余电压 K2点母线剩余电压

U max =U﹡×Uj1=I*×X*×10.5=2.70/5.5×(2.077-1.96) ×10.5=0.60KV 6.2 1026带全部负荷 1)最大运行方式 K2点三相短路电流

I(3)k2.max= Ij1/X∑K2= Ij1/X10+X9=5.5/0.041+2.239=2.41KA

K1点三相短路电流

K9点三相短路电流

I(3)k9.max= Ij2/X∑K9= Ij2/X10+X9+X12=144.34/7=20.62KA

K8点最大短路电流

I(3)k8.max= Ij2/X∑K8= Ij2/X10+X9+X8+X17=144.34/9.683=14.91KA

K7点最大短路电流

I(3)k7.max= Ij2/X∑K7= Ij2/X10+X9+X8+X7+X13=144.34/8.097=17.83KA

K6点最大短路电流

I(3)k6.max= Ij2/X∑K6= Ij2/ X10+X9+X8+X7+X6+X14=144.34/9.567=15.09KA

K5点三相短路电流

I(3)k7.max= Ij2/X∑K5= Ij2/ X10+X9+X8+X7+X6+X5+X15=144.34/7.089=20.36KA

K4点最大短路电流

I(3)k4.max= Ij2/X∑K4= Ij2/ X10+X9+X8+X7+X6+X5+X4+X16=144.34/8.127=17.76KA

K3点最大短路电流

I(3)k3.max= Ij2/X∑K3= Ij2/ X10+X9+X8+X7+X6+X5+X4+X3+X11=144.34/7.013=20.58KA

2)最小运行方式 K2点两相短路电流

…… 此处隐藏:3396字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

10KV配电线路继电保护整定计算方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1933259.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。