导读: 招 标 文 件 项目编号 XM2011-TZ5004 项目名称 厦门大学翔安校区一期宿舍楼、食堂综合楼、后勤保障楼(太阳能、热泵)热水系统 采购 厦门经发机电设备招标有限公司 二0一一年十月 第一部分 投标邀请 厦门经发机电设备招标有限公司受厦门大学委托,对厦门大学

招 标 文 件

项目编号

XM2011-TZ5004

项目名称

厦门大学翔安校区一期宿舍楼、食堂综合楼、后勤保障楼(太阳能、热泵)热水系统

采购

厦门经发机电设备招标有限公司

二0一一年十月

第一部分 投标邀请

厦门经发机电设备招标有限公司受厦门大学委托,对厦门大学翔安校区一期宿舍楼、食堂综合楼、后勤保障楼(太阳能、热泵)热水系统采购项目的下述货物及服务进行国内公开性招标。现邀请合格的投标人参与投标。

1、招标编号: XM2011-TZ5004

2、招标货物名称、数量及主要技术规格:见后附:招标货物一览表 3、招标文件获取方式:招标文件发售截止至开标当日上午9:00,有意向的投标人可从即日起每天(节假日除外)上午8:00至12:00,下午1:30至5:30 (北京时间)在厦门市湖里区翔云二路35号4楼售标室购买招标文件。

4、招标文件售价:2000元人民币,图纸费另计,售后不退。(邮购须另加100元人民币)

5、投标截止时间、地点:投标文件应于2011年11月3日上午9:00(北京时间)之前提交到厦门市湖里区翔云二路35号三楼开标厅,逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

6、开标时间、地点: 2011年11月3日上午9:00(北京时间)于厦门市湖里区翔云二路35号三楼开标厅。

7、投标人若通过邮寄方式递交投标文件,请在邮寄密封袋外注明函件内容(即:招标编号、货物名称、招标机构接受人名称、地址、邮政编码,同时写明投标人的名称、地址、联系人、联系电话,以便将迟交的投标文件原封退还)。

8、投标人对本次招标活动事项提出疑问的,请在投标截止时间十五日之前,通过书面形式(包括信函、电报或传真)与招标代理机构联系;来函请加盖单位公章,并提供联系人、联系电话及传真号码。

9、招标文件如有变更,厦门经发机电设备招标有限公司将通过万翔商务网(http://www.77cn.com.cn)等信息发布媒体通知,请各投标人在网上留意关注。

招标代理机构:厦门经发机电设备招标有限公司 地 址:厦门市湖里区翔云二路35号三楼 邮 编:361006

电 话:0592-2298129、5706827 传 真:0592-5706660-6969 联 系 人:曹奇、周毅昆

收款单位账户:厦门经发机电设备招标有限公司 开户银行: 建设银行股份有限公司厦门分行机场支行 帐 号: 35101570201052504219 保证金联系事宜:林小姐0592-2219823 服务费联系事宜:陈小姐0592-5706827

厦门经发机电设备招标有限公司

2011年10月14日

附:

招标货物一览表

注:投标人可按合同包投标,对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

第二部分 技术规格及要求

提示说明:

1、全文中带有“*”的条款为关键性条款,对这些关键性条款的任何负偏离或不满足将导致废标。

2、若招标文件中其它部分的相关条款与第二部分发生理解冲突,则以第二部分条款解释为准;如发生招标文件的修改,则相关条款以更改通知为准。

*3、本项目以合同包为单位,对于整个合同包,投标人必须完整地提供合同包要求的所有货物和服务,否则将导致该合同包废标。

*4、投标人如果为联合体投标,则联合体各方均应在投标一览表中加盖单位公章,否则将导致废标。

*5、如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的,不得同时参加本项目投标,否则作废标处理:(1)法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人;(2)母公司及其控股公司。

*6、招标文件中所涉及设备配件的型号均为参考条款,投标人可投与之同档次或更高档次的相应设备配件,低于该档次将导致废标。

7、本文所述技术要求,应视为保证涉及运行所需的最低要求,如有遗漏,投标人应予以补充,否则,一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

8、经评标委员会认定要求澄清的证明文件必须在规定的时间内提供,否则其将不具有中标人的资格。

招标文件技术规格及要求

二、系统技术性能指标要求

严格按照(太阳能、热泵)热水系统工程项目施工图纸和以下技术要求进行施工。

注:工程项目施工图纸另附----见附件1。

1、热水系统要求:

1.1电控基本要求

1.1.1热泵加热系统受时间、温度控制;

2-2

1.1.2回水系统受时间、温度控制; 1.1.3进水系统受时间、水温、水位控制。 1.1.4供水受时间及变频器控制; 1.1.5太阳能加热受温差控制

1.1.6水箱水温、水位在设备电控室能实时显示;每个热水系统冷水给水在一楼管理室及屋顶设备边均能实现开关控制;热泵机组和太阳能系统运行状况在一楼管理室及屋顶设备边均能监视。

2、管道、电线、水泵、阀门要求:以下要求为基本的要求,投标人可以提供档次更高的产品参与投标。

2.1给热水管采用304薄壁不锈钢环压连接;冷水管道采用304薄壁不锈钢环压连接;水管壁厚必须满足国标。知名品牌国内生产,品牌要求为:共同、泽仁、明派。(建议厚度:DN15、DN20壁厚0.6mm,DN25壁厚0.8mm,DN32、DN40、DN50壁厚1.0mm, DN65壁厚1.2mm、DN80壁厚1.5mm、DN100壁厚2.0mm、),选用的不锈钢水管必须达到生活饮用水的卫生标准并提供卫生许可证明文件;投标人应考虑冷热变化对管道的影响,室外管道保温橡塑保温管厚度不低于40mm,室外管外保护层采用0.4mm厚度铝板不锈钢自功螺丝固定,室内管道保温橡塑保温层厚度不低于20mm,室内管外保护层采用韧性良好的铝箔胶带包扎,橡塑保温品牌要求为:亚罗弗、杜肯玻耐斯、广华;

2.2所有的电管要求采用符合国标的KBG管、包塑金属软管,电线电缆技术性能不低于“隆嘉牌”“盛超凯越”“凯必吉”等品牌。

2.3水泵:参数见图纸,其中变频热水给水泵要求配压力罐;变频器、断路器和接触器采用原装进口或国际知名品牌国内生产,水泵品牌要求为上海邦浦、陕西航天、山东双轮。

2.4阀门:DN50及以下采用铜截止阀门,DN50以上采用不锈钢阀门,止回阀采用消声止回阀;阀门口径大于DN50要求采用金属硬密封。品牌要求为:上海冠龙牌、上海一泰、宁波艾美柯、上海高压。 3、热泵

3.1.热泵机组制造商应通过 IS09001质量体系认证; IS014001环境管理体系认证;采用国际标准产品标志证书。

*3.2单台机组参数(环境温度20℃,初始水温度15℃,终止水温度55℃工况下):

3.2.1.J1、J2、J3、K1、K2、M1、M2此7栋楼单台热泵机组制热消耗功率≤4.4KW,最大制热消耗功率≤6.5KW,单台热泵机组制热量≧19KW;单台热水机组噪音

<61dB(A)。机组功能:热泵主机启、停控制同时具有受时间、水箱水位和水箱温度三种控制方式;采用四通阀反向除霜技术;

3.2.2.F1、F2、F3、G1、G2、G3、H1、H2、H3、L1、L2、L3、M3、后勤楼,

此14栋楼单台热泵机组制热消耗功率≤9KW,最大制热消耗功率≤14KW,单台热泵机组

制热量≧36KW;单台热水机组噪音<63dB(A)。机组功能:采用双压缩机,分级启动,双级提温;热泵主机启、停控制同时具有受时间、水箱水位和水箱温度三种控制方式;采用四通阀反向除霜技术。

3.2.3.A1、A2、B1、B2、C1、C2、E1、E2、食堂楼,此9栋楼单台热泵机组制热消耗功率≤9.8KW,最大制热消耗功率≤15KW,单台热泵机组制热量≧41KW;单台热水机组噪音&l …… 此处隐藏:6321字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

够绝厦门大学翔安校区太阳能热泵热水招标文件.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1933040.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)