龙羊峡水电站电气主接线分析

来源:网络收集 时间:2026-09-28
导读: 龙羊峡水电站电气主接线分析 龙羊峡水电站电气主接线分析 电气7班 方武宣 201231200707 【背景】 龙羊峡水电站是一个坝后式水电站,安装有4台32万千瓦的发电机,总装机容量达128万千瓦,年发电量为23.6亿千瓦时,其电气主接线采用双母分段带旁路隔离开关接线

龙羊峡水电站电气主接线分析

龙羊峡水电站电气主接线分析

电气7班 方武宣 201231200707

【背景】

龙羊峡水电站是一个坝后式水电站,安装有4台32万千瓦的发电机,总装机容量达128万千瓦,年发电量为23.6亿千瓦时,其电气主接线采用双母分段带旁路隔离开关接线,6进线4出线10回路。

【分析】

电气主接线设计的基本要求包括可靠性、灵活性、经济性三方面,下文从这三方面对龙羊峡水电站的电气主接线进行分析。

【可靠性】

⑴当检修回路断路器QF1 时,合上旁路隔离开关QS3,W1不停电。

⑵当检修母线W1时,可以利用母联QFd把母线W1上的全部回路“热倒”到母线W2上,不会中断供电。

⑶当检修回路的母线隔离开关QS1时,只需停与隔离开关QS1相连的母,而该回路无需停电,因为该回路可通过旁路隔离开关QS3 从另一组母线获得电能。 ⑷当母线W1故障时,可将所有连于该母线上的线路和电源“冷倒”到正常母线上,迅速恢复工作。

⑸如果QFd在正常运行时断开,当G1故障而使其断路器断开时,备用电源自动投入装置使QFd自动接通,可保证全部出线继续供电。

⑹当任一断路器有故障而拒绝动作或不允许操作(如严重漏油)时,可将该回路单独接于一组上,然后用母联断路器QFc代替其断开电路。

可见,龙羊峡水电站的电气主接线可靠性好。

【灵活性】

⑴运行方式灵活:两组母线并列运行方式(母联断路器QFc合上);两组母线分裂运行方式(母联断路器QFc断开);一组母线工作,另一组母线备用的运行方式(相当于单母线运行)。

⑵扩建方便。

⑶能完成特殊功能:当线路需要利用短路方式熔冰时,可腾出一组母线作为熔冰母线,不致影响其他回路。

可见,龙羊峡水电站的电气主接线灵活性好。

龙羊峡水电站电气主接线分析

【经济性】

⑴投资大:与单母线相比,增加了分段断路器、母联断路器和一些隔离开关,配电装置投资较大。

⑵占地面积大:与单母线相比,增加了分段断路器、母联断路器和一些隔离开关,增大了占地面积。

可见,龙羊峡水电站的电气主接线经济性较差。

综上所述,龙羊峡水电站的电气主接线可靠性好,灵活性好,经济性较差。