蒸压加气混凝土砌块相关规范
蒸压加气混凝土砌块
1主题内容与适用范围。
本标准规定了蒸压加气混凝土砌块的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和产品质量说明书、堆放和运输。
本标准适用于作民用与工业建筑物墙体和绝热使用的蒸压加气混凝土砌块(以下简称砌块)。
2引用标准
GB5348砖和砌块名词术语
GB11969加气混凝土性能试验方法总则
GB11970加气混凝土容重、含水率和吸水率试验方法
GB11971加气混凝土力学性能试验方法
GB11972加气混凝士干燥收缩试验方法
GB11973加气混凝土抗冻性试验方法
3产品分类
3.1砌块一般规格的公称尺寸有两个系列,单位为mm:
a.长度:600。
高度:200,250,300。
宽度:75,100,125,150,175,200,250 (以25递增)。
b.长度:600。
高度:240,300。
宽度:60,120,180,240 (以60递增)。
其他规格可由购货单位与生产厂协商确定。
3.2砌块按抗压强度和容重分级
强度级别有:10,25,35,50,75级。
容重级别有:03,04,05,06,07,08级。
3.3砌块按尺寸偏差、容重分为:优等品(A)、一等品(B)、合格品(C)三等。
5.4砌块产品标记示例
砌块按名称、强度、容重、长度、高度、宽度和等级顺序进行标记。
例如强度级别为10,容重级别为03,长度为600mm,高度为200mm,宽度为100mm, 优等品的蒸压加气混凝土砌块:
加气块10-03-600×200×100-A GB11968-89
4技术要求
4.1砌块的尺寸偏差和外观应符合表1的规定。
表1
项 目 指 标
优等品(A) 一等品(B) 合格品(C) 长度 ±4 ±5 ±6 尺寸允许偏差 高度 mm ±2 ±3 ±4 宽度 ±2 ±3 ±4 缺棱的最大、最小尺寸不得同时大于,mm 100,20
掉角的最大、最小尺寸不得同时大于,mm 70,30
平面弯曲最大处尺寸不得大于,mm 5
完整面[1)]不得少于 一个大面
a.贯穿一面二棱超过缺棱掉角规定 不允许
的裂纹或断裂
裂纹 b.任一面上的裂纹长度不得大于裂 1/2
纹方向尺寸的
c.贯穿一棱二面的裂纹长度不得大 1/3
于裂纹所在面的裂纹方向尺寸总
和的
爆裂、粘模和损坏深度不得大于,mm 30
表面疏松、层裂 不允许
注:1)表面没有裂纹、爆裂和长高度三个方向均大于20mm的缺棱掉角的缺陷者。
4.2 砌块的性能应符合表2的规定。
表2
强度级别 10 25 35 50 75 立方体抗压强度[1)] 平均值 ≥1.0 ≥2.5 ≥3.5 ≥5.0 ≥7.5 MPa 最小值 ≥0.8 ≥2.0 ≥2.8 ≥4.0 ≥6.0 04 05 06 07 容重级别 03 05 06 07 08 干燥 温度50±1℃,相对湿度
收缩 28% ̄32%条件下测定 mm/m ≤0.8
值 温度50±1℃,相对湿度 ≤0.5
28% ̄32%条件下测定
重量损失,% ≤5
抗冻性 强度损失,% ≤20
注:1)立方体抗压强度是采用100m×100mm×100mm立方体试件,含水率为25% ̄45% 时测定的抗压强度。
2)特殊要求时采用。
4.3 砌块不同级别、等级的干容重应符合表3的规定。
表3
容重级别 03 04 05 06 07 08
优等品(A) ≤ 300 400 500 600 700 800
干容重 一等品(B) ≤ 330 430 530 630 730 830
kg/m[3] 合格品(C) ≤ 350 450 550 650 750 850
5 检验方法
5.1尺寸、外观检测方法
5.1.1量具:采用钢尺、钢卷尺(最小刻度lmm)。
5.1.2尺寸测量:长度、高度、宽度分别在两个对应面的端部测量,共量六个尺 寸(见图1)。
5.1.3缺棱掉角:测量砌块破坏部分对砌块的长高宽三个方向的投影尺寸(见图2)。
5.1.4平面弯曲:测量弯曲面的最大缝隙尺寸(见图3)。
5.1.5裂纹长度:裂纹长度以所在面最大的投影尺寸为准,如图4中L1。若裂纹从一 面延伸到另一面,则以两个面上的投影尺寸之和为准,如图4中(d2+h2)和(L3+h3)。
5.1.6爆裂、粘模和损坏深度:将钢尺平放在砌块表面,用钢卷尺垂直于钢尺,测 量其最大深度。
5.1.7砌块表面疏松、层裂:目测。
5.2物理力学性能试验方法
5.2.1立方体抗压强度的试验按GB11971的规定进行。
5.2.2干容重的试验按GB11970的规定进行。
5.2.3干燥收缩值的试验按GBl1972的规定进行。
5.2.4抗冻性的试验按GB11973的规定进行。
6检验规则
6.1型式检验
6.1.1有下列情况之一时,进行型式检验:
a.新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定。
b.正式生产后,原材料、工艺等有较大改变,可能影响产品性能时。
c.正常生产时,每半年应进行一次检查。
d.产品停产三个月或更长时间,恢复生产时。
e.出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。
f.国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。
6.1.2型式检验项目包括:尺寸偏差、外观、立方体抗压强度、干容重、干燥收 缩值、抗冻性。
6.1.3在受检验的产品中,随机抽取100块砌块,进行尺寸偏差和外观检验。其中 不符合表1规定的砌块数量不超过10块时,判检验产品尺寸偏差和外观检验结果符合 相应等级,若不符合表1规定的砌块数量超过10块时,判检验产品不符合相应等级。
6.1.4从外观与尺寸偏差检验合格的砌块中,随机抽取砌块,制作5组试件,进行
立方体抗压强度检验,以5组测定结果平均值判定其强度级别;另制作3组试件,进 行干容重检验,以3组测定结果平均值判定其容重级别。当强度和容重级别关系符合 表2规定,同时,5组立方体抗压强度测定结果,全部大于表2规定的此强度等级的最 小值时,判检验产品此两项性能符合相应等级。当强度和容重级别的关系不符合表2 规定或强度和容重级别的关系虽符合表2规定,但立方体抗压强度5组测定结果中有2 组或2组以上小于此强度级的规定值时,判检验产品不符合相应等级。当强度和容重 级别的关系符合表2规定,同时,只有1组立方体抗压强度测定结果小于此强度级的规 定值时,另行按上述方法制作5组试件,重新进行立方体抗压强度检验。仍按上述规 则判定其强度与容重级别。5 …… 此处隐藏:9026字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文