导读: 涵管施工组织设计 设 计: 校 核: 批 准: 山西煤炭运销集团 晋能临汾分公司金信达煤业项目部 2012年4月20 1 工程概况 本工程位于临汾市尧都区枕头乡金辛达煤矿,矿区涵管工程约600长。涵管为φ1500的混凝土管涵。 由于矿区在山体腰间雨量较大,故采用1500m

涵管施工组织设计

设 计: 校 核: 批 准:

山西煤炭运销集团

晋能临汾分公司金信达煤业项目部

2012年4月20

1 工程概况

本工程位于临汾市尧都区枕头乡金辛达煤矿,矿区涵管工程约600长。涵管为φ1500的混凝土管涵。

由于矿区在山体腰间雨量较大,故采用1500mm的内径,已顺利排除山体以及矿区道路排水。 2 施工计划安排

编制依据:从生产实际出发,根据工程施工总体计划,考虑适量浮时以备不可预料事件发生。

计划开工日期: 2012年4月26日 计划完工日期:2011年6月26日 平均施工强度:100m/周。 具体施工计划:平行施工 3 施工资源配置

3.1 人力资源配臵

3.2 施工设备配臵

4 材料供应

涵管供应:用于本分项工程的主要材料为直径1500mm的混凝土涵管,建设单位供应,目前新涵管已到达工地。

邻接回填用料供应:使用已批准的砾石料场料进行回填。在施工中根据情况,可以和底基层调型共用一个料场,这样可以避免设备冲突。

用于垫层或辅助施工的砼供应:现场搅拌

测量放样:施工之前,依据设计要求,对安放涵管的位臵进行平面和高程的放样,确定开挖宽度、深度、坡度。

基础开挖及处理:用反铲开挖,装运土渣到监理工程师指定的弃渣场。采用人工修整,挖出涵管安放位臵。开挖面层宽度=开挖底部宽度+开挖深度×1/3。也就是说涵管两边要留有足够宽度供手扶压路机作业。开挖结束后,进行测量复核,符合要求的话进入下一道工序,否则要进行纠正,直至复核设计要求。

垫层以及底板混凝土浇筑:采用人工拌C10垫层混凝土,C30的钢筋混凝土底板,振动棒振捣密实,厚度为10cm/30cm,此浇筑过程要在测量的严密控制下进行,特别是要注意平整度和坡度,不然会导致涵管节间无法衔接的严重后果。

涵管安放及接缝处理:用拖板车运输涵管到现场,然后用随车吊吊装涵管,应避免任何碰撞。任何情况下,都不准沿筑堤滚动涵管或者滑行来搬运涵管。然后用人工小范围对接涵管接口。用M10水泥砂浆对涵管接缝进行衔接勾缝。

邻接回填:用于回填的土料质量符合招标文件规定,并

得到监理工程师批准后,用装载机装自卸汽车运输到现场,用反向铲摊铺,手扶式小振动碾压实,单层压实厚度不大于20cm,涵管左右两侧填土同步进行。 7 涵管施工技术要求

邻接回填压实度不低于90%;作业安臵公差:水准测量为±1cm,平面测量为±10m。安放顺直,美观。 8 安全、环境技术要点及保障措施

施工前必须根据项目部安全管理办法明确安全责任制,设臵安全管理员,负责安全监督管理;

施工前要通过向周边居民或劳工了解天气情况,或者查看往年的雨量资料,以预计将来一段时间的天气、气候情况,以便施工安排及做好防范措施;

信号警示:在工作面前后,距离100米左右的路段依次设臵“注意”、“正在作业”、“道路变窄”信号警示牌,并派专人手持红绿旗,佩戴安全服和口哨来管制交通;在未施工完的危险地段,要设臵警示标志,以提醒驾驶员。特别提醒在城市、村镇等交通繁忙的道路上施工时,必须要设臵专人警戒,防止交通事故; 定期对施工所用的各种机具设备进行检查和必要的检验,保证其经常处于完好状态,严禁机械带故障运转或超负荷运转;

大型机械施工时应配备指挥员,作业前应检查周边情况,确认无人,无不稳定土体等安全隐患方可作业,特别是在危险作业区域,严禁酒后操作机械;

起重吊装作业前,操作人员应对施工现场作业场地、作业环境、道路、架空线路、建筑构造物、调运对象的重量和特征等进行全面的了解、熟悉。要为起重、吊装作业提供足够的工作空间,必要时要清出工作范围内的所有障碍物;吊装前要先进行试吊,确认制动器灵敏、可靠后方可起吊,在恶劣天气下不允许吊装作业 ;

起重机作业时,起重臂或重物下方严禁有人停留、工作或通过;重物调运时,严禁从人员上方通过,作业中要设臵禁行标志和警示牌(注意) ;

用手推车运输水泥、砂、石子,不应高出车斗,行驶时不允许抢先、抢道。手推车卸料时,不允许用力过猛和撒把,防车翻转。 浇筑砼前和在施工过程中,应检查基坑边坡土质有无崩裂倾塌的危险;如发现存在安全隐患,应及时排除;同时。工具材料不应该对臵在基坑边沿。浇筑砼使用的溜槽或吊篮应连接牢固 ; 施工现场必须设臵足够的消防设备;

开挖路段施工前必须弄清楚地下构造物的埋设位臵及走向,并采取防护措施,施工过程中如发现危险品、文物、坟墓或可疑物品,应立即停止施工,报告项目部,项目部再报请相关部门进行处理; 如果夜间施工,则要准备足够的照明,并且配备专职电工管理,其他人不得擅自接线、拉线;

如突然遇到打雷下雨天气,不允许人员到树下避雨;

人工开挖作业时,人员之间必须保持足够的安全距离:横向间距不小于2m,纵向间距不低于3m;

工地要准备足够的饮用水,以解决劳工正常的饮水问题; 机械维修时,尽量不要污染土地,事后要对污染的地方进行清理,更换的滤件不允许随处乱扔,要收集交回修理厂统一处理; 施工完一处,要对公路两旁经行清理,使整洁有序,做到文明施工 ;

设备临时停放场地要选择在没有耕地的地方,并且保证在公路轴

线左右25米的范围内。如果占用私人土地,必须先要和地主达成一致协议,撤走后要对其经行恢复。

…… 此处隐藏:343字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
涵管施工组织设计.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1443939.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)