KSS-200设计安装及图纸资料
KSS-200煤矿自燃火灾束管监测系统
设计安装指导资料
淄博祥龙测控技术有限公司
目 录
第一、KSS-200系统说明
第二、地面主系统安装
1、地面机房布置
2、电源配置
3、抽气泵安装
第三、束管安装
1、井筒束管安装
2、分路箱安装安装
3、井下巷道束管安装
4、滤尘器安装
附图∶
系统结构原理图(1)
地面机房平面布置图(2)
机房设备布置图(3)
检测室设备摆放图(4)
抽气泵布置图(5)
第一、KSS-200系统说明
一、用途:
KSS-200煤矿自燃火灾束管监测系统,对煤矿井下气体进行取样分析,连续监测
矿井下采区回风道、采掘工作面及密闭区域的各种气体的浓度变化,为自然发火早期
预报提供科学依据。
二、系统的组成:
该系统在微机自动控制、色谱仪多参数高精度分析、束管负压采样等三项高新技
术的基础上,开发出来的高新技术产品。主要系统有束管、抽气泵、气体采样控制柜、
监测控制微机、双路24位采样接口、32路输出控制接口、束管专用色谱仪、打印输
出设备、系统软件及滤水器、粉尘过滤器等组成(见图1)。监测点数根据现场情况
而定。
三、系统实现的主要功能:
1、控制监测路数:12-30路束管;
2、自然火灾预报功能;
3、最大抽气采样距离30KM;
4、24小时循环监测;
5、束管监测气体组份:CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2、O2、N2等八种;
6、气相色谱仪测量灵敏度:≤1ppm;
7、系统相对误差:≤1.5%;
8、气体含量超限自动报警功能;
9、联网调度,实现数据共享;
10火灾瓦斯爆炸危险程度的判别。.
四、运行环境:
1、对检测室环境要求:温度15-30℃,相对湿度≤85%接地线接地电阻≤3Ω。
2、电源:抽气泵5KW 380V 50Hz,主机≤3KW 220V 50Hz。
五、设备安装及调试:
由于本系统设备调试.对专业知识要求较高,因此设备安装和调试,由公司为主,
在用户协助下进行。
六、订货:
本系统的所有设备和材料均由淄博祥龙测控技术有限公司供货。
第二、地面主系统安装
一、地面机房平面布置(见图2)∶
1、地面机房总面积为48平方米其中监测室24平方米、抽气泵房12平方米、值
班室12平方米。
2、房内设备安装布置详见机房平面图(图3)。
3、室内设备安装、摆放的质量要求如下∶
1) 检测室内要配备空调,无煤尘, 干净整洁;
2)摆放仪器的桌面要平整,无震动;
3)电源不要同大功率的电器设备同接,无干扰;
4)仪器要按所要求的位置摆放, 摆放要整齐,连接线要整齐规范(图4);
5) 检测完后仪器要用防尘罩盖住,要保持仪器整洁无灰尘。
二、电源配置∶
一路三相电为束管抽气泵供电380∨;一路单相电为主系统供电220∨。三相电总
功率不小于6KVA;单相电总功率不小于5KVA。接地线单独接地,接地电阻≤3Ω。
注意∶稳压电源火线零线不要反接.
三、抽气泵安装∶(详见安装布置图5)
1、地面抽气泵选用2SK-1.5型两台,一台工作,一台备用。
2、抽气 泵安装基座尺寸为长 1.1米、宽 1.0 米、高0.2-0.3 米。
3、抽气泵安装工程质量要求∶
1) 基座要平整,固定螺杆要按尺寸要求灌注,要垂直;
2)抽气管路要保持无漏气,循环水管路要无漏水;
3) 泵房要保持整洁, 无油污, 无积水。
第三、束管安装(样本)
一、井筒束管的安装∶
1、束管规格尺寸x芯x米(束管布局根据各矿情况而定)。
2、束管在竖井井筒安装,采用钢丝绳做引绳(不因束管自重而折断)吊挂的方法,
每10米用一道铁卡加固,铁卡中间每隔2米用尼绒扎带固定。钢丝绳本身在井上和井
底的吊挂和固定,用户根据现场实际情况自定。
3、束管在平巷中要沿着巷壁平直吊挂,也可以根据煤矿自己情况悬挂在水管下
面,或者安装在多余的电缆钩上,主管路的一端同主系统控制柜连接,束管下端同分
路箱连接。控制柜同束管连接按束管编号顺序连接,要同分路箱对应,其余分管路以
此类推。
4、井筒束管安装的质量标准, 严格把好质量关达到如下的要求∶
(1)安装要牢固可靠无损伤;(2)无严重挤压;(3)无划伤;(4)无堵塞;(5)无折弯。
二、分路箱的安装∶
在井下车场或者变电所附近选择顶板好、安全有保证不影响正常通行的位置,选
适平整的井壁吊挂主分路箱1个,用膨胀螺丝固定在巷道壁上。(根据现场情况也可使
用其它方式固定)将分路单管接到分路箱内滤水器上,将放水开关关闭(以免漏气)。其
他的分路箱也是这样安装。
三、平硐及井下巷道的束管安装∶
束管从分路箱顺至回风隅角或者是其它需要的检测点上,安装粉尘过滤器进行采
样,井下束管安装的质量标准必需达到如下要求∶
1、在安装时必需悬挂,其高度应保证管缆在矿车掉道时不受撞击;
2、在巷道中采用挂钩吊挂,同固定橡套电缆一样的方法固定;
3、挂钩距离不大于5m,在水平或倾斜井巷中应有始当的弛度,但垂度不超过30
公分;
4、管缆安装要牢固、整齐、平直,并保证无打折、无划伤、无堵塞、无断裂;
5、管缆过风门或墙壁时,应穿管保护;
6、管缆如需弯曲,最小半径应大于6倍管缆的直径。
四、滤尘器安装∶
1、滤尘器安装在采煤面回风上隅角、采空区等监测点,应悬挂;
2、高度、位置由各单位根据实际情况自定。
后附图
图1
图2
图
3
图4
监测室设备摆放示意图
说明:
1)气体采样控制柜(12路):700X400X1500 工作台:1500X700X750
2)接地:独立接地系统监测室房一间(不小于24平方米)
3)检测室房配电盘一个(电压:380V/220V)
图5
抽气泵布置示意图
注:循环水箱尺寸:注:循环水箱尺寸:1000X800X600 抽气泵基座:
1100X1000X200
…… 此处隐藏:626字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文