KSS-200煤矿自燃火灾束管监测系统

设计安装指导资料

淄博祥龙测控技术有限公司

目 录

第一、KSS-200系统说明

第二、地面主系统安装

1、地面机房布置

2、电源配置

3、抽气泵安装

第三、束管安装

1、井筒束管安装

2、分路箱安装安装

3、井下巷道束管安装

4、滤尘器安装

附图∶

系统结构原理图(1)

地面机房平面布置图(2)

机房设备布置图(3)

检测室设备摆放图(4)

抽气泵布置图(5)

第一、KSS-200系统说明

一、用途:

KSS-200煤矿自燃火灾束管监测系统,对煤矿井下气体进行取样分析,连续监测

矿井下采区回风道、采掘工作面及密闭区域的各种气体的浓度变化,为自然发火早期

预报提供科学依据。

二、系统的组成:

该系统在微机自动控制、色谱仪多参数高精度分析、束管负压采样等三项高新技

术的基础上,开发出来的高新技术产品。主要系统有束管、抽气泵、气体采样控制柜、

监测控制微机、双路24位采样接口、32路输出控制接口、束管专用色谱仪、打印输

出设备、系统软件及滤水器、粉尘过滤器等组成(见图1)。监测点数根据现场情况

而定。

三、系统实现的主要功能:

1、控制监测路数:12-30路束管;

2、自然火灾预报功能;

3、最大抽气采样距离30KM;

4、24小时循环监测;

5、束管监测气体组份:CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2、O2、N2等八种;

6、气相色谱仪测量灵敏度:≤1ppm;

7、系统相对误差:≤1.5%;

8、气体含量超限自动报警功能;

9、联网调度,实现数据共享;

10火灾瓦斯爆炸危险程度的判别。.

四、运行环境:

1、对检测室环境要求:温度15-30℃,相对湿度≤85%接地线接地电阻≤3Ω。

2、电源:抽气泵5KW 380V 50Hz,主机≤3KW 220V 50Hz。

五、设备安装及调试:

由于本系统设备调试.对专业知识要求较高,因此设备安装和调试,由公司为主,

在用户协助下进行。

六、订货:

本系统的所有设备和材料均由淄博祥龙测控技术有限公司供货。

第二、地面主系统安装

一、地面机房平面布置(见图2)∶

1、地面机房总面积为48平方米其中监测室24平方米、抽气泵房12平方米、值

班室12平方米。

2、房内设备安装布置详见机房平面图(图3)。

3、室内设备安装、摆放的质量要求如下∶

1) 检测室内要配备空调,无煤尘, 干净整洁;

2)摆放仪器的桌面要平整,无震动;

3)电源不要同大功率的电器设备同接,无干扰;

4)仪器要按所要求的位置摆放, 摆放要整齐,连接线要整齐规范(图4);

5) 检测完后仪器要用防尘罩盖住,要保持仪器整洁无灰尘。

二、电源配置∶

一路三相电为束管抽气泵供电380∨;一路单相电为主系统供电220∨。三相电总

功率不小于6KVA;单相电总功率不小于5KVA。接地线单独接地,接地电阻≤3Ω。

注意∶稳压电源火线零线不要反接.

三、抽气泵安装∶(详见安装布置图5)

1、地面抽气泵选用2SK-1.5型两台,一台工作,一台备用。

2、抽气 泵安装基座尺寸为长 1.1米、宽 1.0 米、高0.2-0.3 米。

3、抽气泵安装工程质量要求∶

1) 基座要平整,固定螺杆要按尺寸要求灌注,要垂直;

2)抽气管路要保持无漏气,循环水管路要无漏水;

3) 泵房要保持整洁, 无油污, 无积水。

第三、束管安装(样本)

一、井筒束管的安装∶

1、束管规格尺寸x芯x米(束管布局根据各矿情况而定)。

2、束管在竖井井筒安装,采用钢丝绳做引绳(不因束管自重而折断)吊挂的方法,

每10米用一道铁卡加固,铁卡中间每隔2米用尼绒扎带固定。钢丝绳本身在井上和井

底的吊挂和固定,用户根据现场实际情况自定。

3、束管在平巷中要沿着巷壁平直吊挂,也可以根据煤矿自己情况悬挂在水管下

面,或者安装在多余的电缆钩上,主管路的一端同主系统控制柜连接,束管下端同分

路箱连接。控制柜同束管连接按束管编号顺序连接,要同分路箱对应,其余分管路以

此类推。

4、井筒束管安装的质量标准, 严格把好质量关达到如下的要求∶

(1)安装要牢固可靠无损伤;(2)无严重挤压;(3)无划伤;(4)无堵塞;(5)无折弯。

二、分路箱的安装∶

在井下车场或者变电所附近选择顶板好、安全有保证不影响正常通行的位置,选

适平整的井壁吊挂主分路箱1个,用膨胀螺丝固定在巷道壁上。(根据现场情况也可使

用其它方式固定)将分路单管接到分路箱内滤水器上,将放水开关关闭(以免漏气)。其

他的分路箱也是这样安装。

三、平硐及井下巷道的束管安装∶

束管从分路箱顺至回风隅角或者是其它需要的检测点上,安装粉尘过滤器进行采

样,井下束管安装的质量标准必需达到如下要求∶

1、在安装时必需悬挂,其高度应保证管缆在矿车掉道时不受撞击;

2、在巷道中采用挂钩吊挂,同固定橡套电缆一样的方法固定;

3、挂钩距离不大于5m,在水平或倾斜井巷中应有始当的弛度,但垂度不超过30

公分;

4、管缆安装要牢固、整齐、平直,并保证无打折、无划伤、无堵塞、无断裂;

5、管缆过风门或墙壁时,应穿管保护;

6、管缆如需弯曲,最小半径应大于6倍管缆的直径。

四、滤尘器安装∶

1、滤尘器安装在采煤面回风上隅角、采空区等监测点,应悬挂;

2、高度、位置由各单位根据实际情况自定。

后附图

图1

图2

3

图4

监测室设备摆放示意图

说明:

1)气体采样控制柜(12路):700X400X1500 工作台:1500X700X750

2)接地:独立接地系统监测室房一间(不小于24平方米)

3)检测室房配电盘一个(电压:380V/220V)

图5

抽气泵布置示意图

注:循环水箱尺寸:注:循环水箱尺寸:1000X800X600 抽气泵基座:

1100X1000X200

…… 此处隐藏:626字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
KSS-200设计安装及图纸资料.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1443809.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)