教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

拌合站缆风绳拉力计算

来源:网络收集 时间:2026-08-26
导读: 拌合站水泥罐缆风绳拉力及锚定计算书 拌合站风缆安全计算 缆风绳拉力计算: T=(kp+Q)c/(asinα) T=(25+500) 1/(20sin40)=39.67KN k—动载系数,取2 p—动载重量,取5KN(0.5吨) Q—罐自重,取500KN(50吨含水泥) C—倾斜距,取1m(倾斜度5) a—罐到锚锭

拌合站水泥罐缆风绳拉力及锚定计算书

拌合站风缆安全计算

缆风绳拉力计算:

T=(kp+Q)c/(asinα)

T=(2×5+500) ×1/(20×sin40°)=39.67KN

k—动载系数,取2

p—动载重量,取5KN(0.5吨)

Q—罐自重,取500KN(50吨含水泥)

C—倾斜距,取1m(倾斜度5°)

a—罐到锚锭的距离,取20m(罐高15m)

α—缆风绳与地面的夹角,取40°

缆风绳选择:F=(TK1)/δ=(39.67×3.5)/0.85=163.35KN

T—缆风绳拉力,39.67KN

K1—安全系数,取3.5

δ—不均匀系数,取0.85

F—钢丝绳拉力查表选用钢丝绳极限强调为1670N/mm2,6×19直径18mm钢丝绳[F]=168KN>163.35KN 满足条件

锚锭计算:

K2T1≤G+g+f

K2—安全系数,取2

T1—锚锭受拉力T后的垂直分力,T1= T×sin40°=25.5KN T—缆风绳拉力,39.67KN

α—缆风绳与地面的夹角,取40°

拌合站水泥罐缆风绳拉力及锚定计算书

G—锚锭重力

g—土重力

f—土摩擦力

土的重力g=Hblγ=1×1×1.5×17=25.5KN

H—锚锭埋深,取1m

b—锚锭宽度,取1m

l—锚锭长度,取1.5m

γ—土的重度,取17KN/m3

土的摩擦力f=μT2 =0.5×30.39=15.195KN

μ—摩擦系数,取0.5m

T2—锚锭受拉力T后的水平分力,T2=T×cos40°=30.39KN 锚锭重力G≥K2T1-g-f=2×25.5-25.5-15.195=10.305KN

选用混凝土块做锚锭,混凝土重度λ取22KN/m3

混凝土块方量A=G/λ=10.305/22=0.47m3

锚锭厚度h=A/bl=0.47/(1×1.5)=0.313m