双曲线冷却塔施工组织设计方法
双曲线冷却塔施工组织设计方法
目 录
1、 施工组织设计总说明 2
2、 工程概况 4
3、 施工部署 7
4、 项目经理部组成及劳动力配置计划 8
5、 施工准备工作计划及施工测量11
6、 混凝土制作、输送、养护15
7、 钢筋工程施工 20
8、 冷却塔施工方法 23
9、 确保工期的技术组织措施 52
10、 确保工程质量的技术组织措施 55
11、 确保安全文明施工的技术组织措施 64
12、 确保文明施工的组织措施及防污染措施 78
13、 雨期施工措施 85
14、 降低造价、加快施工进度的技术组织措施 86
15、 主要施工机械设备、周转材料计划 88
16、 冷却塔场地布置示意图及说明 90
17、 施工总进度计划及工期网络图 93
双曲线冷却塔施工组织设计方法
一、施工组织设计总说明
1.1、指导思想
“以质量为根本,以安全为保证,严守法律法规,履行环境承诺,降低风险消耗,追求持续改进,争创行业一流,保证顾客满意”是我公司的企业方针。为了充分发挥公司的综合优势和科学施工管理水平,以严密的管理、周密的计划,确保本工程管理目标的实现。
1.2、管理目标
1.2.1、工期目标
本工程计划开工日期为2004年11月1日,竣工日期为2006年1月14日,工期共439天。
1.2.2、质量目标
工程质量目标:单位工程达到优良标准,分部工程优良率100%,分项工程优良率90%,主要分项全部为优良。钢筋原材、焊接合格率100%,砼外观达到优良标准。
1.2.3、安全文明施工及环保目标
1.安全施工目标:杜绝重大伤亡、机械设备及火灾事故发生。
2.文明施工目标:达到文明工地标准。
3.环保目标:采取有效措施,控制现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物及噪声、振动等对环境的污染和危害。
1.2.4、科技进步目标
为实现上述工程质量、工期、安全文明施工、环保等目标,充分发挥科技是第一生产力的作用,在工程施工中,积极采用成熟的科技成果和现代管理技术。
双曲线冷却塔施工组织设计方法
1.3、主要施工方法说明及施工资源配制
1.3.1、土方开挖
配备反铲挖掘机3台,液压破碎机2台,推土机2台,自卸式汽车40辆。土方分层开挖,挖掘机站在基坑内开挖,出土运至甲方指定地点。较硬的地质用机械开挖。
人工清理浮土。基坑放坡为1:0.5。
1.3.2、模板工程
地基处理采用组合钢模板,钢管脚手架支撑。池壁、中央竖井、环基采用组合钢模板。支墩、下环梁内模采用胶合木摸板。人字柱采用专用定型钢模板。筒壁采用1.0×1.2m钢模板(两边挑出部分做成斜坡,以保证不出现明显接缝)。预制构件采用胶合木模板。
1.3.3、混凝土工程
采用现场搅拌砼为主,商品砼为辅。现场配备2台J500搅拌机,1台自动配料机,输送泵1台。
环基大体积砼采用双掺技术,以延缓水化热高峰期出现时间,有利于解决大体积砼水化热过大的问题。
1.3.4、垂直运输
冷却塔配备最大提升高度为120m的50型塔吊1台。直线施工电梯1台。
双曲线冷却塔施工组织设计方法
二、工程概况
2.1、工程概况
2.1.1、现场条件
XX煤矸石发电技改工程位于攀枝花市西区河石坝南侧,紧邻集团老矸石电厂,距平江东路约0.5公里,位于金沙江左岸。冷却塔北面距离隧道最近处9m。
场平高程为1079m,场地高低起伏大,场地地貌表现为冰水堆积地貌。场地地层较复杂,从上至下依次可分为第四系残坡积的粉质粘土含碎块石(1~2层);冰水堆积的角砾粘土岩(2~2层);碎砾石层(2~3层);砂泥岩互层(3层)。环基持力层为2~3层,水池底板持力层为2~2层。塔区抗震设防烈度为7度。
2.1.2、冷却塔概况
本工程筒壁共分82板,每节模板斜长1.2 m。风筒顶标高105 m,设计+0.000相当于高程1079.00 m。
1、冷却塔组成部分
(1)钢筋砼双曲线型通风筒;
(2)通风筒的支承结构---环基、人字柱、支墩;
(3)淋水装置及构架;
(4)收水器;
(5)压力进水沟、中央竖井;
(6)出水口及溢流等设施;
(7)上塔步梯、爬梯及防护栏杆等;
2、冷却塔结构的主要数据
双曲线冷却塔施工组织设计方法
(1)冷却塔环基底标高-3.5 m,环基中心半径42.812 m;
(2)水池池壁顶标高0.3 m;
(3)进风口上缘标高7.80 m,亮体中面半径39.306 m;
(4)通风筒喉部标高82.0 m,亮体中面半径24.0 m;
(5)通风筒出口标高105.0 m,内半径25.499 m;
(6)本塔采用双管、单竖井进水方式与内外围配水系统。
3、使用条件
(1)冷却塔基本风压为400 pa(离地10 m高度处50年一遇10分钟的平均最大风压);
(2)多年最低温:-2.7℃;
(3)塔区抗震设防烈度为7度;
(4)淋水装置主水槽考虑停运时的检修荷载为3kpa。
4、材料
(1)钢筋采用HPB235级,二级HRB335级, HRB400级;
(2)水泥采用普通硅酸盐水泥(铝酸三钙含量应低于8%,水泥强度等级不低于42.5 Mpa);
(3)粗骨料为碎石。砂为河砂,规格为中粗砂;
(4)砼强度等级如下:
通风筒、人字柱、人字柱支墩:C30 P8;
环基、水池底板及池壁:C25P6;
预制构件为C30P6。
(5)塔筒内壁防腐采用HCJ-4氯磺化聚乙烯冷却塔专用涂料,
双曲线冷却塔施工组织设计方法
二底二面。
(6)冷却塔淋水填料、除水器、喷溅装置、配水管等均采用塑料部件,其质量符合《冷却塔塑料部件技术条件》(DL/T742-2001)中的要求。
5、编制依据
(1)《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;
(2)《混凝土工程施工验收规范》GBS0204-2002;
(3)《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003;
(4)《组合钢模板技术规范》GB50214-2001;
(5)《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69-1987;
(6)《火电施工质量检验及评定标准》〈土建工程篇〉;
(7)《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-2001;
(8)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001;
(9)《建筑物抗震构造详图》03G329-1;
(10)《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002;
(11)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001;
(12)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92;
(13)《建筑施工安全检查标准》JGJ23-2001;
(14)《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93;
(15)《建筑施工手册》第四版;
(16)《地下工程防水技术规范》GB50108-2001;
(17)《地下建筑防水构造》02J301;
双曲线冷却塔施工组织设计方法
(18)施工蓝图;
(19)国家其它有关标准、规范、规程。
三、施工部署
3.1、冷却塔施工顺序 场地平整→测量定位→桩基施工→机械开挖→人工清槽请有关单位验槽并办理验槽记录签字→环基砼换填→水池底板砼换填→环基施工→塔吊安装→水池底板施工→搭设环梁及人字柱脚手架→ …… 此处隐藏:4997字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文