【文章编号】:1672-4011(2006)02-0231-03
变风量空调系统(VAV)施工实例分析
李正洪
(广东省工业设备安装公司,广州510080)
【摘 要】:介绍了广州某国领事馆签证大厅VAV变风量空调系统的施工及调试,根据使用效果总结了施工经验,并重点分析了变量空调系统施工质量控制难点。 【关键词】:变风量空调系统;施工;调试;质量控制 【中图分类号】:TU83113 【文献标识码】:B
再伴有风阀执行机构和变频器等环节的控制滞后,就会导致
系统的不稳定,即产生振荡现象。
③影响系统投资。212 风管漏风 若空调区域的负荷减小,末端阀门将自动关小,风管内静压力升高,风管内漏风量将增大,同时大大削弱了静压力的升高,将影响系统节能的效果。因此系统正常运行对风系统的漏风问题提出较为严峻的考验。
空调系统少量的漏风是不可避免的,但过量的漏风会影响整个系统功能的实现和能量的大量浪费。根据《通风与空
(GB50243-2002)风管系统按照调工程施工质量验收规范》
、中、高压系统,,,。最好按照,这样它与国际上的通用标准相一致的
。
对减小风管漏风的处理方法很多,具体在变风量系统风管制作和安装的工程中特别注意以下几处:
①风管咬口密封处。
图1 法兰风管连接示意图
②法兰风管连接处
(如图1)。A处属于工艺水平差,较容易产生漏风,B处为法兰胶片处(如图2),若因处理不当也及易产生漏风,这些往往是忽视施工规范和不按照施工工艺要求所致
。
引 言
随着空调技术和自控技术的的发展,变风量系统已开始在我国逐步发展。从工程实际的使用方面来看VAV具备以下优点:①无复杂的冷冻水及冷凝水管道穿过天花,不存在冷凝水污染天花的危险;②系统灵活性好,易于改建、扩建,尤其适用于格局多变的办公楼层等,灵活的风管走向提高了办公区的天花高度;③办公区域可达到较低的噪声水平;④系统结构简单,维修工作量小,使用寿命较长;⑤自动调节各个空调区域的量,冷或过热现象;⑥全年运行节能好,,负荷率为60%,[1]1 ,建筑面积约为
2
6000m,本工程为华南地区为数不多的一个VAV变风量空调系统实例。整层制冷量约为900KW,办公及签证区域全部采用变风量系统。变风量空调处理机总风量为94100m3/h,空调处理机为5台,其中最大处理风量为42000m3/h。该系统空调处理机采用单冷、单风机形式,全压为1000Pa~1250Pa之间,送风机采用变频控制。
本空调系统主要由空调处理机、消声器、压力无关型单风道节流型变风量末端、风口(条缝型风口、灯盘散流器)、变频器、DDC数字控制器、中央监控器等组成。
2 施工质量控制重点
变风量空调系统由一系列高精度传感元件进行检测、处理,以实现风量的控制,而在施工中稍有疏忽,将影响到系统正常的运行。从施工的过程中主要有以下几个方面:211 变风量末端的选型 设备选型一般由设计师完成此项工作,但是各个厂家提供技术参数不一,而且实际选用品牌可能与设计不同,施工单位应进行具体数据的复核。若选型过大将可能出现以下几个问题:
①增大系统噪声。变风量末端最大风量一般为为设计风量的70%~85%时系统运行最稳定。若选大末端,运行时变风量末端入口处风阀开启度很小,从而产生再生噪声。
②影响系统运行。当某一末端关小阀门,使系统压力升高,就会导致其他末端阀门也关小阀门,最后压力升高到定静压设置值后,通过变频器改变供电频率,降低系统风量;随之系统调节过程开始向相反方向进行。如果这种情况出现,
图2 垫料连接示意图
③采用C型插条风管的连接处。由于本系统风管为机制风管,部分风管采用了C型插条风管,但在进行漏风测试时,此处为最薄弱环节,漏风量最大,最后不得采用铝箔胶带和密封胶进行密封。建议变风量系统风管制作不采用C型插条风管,若采用需在风管组装地过程中正压侧用密封胶进行全部密封,否则很难解决系统的漏风问题。
④主管道与支管的连接处,由于先前的施工无法准确预留接口位置,同时接驳后很难进行系统漏风测试试验,则现场施工切记连接的过程中必须增加密封垫圈,并周边均匀打
231
变风量空调系统_VAV_施工实例分析
上密封胶,以免漏风。
⑤保温金属软风管与金属风管的连接处,由于采用不锈钢喉箍固定,按照下图(图3)的处理方法,也基本解决此处的漏风问题
。
214 噪声问题 本工程噪声控制较好,经现场调试后,运行
系统所测得各个会议室、办公室、公共区域的噪声均符合设计值(分别为NC-30、35、40曲线),局部位置甚至超过设计标准。空调风系统产生噪声有两个途径,一为空调处理机产生的噪声,一为风阀、风口、弯头处产生的再生噪声。下面就以上两点接合本工程探讨一下空调风系统的消声:
21411 合理的选择通风设备 本系统产生噪声的主要来源
为空调处理机、新风机、排风机,在订货时要求供应商提供设备详细参数,特别是风机的运行曲线图、叶轮的形式、转速及传动方式。一般而言,通风机运行在最高效率点附近,尽量采用叶片后倾、转速较低、采用联动传动的通风机的运行噪声较小。本工程由于选型所限制,最后空调处理机通风机全部采用转速小于1450rpm、皮带驱动的后倾风机,空调处理箱采用50mm厚的三明治外壳。新风机和排风机采用转速小于1450rpm、直联传动的后倾柜式离心风机,箱体内采用25mm超细玻璃棉进行隔音。这些都大大降低空调设备自身的噪声。21412 管道系统的消声 在送风管道声器,,、250Hz、500Hz,,对低、中频。,,这样是不可取的,风管内的流速对消声器消声效果有着很大的影响,通过消声器的迎面风速应小于或等于
6m/s。当小于6m/s,气流发出的声功率与风速的4次方成
图3 柔性软风管与VAV连接示意图
213 控制元件安装 在一般空调自动控制系统工程安装
中,各类传感器安装基本由弱电专业施工人员完成,但是其
对空调专业,特别是对流体力学理论知识的缺乏,安装的位置不尽相同,往往给传感器检测的准确度带来很大的偏差。笔者认为传感器的安装(机械部分)最好由有丰富经验的通风施工人员完成,再与弱电施工班组进行沟通。下面就VAV典型传感器安装进行分析:21311 变风量末端安装 进风口压差变送器一般在变风量末端入口处,而控制房间的温度,对VAV系统内部的流量传感器的灵敏度有着较高的要求。从安装技术的角度来说,,最佳的检测效果,,,当使用软管连接时,。图4风管的类型和安装方法对系统压降和控制的准确性有一个较大的负面影响,虽然多点流量传感器能够很大程度的对它进行补偿,但是我们应该优先考虑好的设计实践和施工工艺,尽可能在实际中选用最短的进口接头,接口处两管道的直径应和进口的尺寸相一致。如果工程实际中无法保证,建议在VAVBOX入口前端安装一均流板,也大大解决此问题
。
正比,大于10m/s时,几乎为6次方成正比。21413 变风量末端的消声 在变风量末端出口增加一个多出风口段,同时作为消声段,内贴有25mm超细玻璃棉,这样冷风通过该段消声后,再经过带保温的柔性软风管至风口处,噪声已经很小。21414 合理的隔音 空调处理机房内设备众多,包括加压水泵、新风机、空调处理机等,本工程空调机房采用双层夹面墙体,内填满50mm厚的超细玻璃棉毡,机房孔洞四周的缝隙采用弹性材料填充密实,经实测,机房内测得噪声为6718dB(A),机房外实测噪声为4312dB(A),隔音基本为20多dB。215 变风量系统(VAV)调 …… 此处隐藏:4642字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文