导读: 江苏长征电气制造有限公司 工艺文件 依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》 编 制: 审 核: 批 准: 放 发 号: 发 布 日 期: 2008.11.20 实 施 日 期: 2008.11.20 控 制 状 态: 受控 非受控 1 2 工 艺 守 则 江苏长征电气制造有限公司 CZGW-01-01

江苏长征电气制造有限公司

工艺文件

依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》

编 制: 审 核: 批 准: 放 发 号: 发 布 日 期: 2008.11.20 实 施 日 期: 2008.11.20 控 制 状 态: 受控 非受控

1

2

艺 守 则

江苏长征电气制造有限公司

CZGW-01-01 共 2 页 第 1 页

1 适用范围 本守则适用于生产低压成套开关设备、控制设备的铜、铝零件及母线搭接面的搪锡工艺。 2 参考资料 2.1 JB2836-80 电工产品的电镀层和覆盖层 2.2 涂装技术培训教材 3 搪锡设备及工具 3.1 化锡锅与加热装置 化锡锅用钢板焊制成,锡锅的下部用电热作为加热装置。 3.2 通风设备 3.3 工作台 3.4 铁勺 3.5 挂钩 3.6 绝缘柄钢丝钳 3.7 木柄扁平毛刷(1 寸-1.5 寸) 3.8 无纱玻璃丝盘刷(1 寸-1.5 寸) 3.9 铜丝刷 3.10 线手套 4 工艺准备 4.1 准备好所需的各种工具、原材料及待搪锡的工件。 4.2 戴好防护手套 4.3 将锡锭放在化锡锅内加热至熔融的锡液后,用铁勺将浮在液面上的渣滓撇去,锡液的温度是否能适 合于搪锡的要求,按老工人的操作经验判断。 4.4 检查待搪锡的工件是否有裂缝,严惩磕碰的伤痕,若有应将其剔除。 5 操作工艺及检验 5.1 铝质零件和母排搭接面的搪锡。

料 来 源

编标记 处数 更改文件号 签字 日期

制 部 门 生技科

编 制 审 核 标准化 批 准

4

5

6

7

8

母 线 制 作 及 装 配 工 艺 守 则

CZGW-01-02 共 8 页 第 5 页

7.9 母线除必要的弯曲及斜度外,本身不得有弯曲现象。 7.10 母线的弯制及安装, 应尽量考虑电器操作的安全, 空气开关形状及熔断器上桩头拼线应向里侧安装。 7.11 母线的弯制,应考虑留有用户引入线的足够距离及安装维修方便。 7.12 母线的连接采用经过表面处理后的螺母,专用垫圈、螺栓、弹簧垫圈紧固,紧固后尾部应露出螺纹 2-5 牙,不宜过长或过短。 7.13 母线的搭接,不准三根母

线在一处搭接(一相休用两根及两根以上母线制作者除外) 。 7.14 若铜铝搭接时,铜排和铝均无法镀锡时,应用搪锡紫铜皮夹在中间,以免引起电化腐蚀。 7.15 直流盘汇流母线应全部装在盘顶上,若确系单台使用,允许安装干盘的中部,但两端必须以绝缘支 持件固定之。 7.16 母线的配置应横平、竖直、层次分明、整齐美观,搭接处应自然吻合妥贴没有安装应力,搭接处的 实际接触面积不得小于断面积的 2 倍。 7.17 母线的相序排列,在装置的下面方向看,应符合表 3、4 的规定。 7.17.1 三相交流电路 三相交流电路母线相序排列 相别 A B C 中性线 7.17.2 直流电路 直流电路母线排列 极别 正极 负极 表4 垂直排列 上 下 水平排列 左 右 前后排列 远 近 表3 水平排列 左 中 右 最右 前后排列 远 中 近 最近

垂直排列 上 中 下 最下

在特殊情况下,若按此相序排列,会造成母线配置困难,可不按本条规定。 7.18 绝缘距离 对于额定电压低于 500V 的电路,电气间隙大于 10mm,爬电距离大于 12.5mm。

标记

处数

更改文件号

签字

日期

标记

处数

更改文件号

签字

日期 9

10

11

12

13

14

15

成套装配工艺守则

CZGW-01-04 共 2 页 第 2 页

8. 柜体骨架对地应保证有可靠的电气接地,喷漆后产品在装接地线前必须进行彻底的刮漆处理,并应有 明显接地符号,接地螺钉应不小于 M12,一次设备接地均采用编结铜扁线,但必须有接地标识(接地标牌 或接地色标) ,压接头搪锡,截面不小于 32mm。 9. 注意文明生产,电器配件的搬运转移应小心轻放,不要互相磕碰,安装过程中,注意不要碰坏柜体及 电器配件的油漆及镀层,产品安装完之后,内部应清洁,无其它印痕及杂物。 表1 符合 IP0X IP1X IP2X IP3X IP4X IP5X IP6X 表2 第二位数字 0 1 2 3 防护等级 无防护 防止垂直方向滴水 防止外壳 15˙ 倾斜时垂直方向滴水 防淋水 附录(2) 序号 1 2 3 4 5 防误操作要求 防止误合误分断路器 防止带电拉(合)隔离开关 防止带电合接地开关 防止接地开关合闸时送电 防止误入带电间隔 第二位数字 4 5 6 7 防护等级 防溅水 防喷水 防强烈喷水 防短时间浸水影响 防护等级 无防护 防止直径≥5.0mm 固体异物进入 防止直径≥12.5mm 固体异物进入 防止直径≥2.5mm 固体异物进入 防止直径≥1.0mm 固体异物

进入 防尘 尘密 直径 5.0mm 球形物体试具不得完全进入壳内 直径 12.5mm 物体试具不得完全进入壳内 直径 2.5mm 物体试具不得完全进入壳内 直径 1.0mm 球形物体试具不得完全进入壳内 防止部分尘埃进入 无灰尘进入 附录(1) 含 义

标记

处数

更改文件号

签字

日期

标记

处数

更改文件号

签字

日期 16

…… 此处隐藏:516字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
成套公司工艺文件.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1442763.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)