教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

古大雷达报警代码含义及处理方法

来源:网络收集 时间:2026-09-06
导读: Goda 仪表常见故障码意义: (1)E11 电源供电不足,或内部电源电路故障; (2)E12 传感器断路,常见问题超声波换能器与控制电路断路(连接插头没插 好,或自行拆卸后) (3)E14 回波弱 (4)E15,E17 内部存储器效验失败; 处理方法参考: (1) E11 检查仪表外部供电是否正常

Goda 仪表常见故障码意义:

(1)E11 电源供电不足,或内部电源电路故障;

(2)E12 传感器断路,常见问题超声波换能器与控制电路断路(连接插头没插

好,或自行拆卸后)

(3)E14 回波弱

(4)E15,E17 内部存储器效验失败;

处理方法参考:

(1) E11 检查仪表外部供电是否正常,如外部供电正常则需反厂维修,或更换

电路单元;(超声波仪表建议返厂)

(2) E12 一般是超声波仪表 建议返厂

(3) E15,E17 建议更换电路单元;(超声波仪表建议返厂)

(4) E14 回波弱;造成回波弱的原因很多,因此问题处理比较复杂:但基本是

如下几种原因

(a) 安装问题,造成安装问题的原因也很多,例如:位置、接管、方

向等,判断是否安装问题的方法可根据“现场显示的回波曲线”

判断,另一个直接的方法,如仪表可取下,可把仪表取对准外部

障碍物判断。雷达波能量无法发出或入射角与障碍物不垂直等均

可影响回波强度。对现场工况没了解清楚也可能造成。

(b) 蒸汽、结晶附着等也可造成E14,这种情况判断简单,拆下仪表观

察天线部分判断,或清洁后回波正常。

(c) 选型问题 选择仪表型号不合适,造成回波弱,雷达回波信号与带

测介质介电常数和量程及粉尘蒸汽有极大关系。

(d) 调试参数设定问题,雷达回波有一定强度,但由于参数设置不合

理比如“阈值”过大也可造成E14;可通过“回波曲线”上显示的

包络线判断;

(e) 仪表防护不当,如电缆密封套没拧紧造成仪表天线部分进水,也

可造成。打开仪表通过观察或把仪表可取下,可把仪表取对准外

部障碍物判断此故障。

(f) 仪表电路本身故障,如电路有虚焊点等 可通过“回波曲线”或可

取下仪表,可把仪表取对准外部障碍物判断。

总之,E14故障比较复杂,如短时E14出现,也可是偶然的干扰造成,作为抗干扰措施,这时仪表可算正常工作。判断E14故障首先排除是仪表本身原因还是环境安装造成的;如果判断是仪表本身问题需进一步判断是电路单元问题还是进水、安装断路等原因造成,如是前者可通过更换电路单元处理,如是后者最好返厂维修。如果判断选型问题则只能更换型号了;如是安装问题则需要与现场沟通改变按装方式处理。

(5)双腔仪表,检查时,需要判断仪表腔内供电情况,而不是简单电源腔内的供电,以判断是否是电源腔内电源模块的故障。

古大雷达报警代码含义及处理方法.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1442591.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)