1100kV 气体绝缘金属封闭开关设备的试验
特高压电网
2009特高压输电技术国际会议论文集 1
1100kV气体绝缘金属封闭开关设备的试验
张猛1、夏文1、李心一1、徐晟1、王传川1、 Uwe Riechert2,Walter Holaus2,Urs Krüsi2
(1.西安西开高压电气股份有限公司;2.ABB公司)
摘要:西安西开高压电气股份有限公司与ABB公司联合研制的1100kV气体绝缘金属封闭开关设备在XIHARI完成了全套型式试验,在试验过程中进行了许多研究。绝缘试验方面,针对试验室条件,对试验极布置形态、局放试验、断口联合加压试验等进行了重点研究,并在试验中进行了验证。容量试验方面,针对特高压试验的特点,对试验极的布置、端子短路试验、整极验证试验、关合试验、隔离开关切容性电流试验和切环流试验极等进行了研究,并在试验中进行了验证。
关键词:特高压;GIS;型式试验;试验极布置;试验方式;绝缘试验;容量试验;隔离开关切容性电流试验;快速暂态过电压
0 引言
我国水力、煤炭资源主要分布在西北、西南地区,而电力、能源需求主要集中在东部,随着我国国民经济的日益发展,实现“西电东送”、建设大规模输变电系统势在必行。我国目前的输电骨干网架主要为550kV,但大规模的550kV输电网架的建设将会占用大量宝贵耕地、产生大量传输损耗,因此建设更为高效,更加经济的1000kV特高压交流输变电系统,实现我国从大型能源基地到电力急需地区的跨区域、远距离、大容量、低损耗、集约型的电力输送,满足国民经济发展的需求成为我国当前能源建设的重大任务。
建设特高压输变电系统,特高压设备研制是关键。为支持我国特高压输变电系统建设,西安西开高压电气股份有限公司(以下简称西开电气)联合ABB公司,合作研发了1100kV气体绝缘金属封闭开关设备,取得了圆满成功。
在1000kV GIS的研发中,如何通过试验验证设计,是一个非常关键环节,本文将就1000kV GIS的试验情况进行阐述。
1 绝缘试验
1.1 根据试验室条件布置试验极
在中国决定建设1000kV特高压输电线路,并
将之用于商业运行时,世界上还根本没有相应电压等级的标准,也没有能完成相关型式试验验证的试验场所。在此背景下,中国的建设者经过多方论证比较,决定将大部分的型式试验放在条件相对比较接近的XIHARI实验室,SHIKY/ABB联合研发的1100kV GIS的大部分试验也在此进行。
为了能在XIHARI顺利地进行试验,根据试验场地、试验条件,合理布置试验极,最大程度利用现有试验资源显得非常重要。
以下是在XIHARI试验室布置1000kV GIS试品音考虑的问题。
首先是试品的摆放问题。西高所的绝缘试验大厅是按800kV等级设计的,试验大厅的空间为72m×36m×30m,除去试验设备,实际可以用于绝缘试验的面积为35m×30m,再减去试品距实验室墙壁的距离10 m, 实际可摆放试品的面积只有约14m×5m(如图1)。如何有效利
图1 试品摆放空间示意图
用现有面积,尽可能合理的布置试品,使试验能顺利进行非常重要。
其次是试验极本身的布置问题。此次绝缘试验,因为电压等级高,绝缘要求高,试品本身体积较大。加之试验室面积有限,实验设备容量有限(后面专题叙述),所以选择将整个GIS分成两部分进行绝缘试验,一部分是断路器绝缘试验极,另一部分是GIS其它元件绝缘试验极。对GIS其它元件绝缘试验极而言,首先要考虑将GIS所能用到的,除断路器以外的所有元件,以及每一种元件所有可能的使用方式全部布置到试验极中,以期对试品进行最全面最充分的考核;其次是要保证试验极中两个
特高压电网
2 1100kV气体绝缘金属封闭开关设备的试验
套管之间的距离,保证实验能顺利实施,还要保证试验极能够布置在有效的实验空间内。对断路器绝缘试验极,主要应考虑保证试验极中两个套管之间的距离,以及试验极能够布置在有效的实验空间内。
关于试验极中两个套管之间的距离的确定:首先,预计可能施加的最高试验电压是:雷电冲击2640kV+990kV,操作冲击1842.5kV +990kV,工频1100 kV+635kV,要保证能够顺利实施,保证试验极尺寸较小,保证试验极能够布置在14m×5m的有效试验面积内,必须对套管之间的距离进行核算。
以耐受操作冲击1842.5kV+990kV为基准,利用ANSYS软件校核套管之间的距离。空气中允许场强取20 kV/cm。
①套管间中心距初选为15m
此时套管上屏蔽之间的净距为12.8m,计算模型见图2,上屏蔽表面的最大场强为15.6kV/cm,场强云图见图3~图4。
图2 中心距为15m的计算模型
图3 中心距为15m时的屏蔽之间场强云图
图4 中心距为15m时的屏蔽表面场强云图
从计算的结果来看,场强较低,裕度较大,可以满足试验需要。但是套管间距太大在实验室中较难布置,需适当减小套管间距。
②套管间中心距选为10m
此时套管上屏蔽之间的净距为7.8m,计算模型见图5,上屏蔽表面的最大场强为19kV/cm,场强云图见图6~图7。
图5 中心距为10m的计算模型
图6 中心距为10m时的屏蔽之间场强云图
图7 中心距为10m时的屏蔽表面场强云图
从计算的结果来看,虽然还没有超过允许场强,但裕度很小,需适当增及套管间距。
③套管间中心距选为12m
此时套管上屏蔽之间的净距为9.8m,计算模型见图8,上屏蔽表面的最大场强为17kV/cm,场强云图见图9~图10。
从计算的结果来看,场强较低,有一定裕度,可以满足试验需要,且套管间距适中,可以在试验室中布置,所以将12m定为试验极套管的基本中心距。实际的试验极套管中心距可以比这个尺寸大,不可以小。
实际的断路器绝缘试验极如图11,中心距为
图8 中心距为12m的计算模型
特高压电网
2009特高压输电技术国际会议论文集
3
图9 中心距为12m时的屏蔽之间场强云图
图10 中心距为12m时的屏蔽表面场强云图
13 m;实际的GIS其它元件绝缘试验极如图12,中心距为13.7 m。GIS其它元件绝缘试验极中包含了隔离开关、接地开关、最长母线、最短母线、各种母线接头、电流互感器一次部分、伸缩节、SF6气体绝缘复合套管等元件及验电器、局放传感器吸附剂罩等附件。
图12 GIS其它元件绝缘试验极
1.2 局放测量试验
由于XIHARI绝缘试验大厅的设计目标是800kV等级,所以,在该试验室进行试验室,遇到了许多预想不到的问题,第一个就是局放测量试验。
1) 试验室基本的试验能力和程序是:采用 图13所示的基本测量回路一。
其中,高压臂C1=300pF,低压臂C2=3μF,
图13 回路一:XIHARI基本的局放测量回路
C1和C2组成分压器,标容CN=61.96pF
,M为局放测量装置,To为被试品,从V1测得变压器原边电压,从V2测得加在试品上的电压,从A测得流过试品的电流。最高激励电压800kV,可在700kV或760kV电压下测量。
采用该方案的问题是,激励电压无法满足标准要求的1倍额定电压,即1100kV。原因是,试验室目前使用的标容CN无法耐受1100kV的电压。
作为替代,试验室提出采用图14所示的测量回路(回路二)
2) 试验室提出的替代的测量回路和测量方法 试验室提出的替代的测量回路如图14。
图14 回路二:试验室提出的替代的测量回路
< …… 此处隐藏:13094字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音