导读: 特高压电网 2009特高压输电技术国际会议论文集 1 1100kV气体绝缘金属封闭开关设备的试验 张猛1、夏文1、李心一1、徐晟1、王传川1、 Uwe Riechert2,Walter Holaus2,Urs Krsi2 (1.西安西开高压电气股份有限公司;2.ABB公司) 摘要:西安西开高压电气股份

特高压电网

2009特高压输电技术国际会议论文集 1

1100kV气体绝缘金属封闭开关设备的试验

张猛1、夏文1、李心一1、徐晟1、王传川1、 Uwe Riechert2,Walter Holaus2,Urs Krüsi2

(1.西安西开高压电气股份有限公司;2.ABB公司)

摘要:西安西开高压电气股份有限公司与ABB公司联合研制的1100kV气体绝缘金属封闭开关设备在XIHARI完成了全套型式试验,在试验过程中进行了许多研究。绝缘试验方面,针对试验室条件,对试验极布置形态、局放试验、断口联合加压试验等进行了重点研究,并在试验中进行了验证。容量试验方面,针对特高压试验的特点,对试验极的布置、端子短路试验、整极验证试验、关合试验、隔离开关切容性电流试验和切环流试验极等进行了研究,并在试验中进行了验证。

关键词:特高压;GIS;型式试验;试验极布置;试验方式;绝缘试验;容量试验;隔离开关切容性电流试验;快速暂态过电压

0 引言

我国水力、煤炭资源主要分布在西北、西南地区,而电力、能源需求主要集中在东部,随着我国国民经济的日益发展,实现“西电东送”、建设大规模输变电系统势在必行。我国目前的输电骨干网架主要为550kV,但大规模的550kV输电网架的建设将会占用大量宝贵耕地、产生大量传输损耗,因此建设更为高效,更加经济的1000kV特高压交流输变电系统,实现我国从大型能源基地到电力急需地区的跨区域、远距离、大容量、低损耗、集约型的电力输送,满足国民经济发展的需求成为我国当前能源建设的重大任务。

建设特高压输变电系统,特高压设备研制是关键。为支持我国特高压输变电系统建设,西安西开高压电气股份有限公司(以下简称西开电气)联合ABB公司,合作研发了1100kV气体绝缘金属封闭开关设备,取得了圆满成功。

在1000kV GIS的研发中,如何通过试验验证设计,是一个非常关键环节,本文将就1000kV GIS的试验情况进行阐述。

1 绝缘试验

1.1 根据试验室条件布置试验极

在中国决定建设1000kV特高压输电线路,并

将之用于商业运行时,世界上还根本没有相应电压等级的标准,也没有能完成相关型式试验验证的试验场所。在此背景下,中国的建设者经过多方论证比较,决定将大部分的型式试验放在条件相对比较接近的XIHARI实验室,SHIKY/ABB联合研发的1100kV GIS的大部分试验也在此进行。

为了能在XIHARI顺利地进行试验,根据试验场地、试验条件,合理布置试验极,最大程度利用现有试验资源显得非常重要。

以下是在XIHARI试验室布置1000kV GIS试品音考虑的问题。

首先是试品的摆放问题。西高所的绝缘试验大厅是按800kV等级设计的,试验大厅的空间为72m×36m×30m,除去试验设备,实际可以用于绝缘试验的面积为35m×30m,再减去试品距实验室墙壁的距离10 m, 实际可摆放试品的面积只有约14m×5m(如图1)。如何有效利

图1 试品摆放空间示意图

用现有面积,尽可能合理的布置试品,使试验能顺利进行非常重要。

其次是试验极本身的布置问题。此次绝缘试验,因为电压等级高,绝缘要求高,试品本身体积较大。加之试验室面积有限,实验设备容量有限(后面专题叙述),所以选择将整个GIS分成两部分进行绝缘试验,一部分是断路器绝缘试验极,另一部分是GIS其它元件绝缘试验极。对GIS其它元件绝缘试验极而言,首先要考虑将GIS所能用到的,除断路器以外的所有元件,以及每一种元件所有可能的使用方式全部布置到试验极中,以期对试品进行最全面最充分的考核;其次是要保证试验极中两个

特高压电网

2 1100kV气体绝缘金属封闭开关设备的试验

套管之间的距离,保证实验能顺利实施,还要保证试验极能够布置在有效的实验空间内。对断路器绝缘试验极,主要应考虑保证试验极中两个套管之间的距离,以及试验极能够布置在有效的实验空间内。

关于试验极中两个套管之间的距离的确定:首先,预计可能施加的最高试验电压是:雷电冲击2640kV+990kV,操作冲击1842.5kV +990kV,工频1100 kV+635kV,要保证能够顺利实施,保证试验极尺寸较小,保证试验极能够布置在14m×5m的有效试验面积内,必须对套管之间的距离进行核算。

以耐受操作冲击1842.5kV+990kV为基准,利用ANSYS软件校核套管之间的距离。空气中允许场强取20 kV/cm。

①套管间中心距初选为15m

此时套管上屏蔽之间的净距为12.8m,计算模型见图2,上屏蔽表面的最大场强为15.6kV/cm,场强云图见图3~图4。

图2 中心距为15m的计算模型

图3 中心距为15m时的屏蔽之间场强云图

图4 中心距为15m时的屏蔽表面场强云图

从计算的结果来看,场强较低,裕度较大,可以满足试验需要。但是套管间距太大在实验室中较难布置,需适当减小套管间距。

②套管间中心距选为10m

此时套管上屏蔽之间的净距为7.8m,计算模型见图5,上屏蔽表面的最大场强为19kV/cm,场强云图见图6~图7。

图5 中心距为10m的计算模型

图6 中心距为10m时的屏蔽之间场强云图

图7 中心距为10m时的屏蔽表面场强云图

从计算的结果来看,虽然还没有超过允许场强,但裕度很小,需适当增及套管间距。

③套管间中心距选为12m

此时套管上屏蔽之间的净距为9.8m,计算模型见图8,上屏蔽表面的最大场强为17kV/cm,场强云图见图9~图10。

从计算的结果来看,场强较低,有一定裕度,可以满足试验需要,且套管间距适中,可以在试验室中布置,所以将12m定为试验极套管的基本中心距。实际的试验极套管中心距可以比这个尺寸大,不可以小。

实际的断路器绝缘试验极如图11,中心距为

图8 中心距为12m的计算模型

特高压电网

2009特高压输电技术国际会议论文集

3

图9 中心距为12m时的屏蔽之间场强云图

图10 中心距为12m时的屏蔽表面场强云图

13 m;实际的GIS其它元件绝缘试验极如图12,中心距为13.7 m。GIS其它元件绝缘试验极中包含了隔离开关、接地开关、最长母线、最短母线、各种母线接头、电流互感器一次部分、伸缩节、SF6气体绝缘复合套管等元件及验电器、局放传感器吸附剂罩等附件。

图12 GIS其它元件绝缘试验极

1.2 局放测量试验

由于XIHARI绝缘试验大厅的设计目标是800kV等级,所以,在该试验室进行试验室,遇到了许多预想不到的问题,第一个就是局放测量试验。

1) 试验室基本的试验能力和程序是:采用 图13所示的基本测量回路一。

其中,高压臂C1=300pF,低压臂C2=3μF,

图13 回路一:XIHARI基本的局放测量回路

C1和C2组成分压器,标容CN=61.96pF

,M为局放测量装置,To为被试品,从V1测得变压器原边电压,从V2测得加在试品上的电压,从A测得流过试品的电流。最高激励电压800kV,可在700kV或760kV电压下测量。

采用该方案的问题是,激励电压无法满足标准要求的1倍额定电压,即1100kV。原因是,试验室目前使用的标容CN无法耐受1100kV的电压。

作为替代,试验室提出采用图14所示的测量回路(回路二)

2) 试验室提出的替代的测量回路和测量方法 试验室提出的替代的测量回路如图14。

图14 回路二:试验室提出的替代的测量回路

< …… 此处隐藏:13094字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
1100kV 气体绝缘金属封闭开关设备的试验.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1337798.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)