开放性的能源计量系统

来源:网络收集 时间:2026-08-25
导读: 本文介绍了一种开放性的能源计量系统,采用远端I/O模块、组态软件、OPC技术,并详细讲解了一个已经实际运行的例子。 维普资讯 http://doc.guandang.net≮业控制计算机 ̄ 0 2年 1工 20 5卷第 8期 开放性的能源计量系统何海江湖南经济管理干部学院计算机系( 1 0

本文介绍了一种开放性的能源计量系统,采用远端I/O模块、组态软件、OPC技术,并详细讲解了一个已经实际运行的例子。

维普资讯 http://doc.guandang.net≮业控制计算机 ̄ 0 2年 1工 20 5卷第 8期

开放性的能源计量系统何海江湖南经济管理干部学院计算机系( 1 0 4) 400Ab r stact

T i ap r i t du e a k n o e o er e er hs p e n r o c s id f x t i c n gy me s r y t m, o s s f r mo e/ a u e s se i c n it o e t t IO mo l o f— du e c n i gu r t n o t r OP t c n q e, nd r s n n e a a i s f o wa e、 C e h i u a p e e t o e x mpl h t s u n n n e a l e t a i r n i g i d t i 。

Ke wO d:n r y m e s r s sem,e t IO due, o f u a in ot y r se e g a ue y t rmo e/ mo l c n i r t s f g o war OPC e,

摘要

本文介绍了一种开放性的能源计量系统,用远端 I0模块、态软件、 C技术,详细讲解了一个已经实际运采/组 OP并行的懈哥

关键词:源计量系统,端 lO模块,态软件, C能远/组 OP

能源计量系统就是把现场的能源计量数据集中采集和显示,为生产调度提供准确和实时的数据,到能做源计量数据的集中化、视化、可可控化。许多工业企业

格也较高;组态软件方案中,软件硬件由不同厂商提供,几乎所有的远端 IO模块和组态软件都提供 OP / C(业自动化中数据交换标准, E o Po e s工 OL fr rc s C nr1服务, ot ) o开放性好。目前市场上一套能源计量系

需要功能完善、价位、低开放性的能源计量系统,文本就提出了一个解决方案。 1两种方案的比较 D CS可分为四个基本组成成分:中央控制站、高速数据通道、控制软件、入输出适配单元。众多厂家输的 D CS大部分都有能源计量系统。

统的价格, CS方案是组态软件方案的两倍多组态 D软件的人机界面非常好,当然在这方面胜过 D S: CD CS一般提供 D DE (态数据交换, y a c Daa动 D n mi t E c a g ) O

P交换数据,组态软件提供 DDE、 xh n e、 C OP OD C (放式数据库连接, e D tb s C、 B开 Op n aa a e C n e t i )种方式交换数据; o n ci t三 vy企业的管理软件都

当前,源计量系统的主流仍然是 DC但一种能 S,新的方案将会占据越来越大的市场份额,我们估且叫组态软件方案,由三部分组成:端 I模块 (当于远/ O相输入输出适配单元 )高速数据通道、态软件。、组能源计量系统只要求数据采集、统计、时数据趋势和历史数实据分析,需要各种控制,不由于这种特殊性,得两种使

使用商业数据库, B是和这些商业数据库交换数 OD C据的通用技术;当管理软件需要从能源计量系统得到数据时,果采用 D如 CS方案,需要一个中间程序,则 以 DD E或 OP的方式从 DC C S读出,再写到商业数据库;采用组态软件方案,交换数据十分方便,置好配组态软件的 OD C功能后 (多文章都有这方面的介 B许

方案的竞争中组态软件方案将占据绝对的优势。 笔者总结出能源计量系统中 DC S方案和组态软件方案的优劣比较,表 1见。表 1 DC S方案和组态软件方案比较

绍 )直接将数据写到商业数据库。,2组态软件方案的实际运用 2 1系统简要介绍 .株州化工 (文简称株化 )一家大型的化工集团本是

公司, 1 8个能源计量点分布于总公司各二级分厂。有 0 如图 1所示, 1 8个点分布在厂内四个地方,中:这 0其

①分配台 1 5— V信号 4 0点、温度信号(t0 ), P l 05点D CS的中央控制站可以保留数据,样,这即使数据通道和上位机出现一段时间的故障,这段时间的数据也不会丢失,而组态软件方案做不到, D S方案故 C的可靠性要高一些。DC S方案中中央控制站、制软控件、入输出适配单元都由厂商成套提供,输厂商之间互不兼容,一元件损坏,只能从该厂商购买,往价任都往

② 2 6站 1 5 0 ̄ V信号 1 9点, ⑧空分站 1 5 ̄ V信号 2 7点,土木站 1 5 ̄ V信号 1 。 7点计控中心放置安装了

组态软件的计算机,这些点

的信号都需要传送到计控中心,们中间的距离为:它土木站到 K点 3 0米,分站到 K点 3 5空 1 0米,配台到分

…… 此处隐藏:167字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
开放性的能源计量系统.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1337557.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)