机电安装工程施工方案

来源:网络收集 时间:2026-08-13
导读: . 一.机电安装工程施工方案 编制说明 为配合工程协调施工,统一施工方法,保证工程质量,我方编制该方案供业主指定专业分包兄弟单位参考,分包单位应另行编制较完整的施工方案提供总包审核。 第一章工程概况及特点 1、给水 生活给水采用水池、水泵、水箱联合

.

一.机电安装工程施工方案

编制说明

为配合工程协调施工,统一施工方法,保证工程质量,我方编制该方案供业主指定专业分包兄弟单位参考,分包单位应另行编制较完整的施工方案提供总包审核。

第一章工程概况及特点

1、给水

生活给水采用水池、水泵、水箱联合供水系统。屋顶设40M3水箱。生活给水利用屋顶水箱供水,并采用减压阀分区。开水间给水设立独立循环管道,并于屋顶设置饮用水制备设备。水泵设在地下室,室内给水支管采用公称压力不得低于1.0MPA的PP-R管,生活水泵进出口、水池进出口、给水立管采用内衬PP-R、外镀锌钢管。

2、排水

建筑排水底层单独排水,其中三层职工餐厅排水设3 M3/H成品UPVC隔油池处理,雨水统一收集后排入室外明沟和雨水管道,室外雨污分流。室内排水管道采用建筑排水用硬聚氯乙烯管材及管件,室内雨水立管采用给水硬聚氯乙烯给水管、埋地部分采用加筋UPVC排水管。

3、弱电

本工程弱电工程包括:火灾自动报警系统、综合布线系统、安保系统、有线电视系统、楼宇自动系统。

火灾自动报警系统:首层设有一消防控制室,消防控制室设有专用电源配电箱,

精选文档

.

该工程的保护等级为一级,在地下车库及厨房等处设置智能电子定温探测器,其它区域智能光感烟探测器。各层设有带电话插孔的编码手动报警按纽,报警警铃,消防栓内设有消防栓编码模块。

综合布线系统:本系统采用五类产品,水平子系统在走廊吊顶内采用金属线槽敷设,由线槽引出时穿钢管暗敷至各信息终端,系统弱电配线每层设一交接间。

安保系统:监控室设在首层与消防控制室合用,在走廊、出入口及重要的房间和场所设置摄相机头,摄相机线路在竖井和走廊的吊顶内采用金属线槽敷设,由线槽引出穿钢管至设备终端。监控室采用双电源供电。

有线电视系统:在三、八、十四层弱电间内设有源分配箱,其余各层设无源分配及分支器箱,办公室及会议室等均设有有线电视插座。

4、空调、通风

空调系统设置:主楼一-十六层采用风机盘管加新风系统,其中新风系统设置十七套,其中一至十六层每层一套,二夹层设一套。裙楼一至二层入口大厅、报告厅、会议厅空调采用低速全控制系统。上述各空调系统吊装机组,新风机组采用吊装变风量卧式机组,风机盘管全部采用卧式暗装型。

通风系统设置:地下车库、自行车库设置一套排风(兼火灾排烟)系统,排风机采用离心风机,地下室变电间水泵间设置一套混流式排风系统,主楼共设置九套排风系统。

5、消防

消防为自动喷淋湿式报警系统和消火栓给水系统,设有感烟、感温探测器,楼梯间前室等采用正压送风系统以及消防广播系统。

精选文档

.

第二章给排水消防管道安装工程施工方案.2.1给排水材料:

精选文档

.

室内给水管道将按设计采用新型建筑管材UPVC管和衬塑复合管进行施工,消防用镀锌钢管。室外给水管道可采用UPVC管粘接,及采用给水铸铁管,室外排水管道采用UPVC加筋管橡胶密封圈连接和承插式砼管。

.2.2主要施工工艺

2.2.1管道安装施工工艺:

施工准备→预制加工→弹线定、固定管卡→干管安装→立管安装→支管安装→管道试验→管道冲洗→连接卫生器具→管道防腐、保温→成品保护。

2.2.2卫生洁具施工工艺:

施工准备→卫生洁具外观检查、配件检查→卫生洁具预装→卫生洁具安装→卫生洁具与墙、地面缝隙处理→成品保护。

2.2.3配合留洞阶段:

1、施工前应认真核对预留洞位置、坐标和标高尺寸是否正确,结合安装工程管路

布置图,发现遗漏,应及时与设计或甲方联系,办好技术核定手续。根据建筑结构图,计算套管长度,明确套管管径,及时加工、制作,分类堆放整齐。

2、在土建扎完钢筋,制好单面模板后,根据设计要求埋设套管和防水套管,套管管

径较给水管径大二档,确保套管坐标位置偏≤20 mm,标高偏差≤10 mm。

3、管道穿越套管,套管内不得有焊缝及螺纹接头配件,管道四周应用麻丝石棉水泥

打实,以防渗水。穿越砼楼板及墙体内的钢套管,应在土建浇捣前进行配合。按坐标位置敷设,偏差<20 mm,固定牢靠。套管设置应平整,垂直于墙面或楼板。

套管内用废纸或泥砂等填满,以免套管被砼砂浆堵塞。同一根立管的楼板套管,

精选文档

.

上下中心应用线锤吊直,定位准确。2只以上同一直线的砼梁或墙套管,应用直线拉直校正,中心位置保持同心,垂直及水平直线偏差≤10 mm。然后固定牢靠,避免移位。

4、砼浇捣前,应复核预留洞的数量、坐标、标高和口径,浇捣时应加以看护,以免

框模受损及偏位。

2.2.4施工前充分熟悉图纸

对照图纸核定预留孔的大小及位置是否正确;根据施工图及现场情况,确定管道布线走向,并均匀布设好固定支架,转角间距为25~30cm,直线间距为1~1.5m 左右,支架的固定应使用膨胀螺栓或膨胀管,不得使用木楔。

2.2.5. U-PVC给排水管道施工

1、U-PVC管材按照施工所需尺寸截断管材,断管应使用手钢锯,并将管材固定好,

管材下料时应保证管口断面与中心线垂直,以免出现“马蹄口”切口,并用半圆锉清理干净管口的毛刺。正式粘接前,管道粘接时,应均匀涂胶,并轻轻转动,并将挤出的胶水擦拭干净,待粘接牢固后,再安装。

2、管线安装应做到“横平竖直”,坡向、坡度应符合设计要求施工规范规定。

3、管道安装完毕后,及时进行压力试验,试验压力为设计工作压力的1.5倍,10min

内压力降小于0.05Mpa,然后降至工作压力24小时无渗漏为合格,试验合格后将所有预留孔洞用细石砼分两次堵好,并做好楼地面泼水试验记录。

4、外露或埋地管道按设计规定做好防腐保温工作,给水埋地管道敷设:室内出地坪

管待土建回土夯实后敷设在砼垫层管座上。在做好存水试压试验后经业主监理认可签证后再行复土。对非UPVC管一律作防腐处理,并做好防堵保护处理。所有

精选文档

.

管材进场后,均储存在仓库或搭设防护棚内堆放,并对管材加以检查,所有管材外壁均应有明显连续的标志及生产厂的名称。

5、U-PVC管材安装前先清除管道及配件上的灰尘、污染物,为保证管道的光洁度,

应在土建粉刷后进行安装。间断时,管口必须作临时封闭。按图施工配合土建,预留墙洞,对墙洞的大小、位置、高低一定要自检互检复测。首先按规范要求挖土至埋深要求,基土夯实后,严格按设计和规范要求做出坡度管座,排水管敷设在砼垫层管座上,一般坡度2%-5%。排水管隐蔽前做灌水试验,水高度不低于地层地面高度,满水1分钟后,再灌满观测5分钟,液面不下降,验收合格办理签证手续,做好隐蔽手续。

6、排水系统包括厨房排水、雨水系统、污废水排放。厨房废水经隔油池和石灰混合

后经污水处理设施污泥一同处理。雨水系统通过在外墙设立雨水立管,利用屋面雨水收集口将水单独引入室外雨水井,在医院内部雨水独立收集,单独排入城市雨水管网。生活污废水系统采用室内合流,室外雨水、污废水分流,污废水由管道收集后汇流至污水站,经生化处理后排入城市污水处理管网。U-PVC排水管不得半明半暗敷设,并按规范的规定设置伸缩节,清扫口等。设置伸缩节时,要根据施工时气温留有规定的余量,以免由于温度的变化引起管道变形等现象,检查口的朝向应便 …… 此处隐藏:7368字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

机电安装工程施工方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1336904.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)