ZR-TOP电流互感器二次过压保护器说明书
保定市卓瑞电气科技有限公司
ZR-TOP型电流互感器二次过电压
保护装置
技 术 使 用 说 明 书
保定市卓瑞电气科技有限公司
保定市卓瑞电气科技有限公司
目录
一、概述 1 二、主要特点 1 三、工作原理 1 四、技术指标 1 五、选型须知 2 六、装置的测试及检验方法 2 七、装置外形及接线图 3 八、运输及贮存 4 九、质量保证及服务 5
保定市卓瑞电气科技有限公司
一、概述
在电力系统中,电流互感器(简称CT)是将大电流变成规定的小电流设备,广泛应用于一次测量、控制和保护。它是电流表、电度表和电流控制系统必不可少的配套元件。CT正常工作时,二次侧处于近似短路状态,输出电压很低,但在运行中如果二次绕组开路,或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流、一次负载短路电流等),就会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压,这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使CT过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全。
针对上述情况,我公司研制出新型的ZR-TOP系列电流互感器二次过电压保护器,用于各种 CT 二次侧的异常过电压保护。它固接于CT 二次绕组两端,正常运行时泄漏电流极小,呈高阻状态;当发生异常过电压时,保护器瞬间动作限压、延时短路并发出信号。它能够有效防止因CT二次过电压而引起的严重电力事故。 二、主要特点
智能处理,防止人工误操作。
抗干扰能力强,不会因干扰产生误动。
漏电流小(小于1毫安),不影响CT正常工作。 保护动作快(小于10毫秒)。 三、 工作原理
保护装置的基本元件是采用瞬态抑制二极管,它除了具有永不磨损的软开关性质,还兼备保护动作快速的特性。它反向并联于CT二次被保护绕组两端,正常运行时二极管两端的电压为该二次的负载阻抗和电流之积(Z2·I2),通常此值小于20V。此时二极管处于近似断路的高阻状态,通过它的电流称为泄漏电流,小于1毫安,对该回路保护动作值和表计准确度的影响可以忽略不计。
当二次回路开路或一次绕组出现异常过流时,在二次绕组中产生的电压远远高于正常运行电压(数值取决于CT本身参数和运行工况),此时并接的瞬态抑制二极管瞬间进入导通状态,从而彻底避免了互感器二次过电压对表计的危害。
ZR-TOP保护器能在过压产生的10ms内可靠地将二次绕组短接并发光显示,同时面板上指示灯指示故障绕组,并通过继电器接点输出报警信号。检修人员根据指示灯指示的故障绕组检查相应的二次回路,故障排除后按复位按钮,指示灯熄灭,装置重新进入正常工作状态。若按复位按钮后,指示灯仍亮,表明故障未排除,需继续查找,直至故障排除。故障排除后,将其复位即可再次使用,动作
寿命可达上十万次以上,避免了动作后更换保护器的麻烦,运行更加方便。
四、技术指标
1、环境要求
户内使用,通风应良好 。 环境温度:-20℃ ~ +85℃
相对湿度:小于90%,表面无凝露 。 海拔高度:< 4000m 。
周围介质无导电尘埃与导致金属或使绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。 2、技术参数
保定市卓瑞电气科技有限公司
正常漏电流IL 20V:≤1mA
导通电压UC:160V±10%(UC可根据用户要求) 导通时间:≤10ms
CT保护容量:AC 220V/5A;50A/10ms 遥信继电器接点容量:AC 220V/5A 复位方式:上电自动“复位” 抗干扰:4.4kV/m 耐压:AC 2.5kV
五、型号说明
ZR– TOP –X
3、6、9通道数 电流互感器保护
卓瑞电气科技有限公司
六、装置的测试及检验方法
万用表电阻检测方法:
ZR-TOP保护装置上电前,用万用表的电阻档分别测量装置各路A1端、B1端、C1端与相应的N1端之间的电阻值以及继电器报警输出节点J1、J2应大于几十兆欧姆。
按上ZR-TOP面板“复位”键后上电,ZR-TOP进入测试模式,A1通道、B1通道、C1通道保护动作,用模拟万用表的电阻档(最高电阻档)或数字万用表的电阻档(20MΩ电阻档)分别测量各路A1端、B1端、C1端与相应的N1端之间的电阻值应小于50kΩ,JI、J2应小于1欧姆;每个通道指示灯常亮,工作灯每隔一秒闪烁一次,故障灯不亮。 调压器检验方法如下:
将单相调压器调到0V位置,输出端接到某绕组与相应的N端(如1A与1N),
保定市卓瑞电气科技有限公司
接通保护装置的AC220V电源,此时,面板上的工作指示灯(红色)常亮,而其它的指示灯均应不亮,这表示各路保护电路均处于正常的复位状态。假如有通道红色指示灯亮,说明相应部分保护状态未正常复位,需要按复位按钮予以复位。之后,检测动作电压是否正常,方法是:缓慢地调节调压器,使调压器输出电压逐渐升高,当灯泡亮时,此刻调压器输出电压数值即为保护动作启动电压。之后降低调压器的输出电压,灯泡也不会熄灭,这说明保持功能正常。 依此方法分别检测所有各路绕组,如果均符合技术指标,则检测合格。
七、装置的外形及接线
装置的外形图
安装方式为导轨式安装及螺栓固定式安装两种方式
装置的接线图
9路ZR-TOP接线图
保定市卓瑞电气科技有限公司
6路ZR-TOP接线图
八、运输及贮存
运输
包装好的户内使用的产品在运输过程中的贮存温度为-25℃~+55℃,相对湿度不大于95%。装置的运输还应符合GB/T4798.2的规定。 贮存
3路ZR-TOP接线图
保定市卓瑞电气科技有限公司
包装好的产品应贮存在-20℃~+80℃,相对湿度不大于80%,干燥、清洁、空气流通的场所,并能防止各种有害气体的侵入,严禁与有腐蚀作用的物品存放在同一场所。
九、质量保证及服务 质量保证
产品出厂后,在用户完全遵守本产品说明书规定的运输、贮存、安装和使用要求的情况下,产品自出厂之日起一年内,如发现产品及其配套件发生非人为损坏,制造厂负责免费修理或更换。 保修办法
在保修期内出现质量问题,制造厂负责更换或维修;
超出保修期限所出现质量问题,由用户同制造厂协商,采取有偿方式进
行更换或维修;
…… 此处隐藏:680字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音