教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

导流隧洞施工方案

来源:网络收集 时间:2026-07-13
导读: 大溪水库除险加固导流隧洞工程 施 工 方 案 一、导流隧洞工程概述 导流隧洞位于第一溢洪道与第二溢洪道之间,进口高程为110m,出口高 程为109.05m,洞室为马蹄形(原城门形),洞长95m,纵坡1/100。 导流洞平面示意图 隧洞进出口段各20m洞身内壁在开挖时喷混凝

大溪水库除险加固导流隧洞工程

一、导流隧洞工程概述

导流隧洞位于第一溢洪道与第二溢洪道之间,进口高程为110m,出口高

程为109.05m,洞室为马蹄形(原城门形),洞长95m,纵坡1/100。

导流洞平面示意图

隧洞进出口段各20m洞身内壁在开挖时喷混凝土支护,以增强隧洞的

稳定性,其余部分仅对局部可能不稳的岩体加锚杆,洞脸作喷混凝土处理,

以防岩体风化过快而影响稳定性。

隧洞完成导流任务后,在进口段用微膨胀混凝土封堵,长度30m, 隧洞

进口用锚筋、挂钢筋网现浇混凝土面板,以加强封堵效果。

主要工程量表

二、隧洞石方明挖施工

(1)隧洞的明挖

出口石方采用松动控制爆破,洞脸边坡预留保护层,采用手风钻钻孔,

松动爆破。洞外明挖石渣,用于铺设隧洞出洞口的施工道路洞,多余石渣

利用挖掘机配合自卸汽车运往指定弃土场。

(2)洞脸支护

洞脸开挖前,在洞脸边线外10-20cm处开挖一条30cm宽的截水沟;隧

洞明挖完成以后,立即进行洞脸锚喷支护,对岩石进行封闭。

三、隧洞掘进方案

隧洞掘进采用上下台阶开挖,进尺循环即炮孔深度1.0m,采用楔形式

挖槽,孔深1.2m,底部预留工作平台,作为隧洞出渣和材料、设备运送的

道路。人工装碴、时风三轮自卸车洞内运送石渣到洞外,洞外采用反铲挖

掘机配自卸汽车进行,出渣料运往材料堆放场地及进场施工道路、整平,

便于材料的堆放、运输。场地和道路铺设完毕后,多余石渣利用挖掘机配

合自卸汽车运往指定弃土场。开挖后尽快进行锚喷支护,以保护围岩稳定。

为了加快施工进度,我部将采取在隧洞进出口端同时掘进的方法对导

流隧洞的进行开挖。于2009年11月3日隧洞开挖设备进场开工后,先铺

设第一溢洪道进出口段部位导流隧洞开挖的施工道路,专业爆破施工相关

技术人员及设备到位,配备施工测量人员测定导流隧洞开挖的轴线及高程。

同时进行导流隧洞开挖的专项爆破试验,再根据爆破试验参数及相关设计

方案对大坝进行进出口段双向掘进的方式开挖以保证施工进度。

第一溢洪道出口段在专项爆破试验成果出来后先行爆破开挖。进口段导

流隧洞开挖将于2009年12月10日以前施工开挖,为了方便进口段隧洞开

挖施工机械设备(如空压机等)安放在第一溢洪道进口闸门前,爆破后用

人工小推车进行清渣。

为了防止雨水、山洪流入进口段导流隧洞,我部决定在第一溢洪道进口

段拟建一个挡水围堰(隧洞清理石渣直接堆放在挡水围堰上),挡水围堰可

防止外来积水涌入导流隧洞,保证导流隧洞开挖的正常施工。

隧洞不良地质段开挖采用“小进尺、放小炮、紧支护”的方式进行开

挖。如遇到特殊地质环境无法施工的,立即通知业主、监理并以报告单的

形式如实上报现场情况,在设计单位下发施工方案后,再行施工,制止不

顾人身安全,违章冒险蛮干的施工行为。

导流隧洞将在2010年1月5日前开挖贯通,坝前积水将由导流隧洞排

出,保证防渗面板的正常施工。

平洞开挖作业循环图

四、隧洞锚杆、喷锚技术要求

(1)锚杆材料

1)锚杆:锚杆的材料应按施工图纸的要求进行选择,选用Ⅱ级钢筋;

2)水泥:注浆锚杆的水泥砂浆应采用强度等级不低于32.5MPa的普通硅酸盐水泥;

3)砂:采用最大粒径小于2.5mm的中细砂;

4)水泥砂浆:砂浆标号必须满足施工图纸的要求,注浆锚杆水泥砂浆的强度等级不应低于20MPa;

5)水:拌和用水所含物质不应对锚杆有腐蚀影响,水的PH值应>4;

6)外加剂:按施工图纸要求,在注浆锚杆水泥砂浆中添加的速凝剂和其它外加剂,其品质不得含有对锚杆产生腐蚀作用的成分。

(2)锚杆孔的钻孔

1)锚杆孔的开孔应按施工图纸布臵的钻孔位臵进行,其孔位偏差应不

大于100mm。

2)锚杆孔的孔轴方向应满足施工图纸的要求。施工图纸未作规定时,其系统锚杆的孔轴方向应垂直于开挖面;局部加固锚杆的孔轴方向应与可能滑动面的倾向相反,其与滑动面的交角应大于45º。

3)注浆锚杆的钻孔孔径应大于锚杆直径,若采用“先注浆后安装锚杆”的程序施工,钻孔直径应大于锚杆直径15mm以上;若采用“先安装锚杆后注浆”的程序施工,钻孔直径应大于锚杆直径25mm以上。

4)锚杆孔深度必须达到施工图纸的规定,孔深偏差值不大于50mm。

(3)锚杆的安装和注浆

1)锚杆注浆的水泥砂浆配合比,应在以下规定的范围内通过试验选定: 水泥∶砂,1∶1~1∶2(重量比);

水泥∶水,1∶0.38~1∶0.45。

2)先注浆的永久支护锚杆,应在钻孔内注满浆后立即插杆;后注浆的永久支护锚杆,应在安装后立即进行注浆。

3)锚杆注浆后,在砂浆凝固前,不得敲击、碰撞和拉拔锚杆。

五、喷射混凝土

(1)材料

1)水泥:优先选用符合国家标准的普通硅酸盐水泥,水泥强度等级不低于32.5MPa。进场水泥应有生产厂的质量证明书。

2)骨料:细骨料应采用坚硬耐久的粗、中砂,细度模数宜大于2.5,使用时的含水率宜控制在5%~7%;粗骨料应采用耐久的卵石或碎石,粒径不应大于15mm;喷射混凝土的骨料级配,应满足下表的规定。

喷射混凝土用骨料级配表

3)水:凡适宜饮用的水均可使用,未经处理合格的废水不得使用。拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长,以及引起钢筋和混凝土的腐蚀,水的PH值应>4。

4)外加剂:速凝剂的质量应符合施工图纸要求并有生产厂的质量证明书,初凝时间不应大于5min,终凝时间不应大于10min。选用外加剂应经监理人批准。

5)钢筋(丝)网:应采用屈服强度不低于240MPa的光面钢筋(丝)网。

(2)配合比

喷射混凝土配合比,应通过室内试验和现场试验选定,并应符合施工图纸要求,在保证喷层性能指标的前提下,尽量减少水泥和水的用量。速凝剂的掺量应通过现场试验确定,喷射混凝土的初凝和终凝时间,应满足施工图纸和现场喷射工艺的要求,喷射混凝土的强度应符合施工图纸要求,配合比试验成果应报送监理人。

(3)配料、拌和及运输

1)称量允许偏差

拌制混合料的称量允许偏差应符合下列规定:

水泥和速凝剂 ±2%

砂、石 ±3%

2)搅拌时间

混合料搅拌时间应遵守下列规定:

①采用容量小于400L的强制式搅拌机拌料时,搅拌时间不得少于1min; ②采用自落式搅拌机拌料时,搅拌时间不得少于2min;

③采用人工拌料时,拌料次数不少于3次,且混合料的颜色应均一; ④混合料掺有外加剂时,搅拌时间应适当延长。

(4)运输

混合料在运输、存放过程中,应严防雨淋、滴水及大块石等杂物混入,装入喷射机前应过筛。

六、浇注工艺

(1)灌注混凝土

1)检查堵头板、接缝模板是否安装牢固。

2)检查灌注部位的作业窗是否关闭。

3)检查输送管接头是否牢靠。

4)灌注混凝土前,必须用水将基底冲洗干净,灌注时要求两侧同时进步,否则造成偏压导 …… 此处隐藏:4858字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

导流隧洞施工方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1336299.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。