导读: 变压器绝缘电阻降低缺陷分析 21 0 0年 1月 0 吉林 电力Jl e t i P we i n Elc rc o r i O c .2 1 t 00 第 3 8卷第 5期 (第 2 0期 )总 1 Vo . 8 No 13 .5 ( r No. 0 Se . 21 ) 变压器绝缘电阻降低缺陷分析Anay i ft e De e to n ulto ss a e De r a i g l s s

变压器绝缘电阻降低缺陷分析

21 0 0年 1月 0

吉林 电力Jl e t i P we i n Elc rc o r i

O c .2 1 t 00

第 3 8卷第 5期 (第 2 0期 )总 1

Vo . 8 No 13 .5 ( r No. 0 Se . 21 )

变压器绝缘电阻降低缺陷分析Anay i ft e De e to n ulto ss a e De r a i g l s s o h f c fI s a i n Re i t nc c e sn

杨宝伟,谢利,洪军卢(春供电公司,春 1 0 2 )长长 3 0 1摘要:过变压器绝缘电阻等值电路图及绝缘电阻的测试对 2 0k及 6 V 2台主变压器高压侧、压侧绝缘通 2 V 6k 低

电阻降低原因进行了分析,出均为受潮导致,方法能够准确确定变压器绝缘电阻降低的缺陷部位,缺陷处理得该为

提供了准确的信息。关键词:压器;缘电阻;收比;陷变绝吸缺中图分类号: TM8 5 TM4 1 5; 2文献标志码: B文章编号:0 950 (0 0 0—0 80 10—3 6 2 1 )504— 3

电力变压器绝缘电阻测量是在较低的直流电压下对变压器的主绝缘性能的试验,助于发现变有1 1试验数据 .

压器中影响绝缘的异物、绝缘受潮和脏污、缘油严绝重劣化、固体绝缘老化等缺陷,以此验证变压器装配后真空干燥处理的好坏。绝缘电阻及吸收比或极化指数试验是变压器绝缘性能试验的主要项目之一

某 2 0k变电站 2号主变压器,号 S P一 2 V型 F Z 1 0 0/ 2,9 8年产品,0 7年 1 200 20 19 20 0月大修。2 0 09

年 9 1月 8日对该主变进行例行试验,测得的一次绕组对二次及地的绝缘电阻与上一次试验值相比明显

_ l] 1。

通过测量变压器绝缘电阻能发现变压器绝缘

降低,吸收比及极化指数接近 1试验数据见表 1且,,其中 20年 9 1 09月 8日例行试验测得的一次绕组对二次绕组及地的 1 n绝缘电阻 R。 34 0 Q, 0mi 为 9 。 M

局部缺陷和整体缺陷。本文着重通过对 2台变压器绝缘电阻和吸收比降低的具体实例,变压器结构从和试验方法入手,对试验数据进行综合分析,能准确

lmi缘电阻 R。 35 0Mf,化指数 R Rs n绝。 2 l极为/ o为 09。 . 9

查找故障部位进行论述。

1 2试验数据分析 .

1现场试验实例 1

由表 l知,变压器一次绕组对地的绝缘电得该表 1绝缘电阻及吸收比故障前后对比

收稿日期: 0 0 0— 8 2 1-81

作者简介:宝伟 (9 2)男,杨 1 6一,工程师,事电气试验工作。从

4 8

变压器绝缘电阻降低缺陷分析

21 0 0年 1月 0

第 3卷第 5期 (第 2 0期 ) 8总 1

吉林电力 Jl e ti Po r i n Elcrc i we

oc . 1 t 20 0

o . 8 No 13 5 ( e . 21 S r No 0)

阻 2次试验值比较变化很大,据吉林省电力有限根

变压器长期运行中,合二次及铁心对地的绝缘电结阻值,变压器本体没有受潮,而且变压器套管末屏绝缘良好,该变压器属于中性点末端引出,压器有载变

公司标准 Q/D 1 3一 2)5供电企业电力设备 J~ .O[《 ( )预防性试验规程》变压器一次对地的绝缘电阻不合,格。2 0 0 7年 1 O月大修后,二次绕组对地及一二次绕组之间绝缘良好,铁心绝缘良好。2 0 0 9年 9月 1 8日例行试验时,次绕组对二次绕组及地的吸收比为一 1 0,化指数为 0 9,且一次绕组加压二次绕 .3极 .9并组屏蔽的吸收比为 1 0。载调压变压器绝缘电阻 .2有

分接开关的切换开关与变压器本体分别在 2个油箱中,陷部位可能在有载分接开关部分,据 Q/缺依

J 13一 2 0 D~ . o O 5电力设备预防性试验规程要求:变压器分接开关油击穿电压应不低于 2 V,表 2 5k从 绝缘油试验数据可以看出,0 8年绝缘油定检中击 20

简化示意图如图 1所示,。尺为高压中性点有载分接开关绝缘电阻, 高压对地绝缘电阻,为高压 R为 Rz对低压绝缘电阻, R为低压对地绝缘电阻,为低尺。压对铁,缘电阻,为铁心对地绝缘电阻。一次 1绝 2 R

穿电压值下降较多,过复试发现试验数据无下降经趋势, 20在 0 9年复试中发现有载分接开关绝缘油击穿电压值为 1 V,

4k测试微水含量为 4/因此 5mg L,判断为有载分接开关进水受潮。

绕组对二次及地的绝缘电阻为尺尺、并联值;尺

二次对一次及地的绝缘电阻为 R、 R。R、并联值;一

次绕组加压,次绕组屏蔽绝缘电阻为 R。R;二、 、

铁心

低压

高压

二次绕组对地绝缘电阻为 R、 R。 0 9年 9尺、。2 0

月 1 8日例行试验时,次绕组对一次绕组及地的绝二

缘电阻合格,明 R、合格;次绕组对二次及说 R一地的绝缘电阻不合格,明 R、 联支路中,说。R并有一个支路中绝缘电阻不合格,由此证明有载分接开关和变压器一次绕组对地的某部分存在绝缘缺陷。该表 2 2号主变压器分接开关绝缘油试验 囤 1有载调压变压器绝缘电阻简化示意图

20 0 9年 1 0月 1 3日有载分接开关吊出后对对有载分接开关绝缘支架进行绝缘电阻测量,缘支绝

6 V长客变电站 2号主变,号 S 1 _ 2 6k型 Z lM— 2 0 0 6,2 0 0 0/ 6 0 9年 1 0月出厂, 0 9年 1 20 1月 1日 2

架的绝缘电阻最低值达到 20 0Mn,以上数据分 0从析得知,成变压器一次对二次绝缘电阻降低的原造因是:载分接开关进水受潮,成有载分接开关绝有造

对该台主变进行验收试验,所测得的二次绕组对一次绕组及地的绝缘电阻与出厂试验值比较变化很大,吸收比接近 1超出过程规定,缘电阻的出且,绝 厂试验数据及现场验收试验数据如表 4所示。表 3变压器有载分接开关故障处理后试验数据

缘支架绝缘电阻降低,使变压器整体绝缘电阻降低。经干燥处理后, 20于 0 9年 l O月 1日对变压器绝缘 5

电阻再次测量 ( 3为变压器有载分接开关干燥处表

理后现场试验数据,温 2,油 1 C)其绝缘电阻及吸收比数据合格。

2现场试验实例 22 1试验数据 . 49

变压器绝缘电阻降低缺陷分析

21 0 0年 1 0月

吉林电力Jl e ti o r i nElcrcP we i

Oc. 0 0 t 2 1Vo. 8 No 5 ( e . . 1 ) 13 . S r No 2 0

第3 8卷第 5期

(第 2 0期 )总 1

2 2试验数据分析 .

表 5处理后试验数据

从表 4可知,收试验虽然在低温环境中进行,验

但二次对一次及地的绝缘电阻及一、次对地的绝二

缘电阻,心对地的绝缘电阻与出场试验值比较变铁化很大,据 GB 5 1 0 2 0 4根 0 5 - 0 6电气装置安装工程电气设备交接试验标准》该变压器二次绕组对一次,

绕组及地的绝缘电阻及吸收比不合格。由图 1和所测绝缘电阻试验试验可知,次绕一

组对二次及地的绝缘电阻为 R。R、并联值;、 R二次绕组对一次绕组及地的绝缘电阻为 R。R。尺、、并联值;次绕组加压,次绕组屏蔽绝缘电阻为 R。一二、 R;、次绕组对地绝缘电阻为 R、、 R。二 一二。R。R、;次绕组加压,次绕组及铁心屏蔽绝缘电阻为 R一 值;二次绕组加压,一次绕组屏蔽绝缘电阻为 R。R。、 并联值;次绕组加压,心取信号,蔽接地绝缘二铁屏电阻为 R。从现场试验所测绝缘电阻数据及吸收比。分析,使二次绕组对一次绕组及地绝缘电阻降低的原因是铁心与二次绕组之间绝缘物存在缺陷,致使造成二次对一次及地的绝缘电阻和铁心对地的绝缘

3结束语在现场实际测试、分析故障中,了解变压器的结构,结合故障情况采用合适的测试方法对发现缺陷至关重要。在测试中发现变压器绝缘电阻及吸收比

或极化指数降低等缺陷应该进行综合分析判断,深入分析故障原因, …… 此处隐藏:2066字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

变压器绝缘电阻降低缺陷分析.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1335177.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)