广州电信大厦中央空调系统冷水机组运行负荷率分析

来源:网络收集 时间:2026-09-11
导读: 冷水机组能耗分析。。。热泵,冷冻水,节能优化 No.4,2010,Dec. V01.29(TotaINo.113) 文章编号:ISSNl005—9180(2010)04一0048—05。 广州电信大厦中央空调系统冷水机组运行负荷率分析 林宇航 (

冷水机组能耗分析。。。热泵,冷冻水,节能优化

No.4,2010,Dec.

V01.29(TotaINo.113)

文章编号:ISSNl005—9180(2010)04一0048—05。

广州电信大厦中央空调系统冷水机组运行负荷率分析

林宇航

(广东发展银行股份公司,广州510080)

[摘要】本文根据广州电信大厦中央空调系统2007年全年的运行数据,并结合办公楼空调使用的特点,分析计算了该系统的全年逐时负荷的分布情况,机组负荷率的变化规律及配置运行情况。得出了4台机组的负荷率绝大部分都集中在60%~90%之间,冷水机组的启停及运行模式基本符合大厦全年负荷的时间分

布及其性能指标,说明运行调节较合理。

[关键词]

中央空调系统;冷水机组;负荷率

[文献标识码]A

[中图分类号]TU831

AnalysisofLoadPerformanceoftheChillersofCentralAir--Conditioning

SysteminGuangzhouTelecommunicationsBuilding

Lib/Yuhang

(GuangdongDevelopmentBankCo.。LTD,G|脚1铲蛔I510080,China)

centralair—conditioningsystemin

Allstrl矗:Based

on

theall—yearhourlyoperationdataof

Guan咖Teleconenunica

tionsBuildingin2007andcombinedthecharacteristicsofcentnd—year

air—c0础石∞ifIgsystem

were

usedinofficebIIilding,theall

h刊yloaddistributionandthevariationruleofloadration0fthechillers

to

a|lalyzed.Theresultsshowedthatthe

loadrationsoffourchillersa坨mostly[iL吐ween60%and90%.thestart—stopandoperationmodelsofchillersnearly

conform

w85

thetimedistributionandperformanceindexofitsall—yearload。andtheseshowedthattheoperationregulation

reasonable.

air—conditioning

kywords:Central

system;Chiller;I_md

ration

统的动态负荷变化规律,以及系统全年的负荷率和

0引言

现代建筑大厦的中央空调系统通常都是按照大厦冷负荷最不利情况进行设计安装的,在投入运行

后机组的制冷量都比实际冷负荷大,而空调系统作

能耗情况,分析该中央空调系统的整体负荷运行情况以及机组运行配置的合理性。

系统概况及负荷基本情况

为大厦的主要耗电设备,其运行能耗比通常占整栋大厦的30%~50%。设计的过度冗余容易造成机组

大部分时间都运行在低负荷率区间,能耗大、效率低,造成电能的浪费…。通过研究电信大厦空调系

1.1中央空调系统概况

大厦共28层,采用4台冷水机组提供空调所需冷量,4台机组互相搭配交替运行;冷却水系统

为开式循环水系统,在大厦楼顶设有8台并联联接

收稿口期:2010一10—30

作者简介l林宁航(1979一),男,硬士研究生,研究方向:空调系统优化运行。E—msil:funnytin@21an.m

冷水机组能耗分析。。。热泵,冷冻水,节能优化

20l

0年12月

第29卷第4期(总113期)

制冷却水塔;冷冻水系统为闭式循环水系统,分为

低、中、高区3个区,其中在5F设置高区冷媒的热交换设备间,以保证高区供冷压力。大厦内各楼

层的冷量负荷主要由设置在各楼层空调区域的盘管风机负担,在每一层内公共走廊的东西面各设l台新风机。设备配置如下:

1#机组和2#机组:离心式机组,型号19XR5655467DHS,单台制冷量2878kW(750冷吨)

3撑机组和4#机组:螺杆机组,型号

30HXC260A,单台制冷量959kW(250冷吨)

l一8#冷却塔:循环水量900m3/h,电机功率

7.5kW

1#冷却泵:90kW,专供l样机组1#冷冻泵:75kW,专供l#机组2#冷却泵:90kW,专供2#机组2#冷冻泉:75kW,专供2#机组3#冷却泵:37kW,专供3#机组3静冷冻泵:30kW,专供3#机组4#冷却泵:37kW,专供4#机组4#冷冻泵:30kW,专供4#机组

1.2机组运行模式

冷水机组运行的模式主要为单台大机或小机、1台大机+1台小机、2台小机,表1为大厦冷水机组2007年全年的运行模式:

表1机组运行模式及时间

1.3全年负荷基本情况

由于4台冷水机组的运行电压都是稳定在380V,本文利用机组运行的电流值表示空调负荷,分析大厦4台冷水机组全年的运行情况,如l奎Il所

示。

加0∞0∞0^《

∞0、一

趔∞O蜷脚

柏0∞0

{寻O

图1

2007年全年空调负荷情况

单台冷水机组的最佳(最高)COP值通常不是出现在满负倚时,而是出现在部分负荷的时候【2I。多开一台冷水机组要消耗能量,但是如果多开了一台冷水机组能使在线运行的冷水机组都处在最佳或者比较佳的COP,也会节省能量的。

一般在设计空调系统时,都是根据计算的最大

冷负荷选择冷水机组[3』,该大厦设计在最大冷负荷时开启l台大机+l台小机的组合形式,在实际使用中运行于最大负荷工况的时问频率是很少的,从2007年度运行数据可以看出。在负荷高峰期也是按照这种组合形式运行的。3#、4#机组的满负荷电

流值及1#、2#机组的满负荷电流值分别为561A

和947A,按照l台大机+l台小机为满负荷运行方

成线性正比例关系来计算),以运行电流值分析负

荷运行时间频数,将2007年1月。11月份空调负

荷运行实测数据分析如表2。

可以看出该大厦的窄调负荷大多集中在13%一

运行于部分负荷的时间占绝大多数。根据表2可得

出守调负倚与负倚时问频数问的关系,即负倚时间

频数图,如图2所示。

2系统的负荷运行分析

式计算100%冷负荷的话(注:按机组负荷电流比90%之间,空调负荷大都有这种时间频数特点,即

冷水机组能耗分析。。。热泵,冷冻水,节能优化

50

REFRIGERATION

表2

1月~11月份空调负荷运行实测数据分析

400—600

600—800

…… 此处隐藏:2947字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
广州电信大厦中央空调系统冷水机组运行负荷率分析.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/977938.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)