教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

地板辐射采暖的传热计算

来源:网络收集 时间:2026-09-07
导读: 第 卷第 期 年 月 文章编号:( ) 煤气与热力 地板辐射采暖的传热计算 张觉荣 ,李 可 ,凌继红 ,张于峰 ! ( 天津大学环境科学与工程学院,天津 ; 天津市红桥区供热公司,天津 )摘要:对地板辐射采暖的散热机理进行了理论分析,提出了简便的计算公式。

第 卷第 期 年 月

文章编号:( )

煤气与热力

地板辐射采暖的传热计算

张觉荣 ,李

可 ,凌继红 ,张于峰

!

( 天津大学环境科学与工程学院,天津 ; 天津市红桥区供热公司,天津 )摘要:对地板辐射采暖的散热机理进行了理论分析,提出了简便的计算公式。关键词:地板辐射采暖;地板表面温度;传热计算中图分类号:

文献标识码:

, , ,

( , , , ;

, , ) : ,

: ; ;

引言

或:式中:

国外开始采用地板辐射采暖 世纪 年代,

技术,我国开始采用地板辐射采 世纪 年代,

[ — ]暖,近几年取得了很大的发展。随着塑料工业

裸管散热量, ;

管内供热介质温度, ;管道周围介质温度, ;

( )

的发展,研制开发出交联聚乙烯管( )、聚丙烯管( )、聚丁烯管( )等新型管材。这些管材具有使用温度范围宽( )、耐高压(长期高温下

工作压力" )、耐腐蚀、不生锈、无毒性、寿命长等特点,是地板辐射采暖加热盘管的理想材料。

!

管内供热介质与内壁表面传热系数,

( );

管外壁向周围介质的表面传热系数,!

; ( ) ,

外径, ;

管壁热导率, 管为 ( ",, 管为 ) 管为 ( ) ; ( ) , ,

管壁导

热、管外表面传热的热阻, 。

地板辐射采暖的理论分析

不保温管的散热量计算

对于 长不保温裸管其散热量为:

!!!" ! !

( )

式( )中, 与 的影响小(约占 ,可忽略不计, 起着决定性的影响。 )

修回日期: ; !收稿日期:

作者简介:张觉荣( —),女,天津人,工程师,大专,从事暖通专业教学实验、科研及管理工作。

第 期

保温管的散热量计算

张觉荣等:地板辐射采暖的传热计算

壁较薄,且其热阻不大,为简化计算,可将管壁展为平壁,连同地面层一起,按多层平壁传热进行计算。计算式如下:

对于 长有保温层管道的散热量为:g =

c -c

d d +++

! !d !"d !" d ! !d

( )或:式中:g

c -c

+ + +

保温管散热量, ;g =

( )

d

"

保温层热导率, ( )

;!

数, ( )

;R ,R 保温层导热、外表面传热热阻, 。

在式( )中,对总热阻起重要作用的有R 和R 二项。当保温层加厚时,d 增加,R 也随之增大,而R 随之减少。显然,总热阻随着d 的增大,先是逐渐减少,然后又逐渐增大,具有一极小值。对应于这一变化,通过管壁和保温层的散热量,随着d 的增大,

先增大,后减少,有一极大值。对应于总热阻为极小值的保温层外径为临界保温层直径d , ,

其值为:d , =

!( )

对于保温来讲,管道直径如小于临界保温层直

径,保温层厚度太小,还不如不保温。唯当保温层厚度增加到其外径大于临界保温层直径时,才开始有保温作用。

地板辐射采暖散热量的计算

地板辐射采暖埋入一排加热管,散热量与管道的埋深、管间距及两管间附加热阻影响有关。管间

距的变化对管道总热阻

!R的影响见图 。间距

越大,两管间附加热阻越小,管道总热阻亦随之减

小,管道散热量增加,反之,散热量将减少。但是由于受加热盘管的安装地点和造价等因素的限制,管间距增加到一定时,加热盘管的总热阻就不再增加。当管间距达到 以上时,总热阻几乎不变。

对于地板辐射采暖系统,应采用圆筒壁与复合平壁的传热公式进行试算。采用圆筒壁与复合平壁的传热计算公式进行计算,需假定圆筒壁和复合平壁之间的温度,需进行多次试算。由于加热管的管

图 总热阻与管间距的关系

( )

+ " +

" +" +" +! 式中:g

;c

室内温度, ;! 管内表面传热系数, ( )

;# 加热管当量厚度(可取管壁厚), ;"

管壁热导率, ( )

;# ,# ,#

地板层厚度(见表 ), ;" ," ," 地板层热导率(见表 ), (

;! (向上)传热系数,! 可取为

( )

。地板辐射采暖施工结构见表 ,加热盘管敷设在第 层上面。

地板材料性质

材料厚度 " (

) 地面层

砂浆找平层 豆石砼层

复合保温层 砼楼板层

砂浆抹面层

由加热盘管到地面的垂直距离一般均应为

以免户主在地面装修时打穿加热盘管。对不同用途的房间的不同部位,加热盘管的管间距应不同,比如卧房摆放家具和床的地方加热管的管

间距应大些,其他部位应小些。

煤气与热力

$ ,$ ,$

# ,# ,#

地板层厚度(见表 ), ;地板材料的热导率(见表 ),

另外,当计算该层房间热地板(向上)散热量时,应该考虑该热地板向下的散热量,这部分散热量是该房间的热损失的一部分,这部分散热量应当控制在 以内(加设保温层)。

地板表面向室内的传热量也可写成下式:

(( ! ) )

( )

考虑加热盘管敷设时,地板表面温度的不均匀性,引进地板表面温度不均匀性修正系数",由式 ); (

加热盘管外径, ;

加热盘管向下传热时的传热系数,

( ; )

热地板(向下)表面传热系数, ( !

)。将式( )代入式( )得:

)得,

! ( )

)""

( ) ( )

( )

$( )

! $ $

# # #

( )

#

# # !

式中:

热负荷强度, ; 加热盘管至地面的总传热系数, ( );

加热盘管内供热介质平均温度(按进出口水温平均值计算), ;

" 管间距,取 ;

热地板的特性系数;

( )

!

)( ) 结语

地板辐射采暖用于民用建筑,是一种较成熟的采暖方式。考虑到用户装修地面时打孔,可能造成盘管泄漏,设计管顶埋深不小于 。进行地板

表面温度计算时,盘管埋深层的#问题,应按多层结构考虑,以使热工计算更准确。参考文献:

]宗立华,王方达 地板塑料管辐射采暖的设计方法

[ ] 煤气与热力, ,( ): —

]林立锦 辐射采暖的设计计算[ ] 煤气与热力, ,

( ): —

]王荣光 低温地板辐射采暖[ ] 煤气与热力, ,

…… 此处隐藏:1486字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

地板辐射采暖的传热计算.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/977560.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)